No właśnie vezyrek, to dokładnie ten sam problem. Dlaczego zawór otwiera się już przy ciśnieniu 1 bar? Też myślę, że to może być uszkodzony czujnik ciśnienia. Będę bardzo wdzięczny za informacje, jak zakończy się Twoja sprawa.
SG0240 gdy załączy się CO, ciśnienie mi wzrasta, ale nie gwałtownie, tylko np. z 1 bar do 1,5 bar, a przy takim ciśnieniu, to już leci mi woda ciurkiem z zaworu. Wszystko byłoby zrozumiałe, gdyby ciśnienie wzrastało ponad 3 bary i wtedy otwierałby się zawór - wtedy jednoznacznie wskazywałoby to na naczynie przeponowe, ale nawet jak się nie załączy CO, to zawór wypuszcza mi wodę nawet poniżej 1 bar, co skutkuje wyłączeniem pieca. A piec powinien działać przy ciśnieniu od 1,5 do 2,5 bar, a zawór powinien się otwierać przy ciśnieniu ponad 3 bar, a otwiera się dużo wcześniej (no chyba że otwiera się tak jak trzeba, tylko odczyt ciśnienia jest niepoprawny).
Tutaj znowy muszę prosić o wyjaśnienie, o jakie filtry może chodzić?