Sprawdź jeszcze czy sterownik st37 oprócz funkcji włączenia regulatora pokojowego ma jeszcze funkcję (pompa CO-reg.pokojowy) tzn. czy st37 steruje również pompą CO
-
moje ustawienia to:
czas podawania 6s
przerwa podawania 45s
przerwa w podtrzymaniu 10 min
siła nadmuchu 3 bieg (osłona na dmuchawie uchylona na ok. 3 cm.)
opóżnienie nadmuchu 5s
W trybie serwisowym:
praca w podtrzymaniu 6s
Do ogrzania powierzchnia 78m2 bojler 100L
-
Czy dmuchawa się kręci, czy tylko buczy? U mnie jskimś cudem wpadł węgielek do dmuchawy i ją blokował. Wówczas brakowało powietrza.
- 1
-
Aby kocioł doszedł do temperatury zadanej, w ustawieniach serwisowych należy ustawić tryb pracy jako pompy równoległe lub priorytet bojlera. Pewnie znajomy ma ustawione tryb pracy jako ogrzewanie domu.
-
Z innego forum cytat:
Trzeba wyłączyć sterownik następnie
Aby wejść w serwisowe:Przytrzymaj "Opcji" oraz "Wyjście" i włącz sterownik
C1 Czas pracy podajnika
C2 Opóźnienie załączenia Wentylatora
C3 Opóźnienie wyłączenia Wentylatora
C4 Zakres dolny temp zadanej
C5 Zakres górny temp zadanej
C6 Temp nie rośnie
C7 Temp Podajnika-Alarm
C8 Czas Pracy podajnika podczas błędu E2 i E3
Może się przyda....
-
Czy nikt nie pomoże?
-
Obecnie w łazience mam zwykły grzejnik 8 żeberek i chciałbym wstawić łazienkowy o lekko większej mocy nie przerabiając instalacji. Czy są grzejniki łazienkowe z zasilaniem bocznym o wymiarach nie mniejszym niż 150x50 cm działający grawitacyjnie? Dodam że podłączenie boczne musiało by być maksymalnie u dołu.
-
jeszcze dodam że na obiegu CWU jest zamontowany zawór zwrotny klapowy.
-
-
Ale jeśli pompa CO będzie pracowała, a nie będzie pompy CWU to również nie będzie grawitacji na CWU. Temperatura na kotle była 68st.C i grawitacji nie było, nawet odniosłem wrażenie,że ciepła woda z obiegu kotłowego chciała grzać zarówno zasilaniem jak również od strony powrotu CWU. Czy zawór sprężynowy może być zamontowany w pionie?
-
-
Dziękuję.Czy muszę mieć zawór zwrotny sprężynowy na obejściu pompy CO w przypadku dodania pompy CWU
-
Jest miejsce tuż za zaworem 4D w układzie kotłowym.Jednak zastanawiam się jak to będzie wszystko pracowało zimą, gdy będzie pracowała pompa CO. Kocioł będzie sterowany sterownikiem pokojowym Auraton 2025. Proszę o doradzenie co będzie lepsze ten zawór, czy pomijając koszty dokupić drugą pompę i wstawić na powrocie CWU.
-
Tam niestety nie ma miejsca bo tuż przed zaworem 4D jest właśnie trójnik do zasilania CWU. Czy jest jeszcze jakieś proste rozwiązanie, czy tylko wstawienie pompy na CWU
-
-
I pojawił się nowy problem. Na obwodzie CWU brak jest pompy i grawitacyjnie ogrzewanie nie działa. Zasilanie CWU jest ciepłe ale powrót zimny. Obwód jest odpowietrzony.Zawór 4D ustawiony tak aby nie grzać grzejników, pompa CO wyłączona, rury mają spadek jak na rysunku, a grawitacja jednak nie chce się przebić przez CWU. Jeszcze dodam że krótki obieg przez zawór 4D jest cały ciepły.Czy muszę dokupić pompę, czy jest jakiś sposób aby grawitacyjnie poszło
-
A coś takiego jak uszczelniacz do chłodnic samochodowych by się nadawał, czy jest go po prostu za mało do ilości wody w instalacji
-
Jaki środek mogę zastosować. Czy można prosić o nazwę tego środka?
-
Jaki jest najprostszy sposób uszczelnienia połączenia gwintowanego na rurze ocynkowanej w instalacji CO. Dodam iż w ciągu tygodnia wycieka około 0.5 litra wody, a rura jest w takim miejscu, iż musiałbym rozkręcać kilkanaście połączeń, aby dobrze nawinąć ponownie pakuły i dobrze skręcić.
-
Rurkę przelewu mam tylko jej nie namalowałem. Czy w momencie zagotowania wody w kotle po usunięciu tych rurek będzie bezpiecznie dla instalacji?
-
Witam. Zainstalowałem nowy kocioł z podajnikiem do starej instalacji. Dodałem zawór 4D. Instalacja działa dobrze grawitacyjnie, jednak gdy się uruchamia pompka w naczyniu wyrównawczym słychać jakby się lekko woda przelewała. I teraz mam pytanie czy mogę usunąć rury oznaczone na zielono idące do naczynia wyrównawczego,a w ich miejsce wstawić odpowietrznik, gdyż podejrzewam że przez te rurki pompka pcha wodę do naczynia?
-
Również posiadam ten piec. Jakie masz spalanie w tym piecu?
-
Pracą pompy będzie sterował sterownik pokojowy Auraton 2005. Więc zakładam iż pompa wyłączać się będzie wcześniej niż zadana na sterowniku przy kotle i woda w kotle zbytnio nie ostygnie. Chyba że jestem w błędzie?
-
A może w miejsce zaworu różnicowego za zaworem 4D wstawić zwykły zawór kulowy? Chodzi o to że gdy zawór 4D będzie ustawiony w połowie, a sterownik pokojowy wyłączy pompę CO po uzyskaniu zadanej temperatury to i tak grzejniki będą ciepłe bo grawitacja będzie pracować
- 1
Awaria sterownika Tech st37
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam. Po 10 latach awarii uległ sterownik Tech st37. Sterownik sam się wyłącza i później nie można go włączyć. Dopiero za którymś razem jestem w stanie go włączyć, ale i tak po jakimś czasie sam się wyłącza. Włącznik i przewód są sprawne. Jest sens go naprawiać, czy kupić nowy? Jeśli nowy to polecacie taki sam czy może jakiś z PID który ma dobrą relację cena jakość. Obecnie sterownik obsługuje pompy CO, CW i sterownik pokojowy Auraton 2025