misiukosta
-
Postów
4 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez misiukosta
-
-
Witam - mam ten kocioł ok 2 miesiące - obecnie używam go do grzania c.u.w. - na początku miałem ten sam problem - podajnik nagrzewał się prawie do 70 stopni - poducent po zapytaniu telefonicznym stwierdził że winna jest zbyt długa przerwa podawania i że tym kotłem z podajnikiem szufladowym nie da się grzać boilera 140 l bo jest zamały pobór ciepła - natychmiast zmieniłem paliwo z eko-groszku na miał klasy 22 MJ i jak ręką odjąl temperatura podajnika nie przekracza 35 stopni a przerwę podawania w podtrzymaniu mam ustawioną na 50 minut - wszystko działa bez problemu - pozdrawiam
-
Witam
Mam zamiar kupić kocioł firmy Malejka Eco-Maximus w wersji z podajnikiem szufladowym.
Może ktoś z Was eksploatuje piec tej firmy - jakie są jego zalety, jakie wady - a może polecacie coś innego.
Defro Akm Ii - Cofanie Sie Żaru
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam
jestem użytkownikiem tego pieca od lipca 2012 i miałem ten sam problem - przegrzewający się podajnik w w podtrzymaniu, którego temp. sięgała 70 stopni. Otrzymałem taką samą odpowiedź od producenta jak kolega Dago czyli palenie na ruszcie awaryjnym. Rozwiązanie problemu okazała się zmiana paliwa z groszku na miał. Na miale z KWK Wieczorek 22 MJ temperratura podajnika nie przekroczyła 35 stopni przy przerwie w podawaniu w czasie podtrzymania ustawionej na 50 min a obecnie na miale z Paista 25 MJ ( trochę większa granulacja ) temperatura podjanika w podtrzymaniu nie przekracza 50 stopni. Pozdrawiam