Skocz do zawartości

Romel

Nowy Forumowicz
  • Postów

    4
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Romel

  1. Kocioł jest ze sterownikiem stałotemperaturowym i po pierwsze proponuję się dowiedzieć (pomoc techniczna producenta) czy wogóle jest możliwość współpracy tego kotła z "obcym" sterownikiem pogodowym. Jest duże prawdopodobieństwo że taka współpraca nie będzie możliwa. Być może będzie możliwość współpracy ze sterownikiem pogodowym aristona (co też powinna wiedzieć pomoc techniczna).

    Witam

    Kocioł nie ma interfejsu do podłączenia sterownika pogodowego ale raczej chodzi tu o sterowanie pogodowe samą instalacją grzewcza ze żródłem ciepła jakim jest kocioł w tym wypadku dwufunkcyjnego ARISTON

    i tak np. sterownik firmy FRISCO typu MR65-MC+ może pracować w instalacji c-o jako regulator pogodowy z opcją bez sterowania kotła

    '...Kociol wykorzystanie Kotła, opcje:

    NIE - regulator nie steruje kotłem. Wyjście wykorzystane jest do

    sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło od obwodów CO, CWU lub od

    wejścia binarnego WeBin.

    TAK - regulator steruje kotłem z palnikiem jednostopniowym...."

    Ale układ pokazany w instrukcji tego sterownika nie może być raczej zastosowany w moim przypadku gdyż odnosi się do kotłów nieprzepływowych (duża pojemność wodna własna) a w moim przypadku jest to kociół (przepływowy)

    pozdr

    MR65-MC+v5.pdf

  2. Witam

    Kocioł nie ma interfejsu do podłączenia sterownika pogodowego ale raczej chodzi tu o sterowanie pogodowe samą instalacją grzewcza ze żródłem ciepła jakim jest kocioł w tym wypadku dwufunkcyjnego ARISTON

    i tak np. sterownik firmy FRISCO typu MR65-MC+ może pracować w instalacji c-o jako regulator pogodowy z opcją bez sterowania kotła

    '...Kociol wykorzystanie Kotła, opcje:

    NIE - regulator nie steruje kotłem. Wyjście wykorzystane jest do

    sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło od obwodów CO, CWU lub od

    wejścia binarnego WeBin.

    TAK - regulator steruje kotłem z palnikiem jednostopniowym...."

    Ale układ pokazany w instrukcji tego sterownika nie może być raczej zastosowany w moim przypadku gdyż odnosi się do kotłów nieprzepływowych (duża pojemność wodna własna) a w moim przypadku jest to kociół (przepływowy)

    pozdr

    MR65-MC+v5.pdf

  3. Witam,
    Od dłuższego czasu usiłuje "dorobic' sterowanie pogodowe do kotła gazowego dwufunkcyjnego ARISTON microgenus 21MFFI.
    Dokupiłem sterownik pogodowy -my INSBUD typu IB-Tron401 w wersji liniowej "załącz wyłacz".
    Problem jest ze sterowaniem kotła za pomoca tego sterownika , gdyż jedyna mozliwościa zdalnego sterowania kotła jest wpięcie sie zestykiem zwiernym sterownika do istniejacej zwory w kotle (oczywiscie po
    jej zdjęciu).
    Kocioł przy podaniu zestyku zwiernego załącza się (tzn. jest włączany palnik gazowy i pompa). Kocioł nie ma wybiegu pompy która natychmiast wyłącza sie po przełączeniu zestyku
    I sytuacja jest taka, że po podaniu sygnału ze sterownika (sygnał wypracowany z zadanej krzywej grzania budynku) kocioł nastawiony na max temp. wody grzejnej włącza sie ale prawie natychmiast wyłacza, gdyz czujnik na instalacji grzewczej wyczuwa temp. wody grzejnej większa od tej która niż wynika z nastawy sterownika a pompa niestety nie obraca wody i nie rozprowadza ciepła z kotła, czyli mimo średniej temp. w instalacji grzewczej niższej od wymaganej (z krzywej grzania) sterownik wyczuwa wysoka temperature na czujniku instalacji grzewczej.
    Potrzebna więc byłaby chyba 2 pompa która obracałaby zładem grzewczym po wyłacvzeniu kotła. I pytanie do kolegów jakj ja wpiąc - równolegle do kotła ?

×
×