  1. Witam po raz kolejny.Po długich zmaganiach doszedłem w koncu do usterki na moim piecu .Otóz wentylator był wszystkiemu winien.Całość problemów opisałem w innym poście.Mam aktualnie całkiem nowy wentylator i wszystko gra.Nie ukrywam że chciałbym naprawić stary........Problem polega na tym że nie zmniejsza on prędkości obrotowej - cały czas chodzi na pełnych obrotach.Dałem go już do trzech elektroników i stwierdzili że jest ok.Ale nie jest...możecie coś podpowiedzieć? chetnie zlecę prace nad tym ustrojstwem......

  2. Od pewnego czasu na piecu pojawia mi się błąd nr 26 - z instr.

    Wentylator się nie wyłącza

    Wentylator nie przechodzi do stanu spoczynkowego

     

    Możliwe przyczyny:

    Modulacja (sygnał PWM) przerwana z powodu:

    - przerwania kabla

    - nie zestawienia połaczeń wtykowych.

     

    Błąd wyskakuje podczas przełączania sie z pozycji c.o. na c.w.u. Wentylator powinien zmniejszyć prędkość lub stanąć a on chodzi na pełnych obrotach.Płyta główna jest na 100% sprawna. Przy wentylatorze występuje druga płytka będę próbował ja ściagnąc i dac do elektronika żeby ja sprawdził.Koszt wymiany wentylatora to ok 400 euro.Także nie wiem co może być.Prosze Panowie czy ktoś się spotkał z takim problemem? Czekam na podpowiedzi.Okablowanie wporządku.

    Pozdrawiam

     

    Gdyby ktos chciał to mój GG705837

  3. jest kilka możliwości:

    1.mierzysz temperature termometrem  w innym miejscu niz masz zamontowany regulator

    2.moze trzeba przeprowadzic korekte temperatury wskazywana przez regulator- zapytaj serwis

    3.kocioł pracuje ale przy zredukowanych parametrach, po przkroczeniu zadanej temperatury kocioł nie wyłacza sie ale zmniejsza temeperature wody na zasileniu

    Wodę dogrzewa osobno i trzyma się zadanej temperatury. A w przypadku C.O. jest problem

  4. Witam serdecznie. Mój problem polega na tym że programator który mam umieszczony w pokoju pokazuje temp.22 stopnie. Zadana temperatura na programatorze to 21 stopni i nic by w tym nie było dziwnego gdyby nie fakt że piec przy temp. 22 stopnie pracuje. A chyba nie powinien skoro zadana temperatura została uzyskana? Proszę o pomoc.

    Posiadam również czujnik temp. zewnętrznej - wskazuje dobrą temperaturę.

    Pozdrawiam.

  5. Może coś pomoże: u mnie przy wymianie pieca pojawiły się podobne problemy. Z pieca takim "rozdzielaczem" woda wychodziła na 2 strony domu. Przy starym piecu działało, przy nowym grzała raz jedna strona domu raz druga. Pomogło przerobienie tego rozdzielacza na rodzaj "kolektora" (rysunek bardzo poglądowy :) ):

    ...

    Bardzo dziękuję napewno wezme to pod uwagę. wydaje mi się że tu piec nie ma nic do rzeczy.

  6. Witam mam problem z piecem kondensacyjnym firmy WOLF TBG-40.Otóż wszystko jest podłączone.Problem polega na tym że część kaloryferów grzeja a część nie.dom ma powierzchnię 180 m.kw. kaloryfery aluminiowe nowe - jeden sezonpalone węglem.Panowie z serwisu stwierdzili że może piec jest za mocny ma od 12,5 kw do 35 kw.Kaloryfery nie są zapowietrzone.Proszę o pomoc. Proponowali by przyk5ręcic grzejniki które rzeją mocniej .czy to konieczne i czy zrobić to na dojściu wody czy na powrocie? Prosze o pomoc.

×
×