panowie,
ze wszystkim się ze zgadzam, ale kolega Sierocki przecież pisał ze chce mieć jak naj mniej roboty z kotłem,
a duży piec daje mu ta wygodę, on w krótkim czasie ogrzeje np. 2000 L które mu starca na dosyć długi czas grzania
mieszkania. Gdy by się zdecydował na mniejszy piec to by musiał raczej często i długo palić bo np. jak pisałem
teoretycznie 21 godz. w najgorszym wypadku jest dla mnie do zaakceptowania, a nagrzanie w ciągu 5 godz. tez.
Gdy by wziął piec 13 kw nie widzę żadnej wygody! Piec retortowy 13 KW jest tez absolutna przesada, ponieważ
przesz 80% sezonu grzewczego jak nie jeszcze więcej będzie pracował w bardzo słabo, co na pewno nie będzie dobre jak i dla użytkownika pieca i samego pieca! Mozna by było tez wybrać 1500L i piec 21KW.
A jeżeli chodzi ile Energi jest potrzebne zęby nagrzać 2000 L na 90 Stopni to około 24kg węgla
do 90 Stopni 1000 L 12kg
do 90 Stopni 500 L 6kg
To jest tylko jedna możliwość, a kolego Sierocki ma kłopot wyboru, do niego należy wybór.
Nie polecam żadnego kotła powyżej 9 Kw bez bufora.
Kolega Sierocki tez może wybrać piec retortowy np 14 KW i do tego doloczyc bufor 1000 L, wtedy piec retortowy powinien
choć by częściowo dobrze pracować.
pozdrawiam piotr