Witam,
mam ten sam kocioł (Combitek F21E) i ten sam problem. Przy pierwszym przeglądzie (ok 2 lat temu) instalator poinformował mnie żeby po dopuszczeniu wody do układu wskaźnik ciśnienia nie przekraczał 1 bara, ponieważ powyżej będzie ciekła woda z zaworu bezpieczeństwa. Jakiś czas temu włączyła się czerwona kontrolka i musiałem dopuścić wody, zagapiłem się i ciśnienie wzrosło do 1.5 bara, a z zaworu zaczęła kropelkami wyciekać woda. Dzisiaj był serwisant, początkowo wszystko wskazywało na uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa. Serwisant miał jednak przy sobie inny zawór i szeregowo zainstalował go za oryginalnym zaworem. Bardzo się zdziwił kiedy po dopuszczeniu wody przy ciśnieniu 1.5 bara zaczęła wyciekać woda. Normalnie zawór powinien zadziałać przy 3 barach. Podejrzenie padło na czujnik ciśnienia - złe wskazania. Od serwisanta Saulnier Duval dowiedziałem się że kosztuje ok 150zl. Na chwile obecna wskazanie ciśnienia mam na poziomie 1 bara i woda nie cieknie - pewnie do czasu kiedy kolejny zawór przestanie wytrzymywać wyższe ciśnienie. Jak tylko piec zostanie naprawiony i usterka na 100% zlokalizowana dam znać co było bezpośrednią przyczyną wycieków.
instrukcja kotła: http://www.novum.biz/SAUNIER_DUVAL_Combitek.pdf
pozdrawiam