Problem sterownik Dk System master 300 rs
Witam serdecznie, potrzebuje na już sterownik master 300 rs, może być 400 lub 500, problem z zimnym lutem na płycie, wywala błąd co kilka godzin. Czy ktoś może gdzieś ma luzem taki sterownik na zbycie? Województwo mazowieckie?
-
Defro komfort eko 9 kw
ok,. sprawa wygląda następująco, spieki jeszcze są aczkolwiek chyba mniej zmieniłem ustawienia na: grzanie: podawanie 1,5sekund pauza 21 sekund siła nadmuchu 18 % podtrzymanie: podawanie 10 sekund pauza 8.minut praca nadmuchu 40 sekund pauza nadmuchu 8 minut siła nadmuchu 17 %
-
Defro komfort eko 9 kw
-
Defro komfort eko 9 kw
będę w. domu okolo 22.30 zobaczę jak chodzi na tych ustawieniach. uszczelnienie zdaje mi się ze jest, w innym przypadku nie musiałbym zmniejszać dmuchawy. rozumiem ze jak sa spieki to dać mniej powietrza?
-
Defro komfort eko 9 kw
zmieniłem parametry na grzanie: podawanie 4,5sekund pauza 43 sekund siła nadmuchu 25% podtrzymanie: podawanie 11 sekund pauza 20.minut praca nadmuchu 60 sekund pauza nadmuchu 15 minut siła nadmuchu 28 % podniosłem slimakiem i oczyszcilem
-
Defro komfort eko 9 kw
-
Defro komfort eko 9 kw
tak wrócę do tematu korony... nowe piece chyba mają od razu uszczelnione korony?
-
Defro komfort eko 9 kw
nie kręci się dałem teraz ręcznie więcej węgla tak żeby było ponad 3 cm, zmieniłem to co napisałeś te nastawy i czekamy, wracam do pracy dam znać za 2h
-
Defro komfort eko 9 kw
teraz byłem sprawdzić i zmienić te ustawienia, no jest sporo śpiekow. piec jest nowy, czyli korona mogła być nie uszczelniona
-
Defro komfort eko 9 kw
no nie będę mówił ze nic wczoraj nie było, ale górny asortyment nie przeszkadzał we. wczorajszych nastawach. to co zmniejszyć nadmuch i dać więcej węgla? jakie dać nastawy? jeśli możecie określcie mi to w parametrach, tak jak ja napisałem we. wczesniejszym poście.
-
Defro komfort eko 9 kw
tak wygląda płomień jak trzyma temperature, ale nie utrzymuje jej na tych ustawieniach tylko przechodzi potem za jakiś czas w tryb grzania ( zdjęcie robione jak już wentylator się wyłączył)
-
Defro komfort eko 9 kw
-
Defro komfort eko 9 kw
49 49 stopni... nie mogę go bujnąc na 60
-
Defro komfort eko 9 kw
długość komina 3 metry
-
Defro komfort eko 9 kw
histereza 2 stopniw grzanie podajnik 7 sekund pauza 70 sekund siła nadmuchu 40% podtrzymanie 10 sekund pauza 20 minut podtrzymanie wentylację 10.sekund pauza 20.minut siła nadmuchu 40 %
grzesiek149
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta