  1. Sprawa wygląda następująco: na poprzednich ustawieniach czasami piec doszedł do 59,9 i temp ponownie spadała o parę stopni, ża w końcu się nagrzał.

    Zmieniłem czas podawania na 19sek i czas między podawaniem na 100sek i dmuchawę na 50%.

    W tej chwili jest tak:

    Piec przechodzi w nadzór przy 60st.

    Przez 5min temp. dochodzi do 62,2

    Przez 4min 30sek ta temp. się utrzymuje poczym zaczyna spadać

    Po kolejnych 10 min piec przechodzi w regulację (temp. 58,9)

    (Razem od przejścia z nadzoru do regulacji ok. 20min)

    Kolejne 10min to spadek do temp. 53,9st i zaczyna rosnąć

    W nadzór przechodzi po 13min. (temp. 60st.)

    (Razem czas regulacji ok 23min)

     

    Pozdrawiam.

  2. Faktycznie piec się nagrzewa dość długo, ale osiąga zadaną temp. W czasie nadzoru jest też nie za długo. W sobotę zmierzę czasy.

    Ustawienia pieca dobrałem w ten sposób żeby płomień był "swobodny". Tak mi podpowiedzieli znajomi i tak też gdzieś na forum wyczytałem.

     

    Największy problem u mnie jest taki, że jak temp. zacznie spadać na piecu, to po włączeniu się palnika temperatura spadnie jeszcze o około 12st. dopiero potem zaczyna rosnąć.

    Zdjęcia instalacji:

    Zdjęcie 1

    Zdjęcie 2

    Zdjęcie 3

    Zdjęcie 4

     

    Film jak się pali płomień:

    http://www.youtube.com/embed/Jbz3QVmQnNE?hl=pl&fs=1

     

    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.

    Pozdrawiam.

  3. Ja mam ten palnik i ten sterownik z wentylatorem WPA06 w piecu 25kW z rusztem wodnym bez deflektora. Piec jest z Pleszewa (Woźny Junior) i mam od tygodnia :).

    Instalacja z zaworem czterodrogowym i dwoma pompami CO i CWU.

    Sam początek użytkowania masakra, nie mogłem go ustawić. Obecnie mam tak (po wyczytaniu z któregoś forum jak ma wyglądać płomień):

    Czas podawania: 11s

    Czas pomiędzy podawaniem: 100s

    Krotność podawania: 3

    Czas przedmuchu: 45s

    Czas przerwy: 6min

    Obroty dmuchawy: 10%

    Obroty w podtrzymaniu: 10%

     

    W ustawieniach serwisowych obroty dmuchawy max: 50% i min 25%.

     

    W tej konfiguracji wszystko się ładnie spala, temperatura zadana 60st. jest osiągana. Płomień jest wysoki i nie poszarpany. Mam tylko jeden problem, po osiągnięciu temp. zadanej piec przechodzi w stan nadzoru. Potem temp. zaczyna spadać i przy 59st. sterownik zaczyna regulację. Problem w tym że zanim temp. się zatrzyma i zacznie rosnąć to spadnie do 48st. czasem mniej!!! czyli ok 12st. mniej od zadanej.

    Palę dobrym eko-groszkiem z kopalni bobrek (28-29MJ).

     

    Czy tak ma to wyglądać?

     

    Ogrzewam ok 200m2 + 2 x CWU po 150L (dwa zbiorniki CWU na dwie rodziny).

    Obecnie spalam 25kg/dobę. Temp. w domu ok. 20-21st. Temp. CWU ustawiona na 40st. i ustawiony priorytet pompy CWU.

     

    Druga sprawa jak zwiększyć moc? Przez podanie większej ilości węgla? i jednoczesne zwiększenie powietrza?

    Pytam bo w momencie jak się załącza pompa CWU to widać że obciążenie pieca jest ogromne i ciężko jest utrzymać temp. zadaną.

     

    Pozdrawiam.

×
×