Skocz do zawartości

wesyr

Forumowicz
  • Postów

    10
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez wesyr

  1. Witam ponownie :)

     

    Ostatnio pomogliście mi z moim problemem z ekogroszkiem i piec fajnie chodził w zeszłym roku :)

     

    W tym roku postanowiłem zmienić paliwo na miał, no i zaczęły się problemy :/

     

    Piec do temperatury zadanej (50), dochodzi strasznie wolno ale jak dojdzie to jakoś udaje mu się ją regulować,

    jeśli dam mu 55, piec nie jest w stanie wyjść ponad 47 stopni.

    Nie rozumiem właśnie dlaczego :/

     

    Nie podoba mi się także w jaki sposób się pali ten miał na palnik, wygląda jakby się paliły tylko brzegi a sam środek jest cały czarny.

     

     

    Opisze moją aktualne konfigurację na sterowniku Lider:

     

    Czas pomiędzy podawaniem - 95 sek

    Min obroty dmuchawy - 23% (w ustawieniach serwisowych)

    Max obroty dmuchawy - 55% (w ustawieniach serwisowych)

    Krotność podawania - 2

    Czas przedmuchu - 12 sek

    Czas przerwy - 8 min

    Czas podawania - 15 sek

    Obroty dmuchawy - 50%

     

    Ustawienia te znalazłem między innymi tutaj na forum, ale chciałbym je doszlifować i poprawić z waszą pomocą by wszystko działąło sprawnie.

     

    Piec ociepla około 270m2, pompa wody jest ustawiona na najwyższy bieg.

     

    Jeśli chodzi o jakość miału, z tego co wiem jest dobra (wziąłem na próbę od sąsiada, cały podajnik) ma on około 20 Kj i jest brany bezpośrednio z kazimierza juliusza.

    Niestety sąsiad ma kompletnie inny piec (tłokowy z retortem), więc jego ustawienia się nie sprawdziły u mnie.

     

    Bardzo bym prosił o pomoc,

  2. Witam,

     

    chciałbym was drodzy forumowicze prosić o pomoc, niedawno zamontowałem w domu piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek,

     

    Piec jest z Pleszewa:

     

    Nazwa: "Dragon",

    Moc cieplna nominalna: 30kW,

    Sprawność cieplna: 83%,

    Dop. ciś. rob.: 1,5 bar

    Sterownik: Lider.

     

    Kombinowałem z różnymi ustawieniami ale niestety nie udało mi się dojść do odpowiednich ustawień by nie tworzyły się spieki (aktualnie tworzy się ich bardzo dużo) oraz by piec nie zużywał 50Kg na dzień.

    Wielkość domu to około 270m2 w którym jest około 18 kaloryferów.

     

    Oto aktualne ustawienia:

     

    Temperatura zadana: 40 stopni, (dziś zmniejszyłem z 50, ponieważ było w domu za ciepło)

    Czas podawania: 20 sekund (przedwczoraj zmniejszyłem do 10s ale otrzymałem Alarm5 czyli brak paliwa)

    Czas między podawaniem: 120 sekund

    Krotność podawania: 2

    Czas przedmuchu 10 sekund

    Czas przerwy: 5 minut

    Obroty dmuchawy: 20%

    Obroty dmuchawy w podtrzymaniu: 10%

     

    Z góry dziękuję za pomoc :)

×
×