Witam . najpierw to musisz zapytać tego co Ci to ulepił ha ha . jak chciał odpowietrzyć układ i po co zamontował te dwa odpowietrzniki . bzdura totalna ale mniejsza oto.
żeby to uratować skup się na rozwiązaniu które słusznie poleca Ci kolega tomekb . ale najpierw trzeba znaleźć przyczynę tego że słabo grzeje ogrzewanie podłogowe .
opisze to w punktach .
NAJPIERW ODETNIJ WODĘ Z INSTALACJI TAM ZA SCHODAMI WIDZĘ ŻE MASZ ZAWORY DO TEGO
1, wyrzuć te małe korki 1/2" pod odpowietrznikami
2, zamiast nich wkręć zaworki spustowe ze złączką do węża .
3, zakręć białe kapselki górna belka
4,zakręć mosiężne kapselki dolna belka
5,na złączkę węża(zawór spustowy górna belka ten który wkręciłeś ) montujesz wąż gumowy ok 1,5 (żeby wiadro stało na podłodze a wąż był w wiadrze
6,rtl ustaw na poz 5
7, odkręć zawór za schodami ten na powrocie (doprowadza wodę do dolnej belki ) ten przed pompą oczywiście zakręcony
8, teraz odkręcasz równocześnie (od lewej )biały kapselek górna belka i mosiężny kapselek dolna belka .
9. kiedy otworzysz zawór spustowy ten z wężem po pewnym czasie powinna zacząć leciec woda z powietrzem . jak już będzie leciała tylko woda . to zakręcasz biały i mosiężny kapselek i robisz to samo z drugim obwodem potem trzecim . i na koniec odkręcasz wszystko . odkręcasz zawory koło schodów . włączasz pompę . odpowietrzasz pompę . i czekasz aż zagrzeje . jeżeli w każdym obwodzie leciała woda zagrzeje na bank . a i jeszcze zdejmij głowice rtl na czas próby .
WAŻNE !!!!!!!!rozdzielacz nie musi być powyżej poziomu podłogi . tylko musimy mieć możliwość go odpowietrzyć . a w tej chwili ty jej nie masz . powodzenia i powiedz jaki efekt końcowy . ja podłogówkę zawsze tak odpowietrzam i nigdy niema problemu z przepływem . przy okazji oczywiście dokonujesz płukania obwodów . powodzenia.