Wetnę się w temat ale ponieważ ma on już z "kilometr" nie wiem czy już ktoś o tym pisał.
Czy próbował ktoś palić w tem piecu pelletem? Da się bez żadnych modyfikacji (w opisie producenta pellet jest wymieniony jako paliwo)?.
Na codzień jadę na "eko" ale w ramach eksperymentu może bym spróbował.
-
...
Wydaje mi się że opanowanie nawiewu to klucz w walce z tym kotłem. Dla mniej cierpliwych wiem po rozmowach z serwisem tech-a że można wysłać do nich sterownik kotła i wgrać oprogramowanie z PID-em, trzeba jeszcze zamontować czujnik temperatury spalin w czopuchu i wymienić wentylator na taki czujnikiem obrotów. Wentylatory ich mają już wbudowaną klapkę przepustnicy. Wówczas program powinien sam sterować nawiewem tak aby uzyskać najlepszy efekt. W razie kłopotów PIDa można wyłączyć i wrócić do tradycyjnego sterowania dwustanowego.
Przymierzę się może do tego na przyszły sezon.
Czy może Kolega "podjął rękawicę"?
Może ktoś ma więcej informacji na temat rozbudowy/dołożenia PID'a do tego pieca.
Ciekawi mnie czy rzeczywiście to działa i czy sa wymierne korzyści.
Gdyby tak to bym się skusił.
pozdrawiam
Bartek
-
Ja po prostu wywierciłem dziurę z tyłu i założyłem dławik przez który przeprowadziłem przewód. Jak odkręcisz sterownik i ten panel z tyłu z gniazdami to zobaczysz, że jest tam dużo miejsca do wyboru.
- 1
-
Jak wymontujesz ST-48 to w nim jest gniazdo na RJ.
-
Dziękuje za odpowiedź, ale ...
ja mam sterować piecem właśnie, a zajego pośrednictwem również zaworem.
Dzwoniłem do TECH'u i Pan serwisant powiedział, żebym rozizolował kabel łączący sterownik pieca (ST-48) z modułem ST-61 i równolegle wlutował się z kablem od regulatora pokojowego ST-298.
Wychodzi na to, że po prostu mimo, że piszą o możliwości współpracy ST-48 zarówno z modułami ST-61 jak i regulatorem pokojowym z komunikacją RS, to z jakiegoś powodu wyposażają ST-48 tylko w jedno gniazdo RJ-12.
Spróbuję zrobić tak jak mi polecił i zobaczę
-
Witam,
mam taki kocioł jak w temacie. Zawór 4D w instalacji sterowany jest siłownikiem podłączonym do ST-61. St-61 zaś podłączony jest do sterownika kotła (st-48). Wszystko jak dotąd działa i jest ok, ale...
wymyśliłem sobie że dołożę do tego regulator pokojowy. Wg instrukcji można do sterownika st-48 podłączyć 2 rodzaje regulatorów pokojowych: tradycyjny dwustanowy i regulator TECH z komunikacją RS.
Za delikatną sugestą z instrukcji od ST-48 zakupiłem taki z komunikacją RS (więcej możliwości).
Mam tylko taki problem że w st-48 jest tylko jedno gniazdo na wtyk RJ-12, które jest już zajęte przez moduł ST-61.
Ma może ktoś jakiś pomysł lub zna rozwiązanie takiego zagadnienia? Będe dzwonił do TECH'u ale może ktoś już się spotkał z takim problemem.
pozdrawiam
B.A.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Dziękuję, postoję ;-)
Prądu nie mam często, pozostałe argumenty są wystarczające, żeby nawet nie próbować (w mojej sytuacji).