  1. Pochwę mozna zrobić samemu z rurki miedzianej , zaślepki i mufy lutowanej z gwintem zewnętrznym 1/2 "

     

    Ja mam dokładnie tak wykonaną pochwę i czujnik działa wyśmienicie :) I nawet nic sam kombinować nie musiałem, bo gość co mi CO przerabiał sam się wnerwił, że nie ma gdzie podłączyć czujnika i jak przyjechał się rozliczyć za robotę to przywiózł taki wynalazek ze sobą... :)

  2. Witam Serdecznie.

     

    Wczoraj instalator skończył montaż i od wczoraj siedzę non stop w kotłowni i bawię się moją nową zabawką. Wygląda to mniej więcej tak:

    post-42526-0-79169300-1348866784_thumb.jpg

     

    post-42526-0-64790400-1348866799_thumb.jpg

     

    post-42526-0-15160600-1348866811_thumb.jpg

     

    Różnica z poprzednim wykonaniem w moim przekonaniu diametralna...

     

    Jak tak testuje od wczoraj to instalacja chodzi pięknie(zero gotowania na piecu)...dzisiaj czterodrogiem dogrzałem wodę w CWU na 60 st. a kaloryferki na 30-40 st żeby w domu za gorąco nie było...

     

    Chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszelkie porady i sugestie. Wiem, że ta instalacja nie jest w 100% zgodna z zaproponowanymi tutaj rozwiązaniami ale jak narazie działa i nic złego się nie dzieje... Jeszcze raz dziękuję. Wiele nauczyłem się czytając ten wątek.

     

    Pozdrawiam.

  3. Szkoda, że nie podrzuciłeś na forum szkicu planowanych zmian dla 4D. Znowu na żywym organizmie trzeba operować...

     

    4D jest "na świadka", to już wiesz. Mnie osobiście interesuje jeszcze ten zawór różnicowy. Jak on ma działać? I ten wolny trójnik pod nim jest do....?

     

    Nie chciałem już głowy zawracać bo wydawało mi się to zgodne z poprzednimi ustaleniami.

     

    Trójnik pod nim jest do trójnika dalej osobną rura do naczynia i osobną rura na pompe CWU i do płaszcza.

  4. Naczynie będzie wpięte na zasilaniu osobną rurą na której nie będzie żadnych dławień.

    Plastykowa rura jest do wlotu do kanalizy

    Zawór 4d wpiąłem, żeby zachować gwarancję(bo się okazało, że jak mam sterownik pozwalający na ustawienie temperatury zadanej poniżej 50 st to nie ma mowy o gwarancji)

     

    A całość jest zrobiona wg schematu który został przez Szanownych Kolegów wypracowany tutaj(no tylko ten 4d się pojawił)

  5. Wprawdzie nie jestem znawcą ale na przykładzie mojej instalacji troszkę mnie Koledzy z forum nauczyli.

     

    Jak zbiornik jest podpięty osobną rurą to pompę możesz założyć na tej rurze co daje zasilanie instalacji(ale już za trójnikiem tak, żeby między zbiornikiem a kotłem nie było żadnych przeszkód. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie ma to pompa najlepiej, żeby była na powrocie...

  6. Witam serdecznie

     

    Rozpaliłem sobie dzisiaj w mojej fatalnie wykonanej instalacji co by potomkowi zimno nie było....i piecy przy temp. 55 stopni zaczął bulgotać jakby się w nim woda zaczęła gotować....masakra!!! Myślicie, że jak się już poprawi te wyjścia i powroty na większe średnice to coś takiego się pojawiać nie będzie?? Zacząłem się zastanawiać, czy czasem ten kocioł(14kw) nie jest za duży i zawsze będzie już tak się zachowywać.....

     

     

    P.S.

    Otworzywszy małego browarka począłem oglądać ten dowód niesamowitych zdolności poprzednich instalatorów i zauważyłem, że nie zamontowali tak jak myślałem na kotle zaworu 1,5 bar tylko 6 bar!!!!!. Ręce mi opadły, że prawie butelkę upuściłem....za takie coś powinni więzieniem karać.....

