Skocz do zawartości

daroo00

Nowy Forumowicz
  • Postów

    2
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez daroo00

  1. Miało być " to 56st"

     

    No właśnie ten zawór 3d mnie gnębi.

     

    Zaobserwowałem że napisy na nim są do góry nogami czy to nie wskazuje na to że jest zamontowany odwrotnie?

     

    Gdy ustawię go w pozycję dolnej 5 rura od powrotu robi się zimna i cała woda idzie bezpośrednio na dom

    W przypadku innych ustawień nie ma zbytnio różnicy.

    No i nie wiem z których ustawień mam korzystać te numerki na dole czy na górze?

     

    I jeszcze jedna kwestia - pokrętło regulacyjne zaworu 3d jest wyjmowane i gdy nie jest do końca włożone można nim kręcić o 360 stopni - jak znaleźć te właściwe 180 stopni w których ma pracować zawór?

     

    Zawór honeywell v5433 instrukcja

    post-31462-0-72892700-1318193406_thumb.jpg

  2. Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna użytkuję instalację centralnego ogrzewania z kotłem z podajnikiem Defro 20 KW na ekogroszek.

    W załączniku zamieszczam schemat instalacji co, bardzo proszę o ocenę i wyjaśnienie działania zaworu 3d w mojej instalacji.

    Na zaworze widnieją liczby jak na schemacie - gdy ustawię zawór w pozycję górnej 1 to temperatura na piecu rośnie powyżej zadanej, temperatura cwo również grzejniki robią się chłodniejsze,

    w pozycji dolnej 1 piec szybciej traci temperaturę, woda cwo również. W jakiej pozycji najbardziej optymalne będzie ustawienie zaworu?

     

    Ustawienia kotła:

    czas podawania 12 sek

    przerwa 50 sekund

    praca w podtrzymaniu 10 sek

    przerwa w podtrzym 10 min

    temp zadana co 56 st

    post-31462-0-70486800-1318177715_thumb.jpg

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.