  1. Nie rozumiem. Na początku oni podłączyli mi pompę nad piecem a zawór czterodrożny był w tym samym miejscu w którym jest obecnie. Uważącie, że wówczas byłoby lepiej? Widząc schemat z Defro, że pompa jest za zaworem - kazałem im to przemontować. Czyli to błąd?

     

     

    A na CWU nie mam różnicówki - wszystko w linii tak jak na zdjęciu.

  2. No i tak ;)

    Kotłownia odpalona i chodzą grzejniki. Podłogówka nie jest jeszcze podłączona.

     

    Link do schematu

    Siłownik zaworu jest ustawiony na "Pogodówka" więc steruje nim temperatura zewnętrzna.

    Jak widzę będą musieli mi dużo poprawić (zmienić) ale dobrze by było, gdybyście napisali mi w punktach co i jak - żebym mógł od nich wymagać ale też żebym wiedział jak to ma być poprawnie zrobione.

    Z tego co już wiem:

    1. Zamienić rozdzielacze: Prandelli (złożyć) i zamontaować na podłogówkę a Gorgiela na grzejniki.

    2. Założyć odpowietrznik za pompą CO

     

    Zawór czterodrożny musi być bliżej kotła? W jakiej odległości i jakimi średnicami trzeba połączyć?

    Dolewanie wody do układu muszą przerobić na bezpośrednie do zbiornika czy wystarczy (i rozwiąże problem) dołożenie zaworu antyskarzeniowego?

    A co z tym zaworem różnicowym? Na schemacie z Defro był pokazany i tak mi zrobili ;)

    Link do schematu

     

    Z tego co widzę to będą mieli masę pracy po sezonie grzewczym ;)

  3. Narysowałem schemat ale bez średnic ponieważ nie wiem jak się je określa. Jeśli chcecie, to mogę suwmiarką zmierzyć po zewnątrz a Wy sami ocenicie jaki to przekrój. Mogę również spisać zawory.

    Czy zbiornik jest minimum 30cm nad najwyżej powieszonym odbiornikiem(grzejnikiem)

    A jaka jest pojemność wodna instalacji -"orientacyjną pojemność zbiornika od 4 do 8 % pojemności wodnej instalacji." czyli Twoja minimalna , chociaż naczynie powinno mieć przelew bo wrazie zagotowania to poleci GDZIE?

    Zbiornik jest 30 cm wyżej i ma przelew odprowadzony do kanalizacji.

     

    ten elektrozawór to nieporozumienie , bo wode najlepiej dolewać powoli - chyba że dolewanie było by do zbiornika wyrównawczego , ajeśli jest połączenie stałe to dopuszcza się pod warunkiem montażu ZAWORYU ANTYSKARZENIOWEGO , W PRZECIWNYM RAZIE MUSI BYĆ ROZDZIELNE ( wężyk i tylko na czas dobijania)

    elektrozawór zamontowali bezpośrednio na wodzie zimnej i jest tylko zawór zwrotny (oczywiście i zwykłe zawory kulowe)

     

    brak odpowietrznika to błąd może się tam zapowietrzać

    Jakie fi pex-a w kanale , a jakie do szafek gdzie trójniki

    trójniki są na wylewce pod szafkami (tak jak szło)

    instalacja CO.pdf

  4. Jak wrócę do domu to wszystko naszkicuję i umieszczę schemat (ja nie mam z tym problemu ;) )

    Zbiornik wyrównawczy otwarty umieszczony jest nad kotłem (pod dachem) na zdjęciu nr 2 widoczne są rurki zasilania i przelewu (lecą w górę)

    Zasilanie (dolanie) wody podłączyli w powrót - zdjęcie nr 2 i 3 - widoczny jest elektrozawór (na prawo od filtrów).

    W zbiorniku są umieszczone 2 sondy "minimum" i "maximum". Czyjnik poziomu cieczy steruje tym elektrozaworem. Połączenie jest mojego autorstwa i dolewa wodę po osiągnięciu stanu minimalnego a wyłącza przy maxymalnym poziomie. Histereza między sondami wynosi 20 litrów. Zbiornik jest 60 litrowy a poziom maxymalny wynosi 50 litrów. Oczywiście poziomy można w każdej chwili zmienić ale tak na zdrowy rozum myślę, że to akurat jest dobrze ;)

    Zawór czterodrożny steruje sterownik Defro MZ który jest połączony po RSie ze sterownikiem Defro AG Lux. Obecnie jest otworzony na 100% więc całą wodę puszcza na pompę CO.

