  1. Hej,

    Tak, pompa kieruje wodę ciepłą z góry na dół.

     

    Zero jest na dole skali, z tego co wyczytałem w instrukcji, są to przepływomierze montowane na zasilaniu. Tak oryginalnie był dostarczony ten zestaw. Niestety przepływomierze drgają tylko przy zamykaniu otwieraniu zaworów kulowych przed belkami. Starałem się to odpowietrzyć metodą:

     

    1. Zamknąć zawór powrotny ZR (niebieska strzałka)

    2. Odkręcić maksymalnie termostat na zasilaniu (czerwona strzałka)

    3. Pompa na trzecim biegu

     

    Przelałem kilka wiader wody przez te trzy obwody... przepływomierze ani drgną.

  2. No i stało się, piec uruchomiony.

    Teraz mam problem z zaworem 4D.

    W przypadku ustawienia temp. zadanej pieca na 65 stopni i obiegu grzewczego (jak na rysunku, grzejniki + podłogówka) na 35 stopni (letnie kaloryfery, 18 stopni w domu) wszystko jest ok, zawór istawia się na 25% otwarcia. Powrót 52 ma wtedy 52 stopnie.

     

    Kiedy podnoszę temperaturę na obieg grzewczy, np. na 45 stopni. Zawór zaczyna szaleć, albo zbyt szybko nagrzewa obieg, albo wychładza, w międzyczasie non- stop włącza się ochrona temp. powrotu, ustawiona na 42 stopnie (przy podglądzie spada do 34 stopni). Zawór pracuje cały czas od 24h.

     

    CWU cały czas mam wyłączone.

     

    Czy pompa kotłowa podnosząca temp. obiegu kotła rozwiążę ten problem, czy mam po prostu ustawić np. większą temp. na kotle?

  3. Witam,

    Przepraszam że tak bez przywitania, ale sprawa jest nie cierpiąca zwłoki.

     

    Wykańczamy właśnie dom kupiony w stanie deweloperskim. Zastaliśmy tam już częściowo zrobioną instalację CO i CWU. Wybraliśmy piec Heiztechnik Q Pellet Duo 15KW ze sterowaniem ecoMax 800, model P1. Mam problem z instalatorami, zaproponowali rozwiązanie które nie jest moim (laickim) zdaniem do końca prawidłowe. Poniżej rysunek obecnie tworzonej instalacji:

     

    rozwizanie1.png

    Zwróćcie proszę uwagę na to że za zaworem 4D jest podłączenie do zasobnika z wodą bieżącą... chyba tak nie powinno być. Do tego, podłogówka ma tylko pompę (14) i swój rozdzielacz (17). Mogę tam jeszcze podłączyć czujnik temp (15) ale nie wiem jaki to ma sens bez dodatkowego mieszacza 3D, bo piec jest w stanie obsługiwać dodatkowy mieszacz... niekoniecznie sam zestaw pompa + rozdzielacz.

     

    Poczytałem trochę i według mojego rozumowania powinno to wyglądać co najmniej tak, co wy na to?

    rozwizanieaktualne.png

     

    Bardzo proszę o pomoc. Moi fachowcy coś nie koniecznie wiedzą jak zabrać się za montaż tego pieca.

     

    Pozdrawiam