Oczywiście, źródło ciepła niema większego znaczenia. Tekst jest skopiowany z moich szpargałów, dla tego wymieniony został indukcyjny kocioł NTH-10 (może być połączony do bufora bezpośrednio, bez wężownicy), ale może być każdy inny. Podstawą obliczenia są straty cieplne budynku w kW.
Dom jednorodzinny 150m?
System grzewczy:
Indukcyjny kocioł NTH-10 o mocy 10kW
Zbiornik akumulacyjny (do +90?C)
Właściwą temperaturę wyjściową można uzyskać przez mieszanie wody powrotnej z zasilającą w zaworze trój- lub czterodrogowym sterowanym regulatorem pogodowym z czujką temperatury zewnętrznej.
Za 10 godzin taryfy nocnej kocioł musi przekazać do zbiornika akumulacyjnego tyle mocy, żeby następne 14 godzin utrzymywać komfortową temperaturę w domku.
Za 10 godzin pracy kocioł może przekazać 98kW energii cieplnej.
Przy ochłodzeniu 1m? wody na 1?C, woda traci 1,16kW (1Kcal).
Ze zbiornika możemy odbierać ciepło w diapazonie od +90?C do +60?C, czyli odbieramy 90 ? 60 = +30?C.
30 x 1,16 = 34,5kW z 1m?
Za pomocą powszechnie znanego równania
P = 0,0011 x m x (Tk ? Tp)/t
gdzie
P ? moc cieplna kotła, kW
m ? masa wody, l
Tk ? końcowa temperatura wody, ?C
Tp ? początkowa temperatura wody, ?C
t ? czas, godzina,
m = P x t /0,0011 x (Tk ? Tp) = 9,8 x 10/0,0011 x (90 ? 60) = 2969,70 l
Indukcyjny kocioł NTH-10 (10kW) za 10 godzin pracy podgrzeje około 3 ton wody w zbiorniku akumulacyjnym od temperatury 60?C do 90?C.
Obniżając temperaturę wody w zbiorniku akumulacyjnym od temperatury 90?C do 60?C przekazujemy pomieszczeniom około 100kW mocy cieplnej.
W nowoczesnych ocieplonych budynkach moc instalacyjna kotłów obliczają z założenia 60W/m?.
150 x 60 = 9000W = 9kW
Może komuś się przyda.