Sprzedam Roczny Defro Optima Komfort Z Calym Osprzetem
koziol99 odpowiedział(a) na koziol99 temat w Ogłoszenia drobne
sprzedaje cały komplet Ogłoszenie aktualne: LINK http://olx.pl/oferta/zestaw-piec-kociol-defro-optima-12-kw-CID628-IDh0ID9.html -
Sprzedam Roczny Defro Optima Komfort Z Calym Osprzetem
koziol99 odpowiedział(a) na koziol99 temat w Ogłoszenia drobne
AKTUALNE -
Wylaczylem w sterowniku wplyw temperatury pok)jowej - byl ustawiony na termostat ustawilem na brak a pomimo tego piec nie grzeje ciagle grzejnikow tylko wlacza sie od czasu do czasu- czemu??? Program tez ustawilem z auto na dzienny... St:rownik calormatic 470
-
Obecnie mam 0.4na grzejniki i podlogowke i jest 20 stopni tak jak zadana czasem nawet wiecej Ale czytalem ze zeby ustawic krzywa trzeba tez na poczatku powylaczac czesc funkcji - to jak to jest? Wystarczy ze bede operowal sama krzywa grzewcza czy cos jeszcze
-
Witam Jestem juz po operacji wymiany kotła Zakupiłem Vaiilanta eco tec 20 kW Przeróbki w instalacji zrobiłem zgodnie z Waszymi poradami jak również serwisanta z Vaiilanta- zrobił mi caly schemat instalacji Wymontowałem grupe mieszającą poprowadziłem oddzielne zasilanie do rozdzielacza podłogówki, w kotlowni w miejsce zdemontowanego optima komfort poszło sprzęgło wraz z grupą pompową Meibes. Do tego czujnik pogodowy sterowanie poprzez calormatic 470f oraz vr81w holu.Vr 81obsluguje tylko podlogowke natomiast calormatic grzejniki i podlogę - mam rozdzielenie na dwa obiegi. Wygląda to tak Narazie wszystko działa - dziekuje wszystkim za pomoc. Teraz zamierzam ustalic jaka krzywa bedzie najlepsza dla budynku - w necie jest troche o tym ale przewaznie troche to chaotycznie opisane Czy ktos moze krok po kroku wytłumaczyć jak to zrobic - jakie ustawienia podczas dobierania na co zwraca uwagę ???? Tak od A do Z :) Ps.mam do sprzedania roczny kociol defro optima 12kw uzywany przez ok5 mc. forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20634-roczny-defro-optima-komfort-z-calym-osprzetem/
-
Sprzedam Roczny Defro Optima Komfort Z Calym Osprzetem
koziol99 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam W związku z zakupem pieca gazowego mam do sprzedania piec Defro Optima Komfort 12 kw wraz z calym osprzetem - szczegoly poniżej. Piec zakupiony przeze mnie dokładnie rok temu - ogrzewał domek o powierzchnii użytkowej 156 m2 ( pow podłog 220 m2) podczas wykończeniówki w porze zimowej oraz w ostatnich miesiącach do początku grudnia tego roku - stałopalnosc osiągałem ok 8 godz. Piec jest w bardzo dobrym stanie , uzywałem sadpala pozatym mam zawór 4d - scianki czyste nie osmolone. W zestawie z piecem sprzedaje : - naczynie wzbiorcze Reflex NG 25L - sterownik euroster 11 z - steruje c.o oraz cwu - zawór 4D Esbe VRG 141 - grupa bezpieczenstwa flexconsole plus - miarkownik ciągu regulus - oczywiscie czopuch do kotla w zestawie plus nasada kominowa typu strażak fi 200 - grupa mieszajaca gorgiel do podlogówki z pompą Wilo, termostatem, kapilarą i termostatem przylgowym Cena za calość 3200 zł Woj. Mazowieckie miejscowosc Nadarzyn Calośc oczywiscie sprawna jak pisalem do początku grudnia używany do ogrzewania domu. Do pieca mozna oczywiscie dokupic wentylator - ma wyjscie pod nadmuch. Poniżej zdjęcia: -