     

    P.S 2

     

    Nowy instalator jak przyszedł przedwczoraj oglądać co ma poprawiać to od wejścia do kotłowni zaczął się śmiać i mówi:

    "ooo, pierwszy raz widzę żeby ktoś tak kocioł montował" :)

  7. Witam Szanownych forumowiczów.

     

    Sprawa jak narazie pozytywnie się toczy. Poprzedni instalator zwrócił cześć pieniędzy i dzisiaj był już nowy instalator(podał rozsądną cenę, konkretnie co do punktu a naliczył ich aż 7 :D ), który podejmie się u mnie roboty. Przedstawiłem schemat, który powstał dzięki Waszemu wsparciu i gość dodał do niego modyfikację w postaci zaworu 4d oraz pompie na CWU. Pytanie Szanowni Panowie....co dokładnie osiągnę wcielając takie rozwiązania?? Z góry dziękuję za odpowiedzi...

  8. Tak, w sumie wodomierz to fanaberia. Ale to oznacza, że zgodnie z tym co pisze Kiminero projekt instalacji jest już tak jak trzeba :).

     

    Szczerze mówiąc przez ten tydzień z Wami na forum zaczynam się zastanawiać, czy sam czasem sobie tej instalacji nie zrobie. Muszę się tylko na szybko nauczyć lutować łączenia miedziane.

     

    A własnie. Jeszcze jedno pytanie. Waszym zdaniem lutowanie wystarczy czy jednak zaspawać te rury??

  9. To w końcu kto płaci za naprawienie błędów poprzednika? Czyli nie dogadałeś się z firmą?

     

    Poprzedni instalator ma pokryć te koszty robocizny(Z góry). Materiał biorę na siebie.

     

    Poniżej zamieszczam schemat obrazujący w jaki sposób będzie przerobiona ta instalacja:

    post-42526-0-48071600-1346399893_thumb.jpg

     

    I tutaj się jeszcze mam pytanie, bo rozmawiałem jeszcze z tymi fachowcami. Powiedzieli, zeby dla bezpieczeństwa dać na piecu zawór 1 Bar. Czy nie przesadzają??

     

    Robocizna wzrośnie do 2000pln ze względu na to, że cała rura do Zbiornika wyrównawczego pójdzie 28mm(jak już mam zmieniać do do porządku!!!)

  10. Witam Szanownych forumowiczów.

     

    Byli fachmani, obejrzeli wykonali kalkulację i nogi się pode mną ugięły :( Jeśli możecie to powiedzcie, czy za taki zakres robót warto dać 1800pln + materiały:(Przeróbka kotłowni którą pokazałem na zdjęciach i zbiornika wyrównawczego)

     

    1. Rozmontowanie kotłowni(rozpięcie wszystkich rurek i ich demontaż)

    2. Zmiana przyłączy na piecu powrót i zasilanie na 28mm CU(na śrubunkach co by można w razie czego bez demolki piec odłączyć)

    3. Rozprowadzenie rur po kotłowni 22mm CU

    4. Zmiana przyłącza zbiornika CWU na rury 28 mm CU(na śrubunkach co by można w razie czego odpiąć zbiornik bez demolki)

    5. Przepięcie pompy na powrót(bo nie mam możliwości puszczenia osobno rury bezpieczeństwa więc będzie ona równocześnie rurą zasilającą pion)

    6. Poprawne podłączenie zbiornika wyrównawczego i przypięcie go do kanalizy

    7. Podłączenie zaworu bezpieczeństwa na piecu to stalowej rury kanalizacyjnej i puszczenie rurociągu do kanalizy(fachowcy twierdzą, że jak para pójdzie to własnie do tej rury(oba będzie miała jakies 8 m)

    8. Założenie zaworów, które pozwolą odłączyć grzanie pionów tak żeby tylko grzał się zbiornik CWU

    9. Założenie na zbiornik zaworu AVBT(co by się nie poparzyć wodą z kranów)

    10. Rury będą łączone twardymi spawami a nie lutowane

     

    Także jeszcze raz zapytam, czy za taki zakres prac 1800pln to uczciwa cena, czy raczej naciąganie?? Z góry dziękuję za odpowiedź.

     

    P.S

    Fachowcy twierdzą. że ten zbiornik i tak nie może służyć jako zbiornik bezpieczeństwa bo nie jest położeniu pionowym nad piecem więc nie ma sensu ciągnąć do niego rury 28mm - trochę mnie to zdziwiło....

     

    Twierdzą również, że dzięki takim zmianom wystąpi grawitacja przynajmniej na CWU i jedym pionie ???

×
×