Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna użytkuję instalację centralnego ogrzewania z kotłem z podajnikiem Defro 20 KW na ekogroszek.
W załączniku zamieszczam schemat instalacji co, bardzo proszę o ocenę i wyjaśnienie działania zaworu 3d w mojej instalacji.
Na zaworze widnieją liczby jak na schemacie - gdy ustawię zawór w pozycję górnej 1 to temperatura na piecu rośnie powyżej zadanej, temperatura cwo również grzejniki robią się chłodniejsze,
w pozycji dolnej 1 piec szybciej traci temperaturę, woda cwo również. W jakiej pozycji najbardziej optymalne będzie ustawienie zaworu?
Ustawienia kotła:
czas podawania 12 sek
przerwa 50 sekund
praca w podtrzymaniu 10 sek
przerwa w podtrzym 10 min
temp zadana co 56 st
Instalacja Co Zawór 3D
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Miało być " to 56st"
No właśnie ten zawór 3d mnie gnębi.
Zaobserwowałem że napisy na nim są do góry nogami czy to nie wskazuje na to że jest zamontowany odwrotnie?
Gdy ustawię go w pozycję dolnej 5 rura od powrotu robi się zimna i cała woda idzie bezpośrednio na dom
W przypadku innych ustawień nie ma zbytnio różnicy.
No i nie wiem z których ustawień mam korzystać te numerki na dole czy na górze?
I jeszcze jedna kwestia - pokrętło regulacyjne zaworu 3d jest wyjmowane i gdy nie jest do końca włożone można nim kręcić o 360 stopni - jak znaleźć te właściwe 180 stopni w których ma pracować zawór?