drkop
-
Postów
14 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez drkop
-
-
Dodawać co 5s dopóki nie będzie wyrzucał niedopałki.
-
Jeżeli zmniejszysz temperaturę zadaną do też musisz zmniejszyć przerwę podawania ,ponieważ teraz niema takiego odbioru ciepła jak w zimie.
-
Moim zdaniem zwiększ przerwę podawania do 55s.Jeżeli zgaśnie zmniejszyć przerwę podtrzymania do 25min.
-
Jak zużycie eko w te mrozy (podkarpacie) u mnie średnio z 3 tygodni 25kg/doba.
-
Jak teraz zużycie w czasie tych mrozów ,u mnie wychodzi 25kg/dobę.Musiałem zwiększyć moc tj.nadmuch 6b,podawanie 5s przerwa 55s działa bez zarzutu.
-
Jeżeli chodzi o popiół to zostaje ci nie dopalony eko jeżeli tak to zwiększ przerwę podawania .
-
Spalanie masz rewelacyjne-niecałe 9 kg grochu na dobe to chyba absolutny rekord. Napisz czy nadmuch na 5 biegu masz w trybie szybkim czy wolnym i jak masz ustawioną klapę na wentylatorze. Pełną szuflade popiołu to ja mam już po 3 dniach a też pale pieklorzem.
Nadmuch mam 5 biegu w trybie wolnym,klapa wentylatora 80% przymknięta .Jeżeli chodzi o spalanie to jako tako zimy jeszcze niebyło.Co będzie w zimie napiszę później, z pieca jak i ze sterowania jestem narazie zadowolony. Dzisiaj mija 11dzień w zasobniku jeszcze 1/3 eko. Podłączyłem jescze sobie sterownik pogodowy do zaworu 4-drożnego działa na tej zasadzie :jak temperatura na zewnątrz spada to temp.na pomieszczenia wzrasta i odwrotnie , sam sobie reguluje(krzywa grzewcza) Pozdrawiam.
-
W dolnej częci jet śruba do mocowania wyczystki ,zamontowałem ją narazie na tej jednej śrubie poprzez zastosowanie dłużej śruby i tyle. :)
-
-
-
To wygląda dość pocieszająco ponieważ od 8.10.2011-24.12.2011r spaliłem 4 zasobniki eko-groszku (pieklorz) teraz zaczołem 5.Wdomu w dzień temp. 21.5 cały czas w nocy od0,5-1st niżej.
Moje ustawienia:
piec 60
cwu 45
podawanie 5s
przerwa pod.70s
podtrzymanie 20min.
Zawór 4 drożny ze sterownikiem pogodowym i pokojowym z obniżeniem temperatury po uzyskaniu temp.zadanej w pomieszczeniu.
Nadmuch 5bieg wypala się idealnie z całego zasobnika eko jest niepełna szuflada popiołu .
Jeden zasyp wystarcza Mi na 12-20 dni.
Dom z pustaków trocinobetonowych 11 lat mieszkam .
powierzchnia do ogrzania to :
piwnica 18st -20m2
parter 21.5st-70m2
poddasze nie zamieszkałe ogrzewane 14st-70m2
garaż nieocieplony podtrzymanie + 4st-40m2
zasobnik 260l
Zastosowałem również zgarniacz popiołu przy retorcie obrotowej.
Zamontowałem term.na wylocie spalin temp.podczas od 60-80st
-
Dzięki . Z Moich obliczeń wychodziło około 170kg. ponieważ zasobnik wystarcza Mi na od 12-20dni ale na zewnątrz w ciągu dnia + ,w domu 21,5st. sterownik pokojowy.
-
Jestem Nowy mam pytanie czy ktoś dokładnie mierzył ile węgla wchodzi do zasobnika.Producent podaje 190kg.wydaje Mi się że wchodzi troszkę mniej.Pozdrawiam wszystkich Bawarczyków.
Bawaria Seko
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Mam pytanie ma ktoś dobre ustawienia na lato bo mi gaśnie i jest duży kopiec niedopalonego węgla.Czekam na podpowieć i pozdrawiam