Witam wszystkich serdecznie.  
  
Zakupiłem budynek mieszkalny o powierzchni 150m w którym zainstalowano urządzenia Firmy URLICH: Zestaw Solarny, Kocioł Gazowy Kondensich Kompressor KO 04 oraz Kocioł na pelet KP21 z którym mam problem i liczę, że ktoś pomoże mi go rozwiązać.  
  
Piec po osiągnięciu zadanej temperatury 65?C wchodzi w stan podtrzymania i wyłącza się. Temperatura spada o wartość 2?C (tak ustawiona histereza) i piec ponownie się uruchamia schładzając się do 60?C. 
O ile czas trwania wzrostu temperatury od 60?C do 65?C wydaje mi się w miarę rozsądny (ok. 7-8 minut) to spadek o 2?C według mnie następuje zdecydowanie za szybko, bo w 3 minuty. 
  
Instalacja pracuje na wymienniku ciepła SONDEX SL-32TL-30. 
Krótki obieg pompka na pierwszym biegu, obieg zamknięty pompka na drugim biegu. 
  
Nie wiem gdzie szukać przyczyny. W załączniku zarys instalacji. 
  
Pozdrawiam i czekam na informacje. 
moja instalacja.doc