  1. 13 godzin temu, cezario1 napisał(a):

    Będziesz miał jednofazową

    Cześć coraz bardziej skłaniam się ku Panasonic rozumiem że masz na myśli model Aqurea 7kw ponieważ T-cap najmniejszy model to 9kw i w taką pogodę jaka się utrzymuje od kilku dni nie zejdzie z mocą tak nisko więc będzie się często włączać i wyłączać. 

  2. 9 godzin temu, cezario1 napisał(a):

    Musisz szukać PC 5-7kw. Pompy się modulują z mocą. Jednej firmy bardziej drugiej mniej. 

    Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. 

    Już mam jakiś zarys chociaż pompy jej mocy i budowy kotłowni. 

  3. 36 minut temu, sambor napisał(a):

    Na początku miał być monoblok

     

    Wiesz już byli specjaliści którzy oferowali 12 albo 14 bo zobaczyli że piec jest 17kw

    Już raz mi że tak powiem spieprzyli kotłownie więcej poprawiania niż to warte ale dużo też człowiek się dowiaduje z tego oto forum i dzięki takim ludziom jak Ty. 

    Więc tak naprawdę jestem otwarty na propozycje i porady co i jak z czym gdzie spiąć. 

    Czy monoblok czy split to tak naprawdę dla mnie obojętne. 

    Monobloka ogarnę sam splita kolega ma firmę która zakłada klimatyzacje więc też temat do ogarnięcia. 

    Panasonica idzie wyrwać 7 albo 9 za 15tys 

    A co z innymi producentami?

    Jak rozwiązać kwestię zasilania na grzejniki i podłogówkę chodzi mi o rozdział? 

    Dawać bufor na powrocie czy spiąć równolegle czy 3T 

    Jaka wielkość i czy w ogóle jest potrzebny czy może sprzęgło hydrauliczne?

  4. W dniu 25.02.2024 o 16:04, sambor napisał(a):

    Jakimi kryteriami 

    Ogólnie trochę czytam opinie aczkolwiek będzie brane dofinansowanie z czystego powietrza więc jestem otwarty na propozycje co do pełnej modernizacji kotłowni. Napewno nie chcę przewymiarować i mieć w miarę zapewniony serwis. 

    Wolę aby raz za czas się włączyła grzałka aniżeli miała taktować. Bez zbędnych kombinacji. 

    A jak wiemy jest bardzo duży wybór pomp jak i rozbieżność cenowa. 

  5. A co myślicie o gree versati 8kw split

    Ma wbudowany zawór trójdrożny 

    Jednostka zewnętrzna byłaby zaraz za ścianą do zbiornika cwu jakieś 4m

    Do sprzęgła hydraulicznego także 4m lub bufora ale nad tym muszę się zastanowić 

  6. Cześć nawet gdybym poszedł w Sprsun to nie widzę żadnej grzałki wspomagającej co w takim przypadku nie jest wymagana? Ani tacy ociekowej ani karteru sprężarki jak w innych pompach. 

    Znając życie działa u niejednej osoby. 

    Czy sprzęgło hydrauliczne jest dobrym pomysłem na rozdzielenie ogrzewania plus mały bufor na powrocie? 

    Czy całkowicie zrezygnować z bufora?

  7. W chwili obecnej niema bufora do pieca c.o i to duży błąd przy mocy 17kw🤦‍♂️

    Niemam ciśnienia na bufor bo bez sensu grzać 300l skoro pompa ciepła potrafi dostarczyć tyle ciepła ile w danej chwili budynek potrzebuje. Bardziej chodziło mi o zapewnienie odpowiedniego przepływu. 

    Jestem otwarty na propozycje ponieważ i tak cała kotłownia zmieni swoje miejsce. 

     

    A czy do rozdziału obiegów mogę założyć sprzęgło hydrauliczne? 

    Będzie zapewniony optymalny przepływ dla pompy. Ewentualnie mały bufor ma powrocie o ile to ma w tym przypadku jakiś sens. 

  8. Czyli T cap 7 albo taką którą podesłałeś monobloka jeden wentylator też 7 w razie problemów może się przecież wspomóc grzałką. 

    A jak rozwiązać kwestię rozdziału temperatury na podłogę mniej na kaloryfery więcej. 

    Sugerowany sposób wpięcia bufora i jaka wielkość? 

  9. 5 godzin temu, cezario1 napisał(a):

    Pompy Panasonic T-Cap są dwuwentylatorowe? 

    Przy tej cenie naprawdę warto niewiele dopłacić 

  10. 7 minut temu, cezario1 napisał(a):

    Pompa pompie nierówna. Patrzy się na moc pompy przy minusowej temperaturze a większość podaje przy dodatniej np moja pompa od -15 do +15 ma cały czas 9kw a przykładowo Sprsun 16kw ma przy -15 st 9kw a przy + 15st 16kw. Czyli musiałbym kupić Panasonica T-cap 9kw a Sprsum 16kw żeby pompa dała radę u mnie przy -15st na dworze bez załączenia grzałki. Porównuję na czynnik R32 a jest jeszcze ostatnio modny R290 który inaczej się zachowuje.

    Tak wiem że patrzy się na cop przy minusowej temperaturze. Przy czym nie boję się że uruchomią się czasem grzałki do wspomagania. 

