  1. Witam, mam ten sam piec tej samej mocy z tą nieszczęsną rynną ogrzewam 200 m2 .Grzeję drugi rok .Zeszły sezon poszło w komin 7 ton groszku.W tym roku nie popuszczę bo spalanie na tym poziomie to porażka.Teraz wsypuję worek wieczorem 25 kg a rano zostaje dosłownie garść w zasobniku. Problemem jest ciągła praca pieca,temp.zadana 60 stopni po osiągnięciu tej temp.piec przechodzi w stan nadzoru temp.dochodzi do 60,8 stopnia i po 5 min gdy temp spadnie do 58,9 piec znów zaczyna mielić groszek .Cały ten proces dotyczy CO ,kiedy grzeję tylko CWU piec wyłącza się na 40 minut a temp. dochodzi do 70 stopni. Mikol myślę ,że ustawienia to nie jedyna przyczyna ciągłej pracy pieca czy zastanawiałeś się na zmieszaniu gorącej wody z wymiennika z powrotem, bo ja myślę ,że to pomoże .Proszę wszystkich o opinie czy dobrze myślę czy się mylę.

×
×