ok, to kwestie hyrdauliczą mam chyba jasną, reasumując (jeśli coś piszę źle to proszę poprawcie mnie): - wybebeszam rozdzielacz zintegrowany (usuwam kapilare z termostatem ,pompe) - odłączam istniejące zasilenie i powrót - (właśnie powrót też?? czy zostaję stary?), następnie doprowadzam od rozdzielacza podłogówki rury do kotłowni (średnica 25 czy 20?) - kupuje sprzędło pionowe o mocy min. 30 kW, za sprzędłem podłaczam zawór 3d (podłogówka), rury od rozdzielczy grzejnikowych bez zmian. Jak rozsądnie rozwiązać kwestie automatyki? Podogówka podłączona pod czujnik wewnątrz czy jednak tylko krzywa grzewcza? Mam poprowadzony kabel sterowniczy od kotłowni do ściany w korytarzu na parterze (pod termostat pokojowy, czy wykorzytsać tylko do modułu sterowania?) Na grzejniki zawory termostatyczne. Mam jeszczę jedną wątpliwość - czy nie lepiej kupić piec o mniejszej mocy np ok.15 kW? - czytałem że lepiej żeby kondesacyjny chodził dłużej ale z minimalną mocą niż taktowanie. Jeśli chodzi o zbiornik cwu to mam 200l ogrzewany obecnie grzałką elektryczną 1,5 kW - grzeje do temp. ok 50 stopni, nie zdarza się żeby zabrakło ciepłej wody obecnie Piec gazowy napewno szybciej podgrzeję wode niż grzałką, ponadto mogę ustawić temp. grzania na 60-70 wtedy napewno mi wystarczy.
-
no tak ale na schemacie jest pozniej jeszcze zawór 3d i tak samo pompy są zdublowane, ( WHV to własnie ten kolektor ze sprzęgłem)
-
załączam strone z katalogu producenta - kolektor jest z zaworem mieszającym - nie rozumiem właśnie po co w tym kolektorze mieszacz jak później na schemacie i tak jest uwzględniony zawór 3D kolektor.pdf Sambor, ok rury do podłogówki pociągne niezależne - nie jest to problem raczej. Skrót DD to De Dietrich, tak? Przejrzę ich schematy jeszcze. A czy do mocy pieca warto robić OZC czy jednak brać ok. 20 kw ze względu na CWU z możliwie szerokim zakresem modulacji (moc minimalna)?
-
Jako ze biore po uwage vaillanta znalazlem w ich opracowaniu pt. Poradnik instalatora schemat instalacji grzejniki i podlogowka. Chce swoja instalacje przerobic zgodnie z tym schematem ale mam pytania - po co w tym kolektorze podlaczeniowym zawor mieszajacy jak i tak pozniej jest zawor 3D przy podlogowce - zasioenie do podlogowki obecne chce zaslepic i poprowadzic rury bezposrednio z kolektora czy jesli ten kolektor umieszcze na glownej nitce zasilajacej to spelni to swoje zadanie jesli mam odejscia do dwoch rozdzielaczy grzejnikowych? - czy w moim przypadku ten schemat bedzie optymalnym wyborem -nie znam jeszcze cen i nie wiem czy warto szukac u innych producentow
-
wypowie się ktoś czy będzie to " żyło" wg powyższego schematu czy jednak osobna nitka do rozdzielacza podłogówki konieczna?
-
Przegladam oferte firmy Brotje -trafilem na taki schemat Wg tego schematurozdzielenie obiegow nastepuje za pomoca automatyki - hydraulicznie z pieca wychodzi 1 obieg. Czyw moim przypadku mozna by to bylo zastosowac?
-
Ok Czyli w moim przypadku pierwsza opcja to : doprowadznie rur bezposrednio do rozdzielacza oraz wymiana termostatu na zawor 3D ktory bedzie podlaczny do pogodowki Do tego termostat pokojowy ktory ustala temp. zasilania na podst jednego pomieszczenia - czy jeszcze glowice na grzejnikach A jaka alternatywa?
-
Chce to zmienic tak jak powinno byc poprawnie tylko nie do konca rozumiem i nie wiem co wlasciwie musiaolbym zmienic w kojej instalacji Jesli do pieca gazowego dodam sterownik pokojowy to on okresla temperature zasilania. I idzie np 45 stopni na instalacje. Jesli temperatura zasilania nie przekracza nastawy na zaworze termostatycznym w mieszaczu to podlogowka rowniez jest zasilana. Termostat przylgowy wylacza i wlacza podlogowke przy ustawionych temperwturach. Rozumiem ze to nie jest ekonomiczne w przypadku podlogowki i lepiej zeby sterowac oddzielnie temperatura tego obwodu za pomoca pogodowki - tak?
