Skocz do zawartości

egon857

Nowy Forumowicz
  • Postów

    1
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez egon857

  1. Witam

    Posiadam od niedawna kocioł tłokowy marki defro model akm 30 KW, na wstępie dodam że posiadam dom 300m2, nieocieplony, z częściowo starą instalacją (nowe żeberkowe grzejniki, rury starego typu), nowe okna, zawór trójdrogowy.

     

    Mam problem z ustawieniem sterownika tz. kocioł długo osiąga zadaną temperaturę a gdy już to zrobi to po kilku minutach temp. szybko opada i znów załancza się dmuchawa i tak w kółko,prawie nie pracuje w trybie podtrzymywania, liczba popiołu jest też niezadawalająca. (a dodam, że to dopiero wczesna jesień i temperatury jeszcze nie są zbyt niskie, także kocioł łatwiej osiąga temperaturę niż przy mrozach).

     

    Parametry sterownika to:

    - dmuchawa 50%

    - przerwa podawania 5 min

    - histeryza 2 min

    - przerwa podtrzymywania 10 min

    - dmuchawa podczas podtrzymywania co 10 min, 20 s

     

    obecnie pale miałem specjalnym pod ten kocioł - przynajmniej tak mówił sprzedawca ok 25 KJ

     

    Bardzo proszę o jakieś rady osób, które mają taki lub podobny kocioł o rade w nastawie sterownika, szczególnie interesuje mnie nastawienie mocy dmuchawey i czas podawania

     

    Pozdrawiam

×
×