Skocz do zawartości

ZUG

Forumowicz
  • Postów

    91
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez ZUG

  1. Teraz, Kazio321 napisał:

    Ja pracuje w PID i u mnie ustawienia wyglądają tak, 

    Max podawanie 2sek 

    Mini przerwa pod 14sek

    Max przerwa pod 26sek

    Mini wiatrak 14%/295obr

    Max wiatrak 29%/800obr 

    Palienisko wygląda tak :IMG_20191211_224052.thumb.jpg.c5561be96ab94361d778359a451aa28a.jpg

    Fakt jest taki że mam 10kw, ale pracuję z kumplem nad jego 17kw i dam znać jak ustawienia na PID będę bardzo dobre. 

    pięknie pracuje.

  2. Te procenty w nadmuchu to tylko procenty.

    Ja zwracam uwagę na obroty.

    Jeden będzie miał 750obr przy 35% ,a drugi 600obr.

    Wystarczy wyczyścić palnik i już trzeba przestawiać owe procenty bo już są inne obroty nadmuchu.

    Haiden mój kocioł też pracuje na st555p możesz na priv podać więcej swoich ustawień ,a ja porównam ze swoimi może coś to pomoże.

     

     

  3. sas bio compact 15kw st555

    Używam dopiero pierwszy sezon także" raczkuje".

    Każdy z nas ma inny dom i porównanie między sobą zużycie to niema co brać pod uwagę.

    CO 56 . Histereza 6. 

    spaliny podczas pracy max 100stC

    praca 2/14 20% czyli z 8KW

     

    podtrzymanie już pisałem

    do płomieniówek dolnych dłuższych ma wadzone "zawirowacze "

    dól zamknięty.

  4. W dniu 26.11.2019 o 14:37, rademenes napisał:

    Hej , 

    Posiadam piec SAS BI EFEKT 14 KV z sterownikiem ST-550 PID oraz sterownik pokojowy ST-280 podczas pracy w automacie pracował prawie ok ale mi za dużo spalał (nie było spieków )więc przeszedłem na tryb ręczny l 

    Czas podawania 2s

    Przerwa w podawaniu 8s

    Nadmuch 24 

    Podtrzymanie :

    Praca podtrz 8 s

    przerwa podtrz 4min

    Went w podtrzymaniu praca 20 s

    przerwa 3,48

    bieg wentylatora 24 

    I zaczęły się robić spieki jakie proponujecie ustawienia ? 

    witam 

    myśle że w podtrzymaniu za dużo walisz pelletu.

    zauważyłem że często jest zadawane pytanie odnośnie kopcenia kotła w podtrzymaniu.

    Biorąc pod uwagę prawidłowe spalanie to nic dziwnego że będzie owe kopcenie występowało ponieważ 

    za dużo pelletu za mało powietrza i on się tam "kisi"

    uważam że nie powinno występować żadne kopcenie.

    Czym w ogóle jest podtrzymanie i jakie ma zadanie.?

    trzyma kocioł aby nie zagasło ?

    Ja u siebie mam 

    1s / 1min

    wentylator praca w podtrzymaniu

    30s co 30s

    15% nadmuchu. 

    żadnego kopcenia nie mam. 

  5. faktycznie te napowietrzanie wtórne pasuję mojemu kociołkowi.

    po sezonie górna część komory aż po wymiennik wyścielam szamotem (tzw. czapka)

    jestem ciekawy czy będe widział różnice.

     

    powiem ci szczerzę że jestem w szoku odnośnie mieszania wesoła z ledvice po tym ledvice nie zostaje zupełnie nic troche popiołu po wesołej.

     

    teraz też palę ruskiem i już widzę że nie to ale cholera mam go jeszcze ponad dwie tony a wesołą mi szkoda jak są takie temp.

  6. u mnie spokojnie odgazowuję wesoła z tym ledvice a z komina co wylatuję to wygląda jak para przy odgazowaniu węglowodorów.

    przy temp. plusowych daje 50/50 a przy ujemnych 70/50

    fakt przy mieszance 70/50 kociołek przez 4godz odgazowuję się na samym PW i jak już odgazuje sie pewna warstwa to po tych +/- 4godz zaczyna posiłkować się PG i tak 8-9godz odgazowuję. A koks z tej wesołej to juz moc.

     

    masz rację że węgle trzeba dobrze dopasować do mieszania aby odgazowanie odbywało się synchronicznie czyli warstwa po warstwie aby za szybko sie to nie działo bo w przeciwnym razie 50% ucieknie kominem.

  7. KOledzy co powiecie o węglu z kazimierz juliusz,czy nie jest on alternatywą na mieszanie np.Marcela z Piastem itp. Na marginesie pałił ktoś tym węglem jaka jest opinia?

     

    dokładnie będzie super miaeszanka.

    juliusz jest typ 31 i ma mało popiołu.

    polecam

  8. witam kolegę

     

    ale o mnie pamiętasz?(musimy się z dzwonić i uzgodnimy szczegóły)

    piszę się na kwk wesoła ale orzech II

    ledvice mam wstepnie uzgodnioną i też prosto z kopalni.

     

    widzę że mieszanie daje pozytywny efekt i ma głęboki sens.

  9. dokładnie jest tak jak kolega lysy1 piszę

    Ja w swoim GS używam kwk wesoła orzech II i mieszam aktualnie z czeskim ekogroszkiem ledvice (fakt od wczoraj z tym ekogroszkiem) ponieważ mam go za dobrą kasę i jak mi sie sprawdzi aby móc sterować mieszaniną tzn.procentową w zalezności od temp. zew. to będe bardzo zadowolony bo to mi pozwoli jeszcze zejść z kosztów i nie męczyć się w okresach przejściowych. jesli chodzi o odgazowanie w/w mieszaniny to jestem pod wrażeniem 70%wesoła 30%ledvice odgazowywało mi sie dokładnie 8,5godz z czego na samym PW ponad 4godz (a płomień odbijający z KPW ma kolor bardzo jasny słoneczny) ponieważ SPR11 nie widział potrzeby aby MCI otwierał klapkę. ale to jest odgazowanie ,a teraz toczy sie test zgazowania co jest istotną sprawą ponieważ słabe węgle tę fazę przegrywają z węglami typ32 czy 33 ale mi bardziej chodzi oto czy będzie taka sama stało-palność jak z mieszaniem go z polskim ekogroszkiem typu 31 gdzie cana czeskiego wali na kolana polskiego już znam raport z palenia w/w mieszanki 70%kwk wesoła 30%ekogroszek ledvice odgazowanie 8,5godz zgazowanie 13,5godz co do popiołu byłem w szoku było tak mało że bezsensu było cokolwiek wyjmować. z komina widać tylko parę (coś bardzo lekko unoszące sie 1m od komina) raport palenia 70%kwk wesoła 30%ekogroszek polski typ31 8-10% popiołu odgazowanie 8,5godz zgazowanie 15,5godz tutaj popiołu trochę było ale w normie. także wynik przesądza że zdecydowanie ekonomiczniej będzie mieszać i uzyskać dobry wynik spalania i większej sterowności w czasie przejściowym. kwk wesoła z ekogroszek ledvice.

     

    co do pyłu i sadzy to przy 5dobie czyszczę bo sadza jest juz zauważalna

     

    RCK mam ustawione na 15Pa

     

    także średnie spalanie 30kg w/w mieszaniny to 24h

    w domu 22staC dom 170m2 nie ocieplony

    na zew dzień +2 noc -2

×
×
  • Dodaj nową pozycję...