-
Dlaczego niezalezne ? Ze wzgledu na sterowanie?
-
Wyrzucam kociol zasypowy i caly osprzet (to co w chmurce). Dodajepiec gazowy a w mieszaczu podlogowki zamiast zaworu termostatycznego montuje zawor 3D. Dobrze mysle?
-
Ponizej uszczegolowiony schemat - nie jestem pewien tych srednic ale wg zdjec tak to wyglada Jedna petla podlogowki idzie na pietro do lazienki
-
Ponizej zamieszczam schemat mojej instalacji - tak jak wspominalem wczesniej piec zasypowy z zaworem 4D pompa i osporzetem do demontazu a w to miejsce chce wlasnie kociol gazowy ktory poszukuje. Mieszacz podlogowki taki jak na zamieszczonym wczesniej zdjeciu
-
Sambor, z której strony okolic Warszawy jestes?
-
dom budowany od 2013 roku - ściany 20 cm styro o lamba 0,037, strop wełna gr 50 cm, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wiem że 80w/m2 to za dużo ale przepłaciłem za grzejniki dlatego żeby móc wykorzystać kondensacje z kotła gazowego. a czy nie ma możliwosci podłączenia teraz samego zaworu 3-D np zamiast głowicy termostatu? nie do końca rozumiem o co konkretnie pytasz jeśli chodzi o połączenie? do mieszacza dochodzi zasilenie i powrót i dalej na poszczególne pętle - 1 pętla na każde pomieszczenie (korytarz z hole, łazienka, kuchnia, druga łazienka) O jakich osobnych rurach piszesz? Do grzenijków ma dwa osbne rozdzielacze na parter i piętro bez żadnych mieszaczy itp. przy kotle obecnie zasypowym mam również zawór 4-D Również proszę o objaśnienie co jest nie tak, jakie tego bedą konsekwencję i jak to można naprawić Dodam tylko, że początkowo podłogówka pracowała z kotłem zasypowym więc może dlatego instalator zastosował to rozwiązania, teraz jednak wyrzucam kocioł zasypowy i decyduję się na gaz - w tym tygodniu będe rozmawiał z moim instalatorem i chciałbym przygotować się merytorycznie do tematu więc prośba o pomoc.
-
Mieszacz jest z zaworem 3d - zalaczam zdjecie. Pytanie czy to jest ok? Zasobnik jak pisalem 200l - a jaki min zakres mocy dla tego kotla? Mozesz podac jeszcze troche wiecej szczegolow na co powinienem zwrocic uwage?
-
Witam ponownie Ponownie proszę o pomoc ws dobru kotła kondensacyjne go do nowego domu. Poniżej dane: - powierzchnia użytkowa 200m2 - ściany ceramika ocieplone 20 cm stryopianem, ocieplenie stropu nad piętrem wełna 50 cm, okna 3 szybowe U <1,0 - wentylacja mechaniczna z rekuperatore - grzejniki przeliczone przy załozeniu 80W/m2 pod parametry 55/45/20 - średnio każdy ma 22/600/1800 wiec do kondensacyjnego pewnie sa ok Część budynku (40m2) ogrzewania podlogowego - mieszacz z pompą . Do podgrzania cwu - zasobnik cwu fish duo s2 solar 200 l. Sterowanie chyba poprzez czujke w holu. prosze o pomoc jaki kociol producent typ moc
-
innych pomp narazie nie mam - ale w sprzyjających warunkach sprawdzę to. Dziękuję za pomoc
-
ale również na 3 biegu stuka, a najbardziej jednak na 2 - sprawdzilem przed chwilą. odkręcałem tą srubę na pompie - wirnik obraca się. Można jeszcze w jakiś inny sposób sprawdzić pompę?
-
idzie o zawór zwrotny - poniżej załączam zdjęcie jak widac na zdjęciu od góry jest: zawór 4 d filtr pompa zawór zwrotny zawór stuka od początku swojej "kariery" w mojej kotłowni - niezależnie od biegu pompy, nawet na 1 biegu częstotliwość stukania jest jakby wyższa niż na pozostałych biegach.