    Tak jak widać na zdjęciu nad pompą nie ma ani odpowietrznika ani zaworu zwrotnego.

    Połączenie miedź-pex jest widoczne na zdjęciu nr 5 - zasilanie jest w samym rogu i jest widoczny na niej czujnik w siwej osłonie - powrót to ta druga rurka obok.

    W kanale ciepłowniczym mam:

    2 rurki ogrzewania (zasilanie - powrót)

    1 zimna woda

    1 ciepła woda

    1 cyrkulacja

    Wszystkie 4 skrzynki (2 x podłogówka i 2 x grzejniki) mam podłączone do tych rurek systemem równoległym ( nie wiem jak to się fachowo nazywa :) )

  5. O zgrozo zamontowali mercedesa do grzejników a malucha zaganiają do podłogówki czy jest to już zalane ? może da sią to odzyskać

     

    to już na pompy wydałeś majątek , potrzeba schemat (chyba ci jakiś zrobili?) z wymiarami średnic rur no i jakieś foto kotłowni ( AŻ SIĘ BOJE).

    I od kotłowni idą rury do każdego rozdzielacza?

    te prandeli złożył bym do kupy i na podłogówke dał , a gorgiela wykręciłrotametry dałkorki i może dadzą rade grzejniką

     

    Schematu nie mam ale zdjęcia wkleję ;) Oni raczej nie umieją czytać schematów więc sami ich nie rysują. Wiem to dlatego, że zamontowali mi pompę bezpośrednio nad piecem a później chcieli zawór czterodrożny. Na szczęście w porę zobaczyłem schemat z Defro i kazałem im to przemontować. Chyba nie muszę dodawać, że instrukcję Defro mieli u siebie tydzień czasu zanim zaczeli mi to wszystko sładać ;)

    Zdjęcia pokazują obecny wygląd kotłowni. Widać na nich 3 pompy - pozostałe 4 wiecie, że są w skrzynkach ;)

     

    Najbardziej żałuję tego, że na to 4um natknąłem się dopiero po niepowodzeniach moich hydraulików z rotametrami (szukałem informacji jak je regulować, żeby działały) :(

    post-38211-0-62415500-1327650583_thumb.jpg

    post-38211-0-96939400-1327650604_thumb.jpg

    post-38211-0-88376600-1327650619_thumb.jpg

    post-38211-0-21931000-1327650639_thumb.jpg

    post-38211-0-44782300-1327650659_thumb.jpg

  6. Witam , czegoś tu nie rozumię , piszesz że miałeś żle podłączone przepływomierze ,< bo były na powrocie> i na zdjęciach dalej są na powrocie , druga sprawa to jest to że przepływomierze nie za bardzo nadają się na zasilanie grzejnikami bowiem producent nie udzieli Ci na nie gwarancji bo one powinny pracować na niskim parametrze temp. do 60 st max . , oczywiście wytrzymują wyższą tem , ale nie jest ona zalecana , następna sprawa to że niepotrzebnie przepłaciłeś lekko 1800 zł kupując rozdzielacz z mieszaczem a nie sam rozdzielacz i ostatnia sprawa źle zdecydowałeś że Gorgiela dałeś na podłogówkę a nie Prandelli , to tak jak byś trzymał rozkęconego mercedesa w garażu a jeździł maluchem . pozdrawiam

    .

     

    Zdjęcia niżej pokazują rozdzielacze po zamianie stron. Oczywiście jest to rozwiązanie zamontowane przez nich do zasilania CO grzejników (zdekompletowane rozdzielacze Prandelli). Podłogówka jest jak na razie nie podłączona - tak jak widać na zdjęciach 4 i 5 (zamieszczonych wcześniej)

     

    Co do "ostatniej sprawy" to ja nie zdecydowałem, ponieważ jestem automatykiem a nie hydraulikiem ;) Zdałem się na wiedzę i umiejętności fachowców - o zgrozo :/

    post-38211-0-31948200-1327585662_thumb.jpg

    post-38211-0-72066700-1327585682_thumb.jpg

  7. Dzięki za odpowiedzi (również w nowym temacie ^^)

    Na początek trochę wyjaśnień. Co do fachowców to jak widzę moje obawy okazały się słuszne :/ Nie wspomnę o zaworze czterodrożnym co wyszło na jaw po podłączeniu siłownika ale to już inna historia.