     

    7 minut temu, cezario1 napisał(a):

    Jestem przeciwnikiem zakładania dużego bufor jeżeli jest wystarczający zład wody. Najlepiej podłączyć mały bufor na powrocie szeregowo i dobrać odpowiednią wielkość PC.  Wystarczający zład wody masz w podłogówce.

     

    Split trzeba robić przeglądy na szczelność instalacji gazowej. Raz w roku dodatkowy koszt. Teoretycznie krócej  wytrzyma Split od Monoblok według danych producenta.

    A może zainstalować Hybrydę? 

    Ile chcesz wydać na PC?

    Będzie na nią dotacja?

    Masz zamiar sam ją montować ?

    W podłogówce mam za mały przypływ chyba musi być zasilana non stop stałą temperaturą i nie pomaga zwiększenie prędkości pompy ani regulacja rotametrow prawdopodobnie za duże pentle. 

    A to o corocznym przeglądzie mało kto wspomina przy split. Do monobloka można założyć ups do pompki w razie braku prądu będzie pracować. 

    Bufor ma na celu głównie rozdział temperatury na kaloryfery wyższa podłoga niższa. Te 300l to myślę nie za dużo nie za mało. 

    Na samą PC myślę z 15tys 

    Chcę wziąć dotacje. 

    Przyłącza w kotłowni bufor cwu ogarnę sam. 

    Monobloka też mogę sam podłączyć tylko serwis do uruchomienia. 

  11. Witam, 

    Stoję przed wyborem pompy ciepła. 

    Jakie modele polecacie? 

    Monoblok ryzyko zamarznięcia przy zaniku prądu. 

    Split ma jakieś wady? 

    Wyliczenia ze strony CW 6.8kw z cwu. 

    Coś o domu jest to bliźniak. W całym domu ogrzewanie podłogowe plus kaloryfery sterowane termostatami praktycznie nieużywane jedynie w pralni i garażu. 

    W chwili obecnej przewymiarowany piec górnego spalania już praktycznie nie używany. 

    W ostatnim czasie założyłem piec elektryczny kospel (fotowoltaika stare zasady musiałem jakoś zużyć nadwyżkę) który pracuje tylko z ogrzewaniem podłogowym.

    Przy temperaturach na zewnątrz +3 do 10 pobiera między 1.3 a 2kw na godzinę. 

    Z reguły temperatura zasilania na podłogę między 27 a 29 w mrozy. 

    Plan jest taki żeby założyć bufor 300l ogrzewany przez pompę ciepła a z niego rozprowadzanie na podłogę i kaloryfery. Bufor byłby grzany do maksymalnie 40 stopni więcej nigdy nie szło na dom od 10 lat. 

     

    Jakie modele pomp polecacie? 

    Brać split czy monoblok? 

    Celować w pompę ciepła przy buforze 6 czy 8

    Jeden z hydraulików mówi masz bufor bierz 10 ale wiem że przewymiarowana pompa gorzej ma aniżeli miałaby się wspomagać grzałką nawet przez 2 tygodnie. 

    Dziękuję za odpowiedzi. 

  12. Witam zakupiłem piec elektryczny z wbudowaną pompą co. Zamysł jest taki żeby wpiąć go w zasilanie ogrzewania podłogowego i żeby tylko grzało podłogówkę(nadwyżka prądu z paneli fotowoltaicznych)

    Pytanie czy dwie pompy na zasilaniu ogrzewania podłogowego to duży problem? Jedna wbudowana w piec druga przy rozdzielaczu. 

    Jak ewentualnie rozwiązać ten problem o ile istnieje. 

    Pompa w piecu na 1 biegu a przy podłogówce na 2 biegu.

    Czy demontaż tej wbudowanej w piec? 

    Dziękuję za porady pozdrawiam 

  13. witam wszystkich forumowiczow jestem na etapie robienia nowej instalacji co i cwu w zwiazku z czym mam pytanie

     

    1 jaki zawor termostatyczny mieszajacy do podlogowki 20-43 czy 35-60

    2 z racji tego iz grzejniki tez beda podlaczone do rozdzielacza oczywiscie innego niz podlogowka chcialbym wiedziec jaka pompe kupicna podlogowke i na kaloryfery bo chyba jedna nie uciagnie i czy potrzebuje trzecia pompe do ładowania zbiornika cwu czy mozna to jakos rozwiazac

    3 czy te mopy sa dobre i wystarcza WILO SMART 25/4 POMPA AUTOMATYCZNA ENERGOOSZCZĘDNA

    z gory dzieki za odpowiedz

  14. witam prosze o pomoc w zrobieniu instalacji w zalaczniku schemat jak to ma orientacyjnie wygladac chcialbym tylko wiedziec gdzie zamontowac pompy zawory itp rzeczy

    rozdzielacz do kaloryferow 8 obwodow na wszystkich kaloryferach glowice termostatyczne

    rozdzielacz do podlogowki 6 obwodow plus silowniki i sterowniki w pokojach

    czy wystarczy jedna pompa na bojler i kaloryfery jesli tak to gdzie ja zamontowac

    gdzie zawor czterodrogowy zamontowac

    piec bedzie zasypowy w poczatkowym okresie uzytkowania a pozniej zaloze podajnik

    z gory dziekuje za pomoc i prosze o naniesienie wszelkich poprawek na rysunek sorry za jakosc rysowane na szybko w paint

    bez tytułu.bmp

×
×