leadman
-
Postów
3 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez leadman
-
-
Faktycznie piec się nagrzewa dość długo, ale osiąga zadaną temp. W czasie nadzoru jest też nie za długo. W sobotę zmierzę czasy.
Ustawienia pieca dobrałem w ten sposób żeby płomień był "swobodny". Tak mi podpowiedzieli znajomi i tak też gdzieś na forum wyczytałem.
Największy problem u mnie jest taki, że jak temp. zacznie spadać na piecu, to po włączeniu się palnika temperatura spadnie jeszcze o około 12st. dopiero potem zaczyna rosnąć.
Zdjęcia instalacji:
Film jak się pali płomień:
http://www.youtube.com/embed/Jbz3QVmQnNE?hl=pl&fs=1
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
Pozdrawiam.
-
Ja mam ten palnik i ten sterownik z wentylatorem WPA06 w piecu 25kW z rusztem wodnym bez deflektora. Piec jest z Pleszewa (Woźny Junior) i mam od tygodnia :).
Instalacja z zaworem czterodrogowym i dwoma pompami CO i CWU.
Sam początek użytkowania masakra, nie mogłem go ustawić. Obecnie mam tak (po wyczytaniu z któregoś forum jak ma wyglądać płomień):
Czas podawania: 11s
Czas pomiędzy podawaniem: 100s
Krotność podawania: 3
Czas przedmuchu: 45s
Czas przerwy: 6min
Obroty dmuchawy: 10%
Obroty w podtrzymaniu: 10%
W ustawieniach serwisowych obroty dmuchawy max: 50% i min 25%.
W tej konfiguracji wszystko się ładnie spala, temperatura zadana 60st. jest osiągana. Płomień jest wysoki i nie poszarpany. Mam tylko jeden problem, po osiągnięciu temp. zadanej piec przechodzi w stan nadzoru. Potem temp. zaczyna spadać i przy 59st. sterownik zaczyna regulację. Problem w tym że zanim temp. się zatrzyma i zacznie rosnąć to spadnie do 48st. czasem mniej!!! czyli ok 12st. mniej od zadanej.
Palę dobrym eko-groszkiem z kopalni bobrek (28-29MJ).
Czy tak ma to wyglądać?
Ogrzewam ok 200m2 + 2 x CWU po 150L (dwa zbiorniki CWU na dwie rodziny).
Obecnie spalam 25kg/dobę. Temp. w domu ok. 20-21st. Temp. CWU ustawiona na 40st. i ustawiony priorytet pompy CWU.
Druga sprawa jak zwiększyć moc? Przez podanie większej ilości węgla? i jednoczesne zwiększenie powietrza?
Pytam bo w momencie jak się załącza pompa CWU to widać że obciążenie pieca jest ogromne i ciężko jest utrzymać temp. zadaną.
Pozdrawiam.
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Kwadratowym Wielopałowym?
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Sprawa wygląda następująco: na poprzednich ustawieniach czasami piec doszedł do 59,9 i temp ponownie spadała o parę stopni, ża w końcu się nagrzał.
Zmieniłem czas podawania na 19sek i czas między podawaniem na 100sek i dmuchawę na 50%.
W tej chwili jest tak:
Piec przechodzi w nadzór przy 60st.
Przez 5min temp. dochodzi do 62,2
Przez 4min 30sek ta temp. się utrzymuje poczym zaczyna spadać
Po kolejnych 10 min piec przechodzi w regulację (temp. 58,9)
(Razem od przejścia z nadzoru do regulacji ok. 20min)
Kolejne 10min to spadek do temp. 53,9st i zaczyna rosnąć
W nadzór przechodzi po 13min. (temp. 60st.)
(Razem czas regulacji ok 23min)
Pozdrawiam.