    Tak jak wspomniałem po przeczytaniu tych postów zorientowałem się, że rotometry są na zasilanie a podłączone zostały na powrocie. Oczywiście belki już mi zamienili ale nie mają pojęcia o tym co pisał tomekb.

    Patrząc na konstrukcję rozdzielaczy wywnioskowałem, że tak na chłopski rozum powinny być inaczej zamontowane (Prandelli na podłogówkę) ale myślę, że dlatego je zdekompletowali ponieważ wcześniej zamontowali skrzynki a kompletne rozdzielacze nie zmieściły się gabarytowo :P

    Co do pomp to muszę Wam wyjaśnić, że mam wzorowe odzwierciedlenie słowa "pompomania" Zamontowali mi ich 7 sztuk no ale chyba dlatego, że kotłownię mam oddaloną o 15 metrów od domu - kanał ciepłowniczy liczy 25 metrów i jest zakopany na głębokości 1,7 metra.

    Ale powracając do kwestii - jeśli zamienią mi miejscami to muszą usunąć te rurki połączeniowe? Tak mi się wydaje. No i nie potrzeba pomp pomimo kanału?

    Jeśli potrzeba to zrobię kolejne zdjęcia.

  8. Witam

    Post który napisałem i podpiąłem pod inny temat chyba nie cieszył się zbytnią popularnością i zostałem zmuszony do napisania tematu. A nóż może się tym razem uda i otrzymam jakąś odpowiedź ;)

    Miałem problem z przepływomierzami ale teraz wiem, że były źle podłączone (zamiast na zasilaniu to na powrocie) Dało mi to do myślenia i stwierdziłem, że moi fachowcy mogą mieć mało wspólnego z fachowością. Podłączyli mi 2 rozdzielacze firmy Prandelli do grzejników a przepływomierze zamiast pokazywać i regulować wydawały dziwne dźwięki Teraz wiem co to i dlaczego ^^ Jednakże chciałbym was prosić o pomoc i stwierdzenie czy podłogówka na następnych (niepodłączonych firmy Gorgiel) będzie poprawnie funkcjonować. Jeszcze nie podłączyli pexów więc można to jakoś odkręcić.

    W załącznikach fotki:

    - 2 podłączone do grzejników firmy Prandelli (zasilanie na górze !)

    - 1 z wymontowanymi przez nich częściami i określeniem, że są niepotrzebne (regulatory z kapilarami)

    - 2 jeszcze nie podłączona podłogówka (niby te same a różnią się rurką)

    post-38211-0-90666800-1327499924_thumb.jpg

    post-38211-0-40149300-1327499991_thumb.jpg

    post-38211-0-79229400-1327500012_thumb.jpg

    post-38211-0-62539400-1327500030_thumb.jpg

    post-38211-0-36008900-1327500057_thumb.jpg

  9. Witam

    Nie chcę zaśmiecać forum i podepnę się pod ten temat. Miałem problem z przepływomierzami ale teraz wiem, że były źle podłączone (zamiast na zasilaniu to na powrocie) Dało mi to do myślenia i stwierdziłem, że moi fachowcy mogą mieć mało wspólnego z fachowością. Podłączyli mi 2 rozdzielacze firmy Prandelli do grzejników a przepływomierze zamiast pokazywać i regulować wydawały dziwne dźwięki :) Teraz wiem co to i dlaczego ^^ Jednakże chciałbym was prosić o pomoc i stwierdzenie czy podłogówka na następnych (niepodłączonych firmy Gorgiel) będzie poprawnie funkcjonować. Jeszcze nie podłączyli pexów więc można to jakoś odkręcić.

    W załącznikach fotki:

    - 2 podłączone do grzejników firmy Prandelli (zasilanie na górze !)

    - 1 z wymontowanymi przez nich częściami i określeniem, że są niepotrzebne (regulatory z kapilarami)

    - 2 jeszcze nie podłączona podłogówka (niby te same a różnią się rurką)

    post-38211-0-57266300-1327477025_thumb.jpg

    post-38211-0-08673800-1327477059_thumb.jpg

    post-38211-0-49378900-1327477080_thumb.jpg

    post-38211-0-72301700-1327477097_thumb.jpg

    post-38211-0-74443700-1327477173_thumb.jpg

×
×