Dzięki za konkretną odpowiedź.
-
Witam
Czy można wpiąć naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa bezpośrednio do bufora c.o. czy musi być na powrocie?
Wpięcie grupy bezpieczeństwa przepływowo dozwolone?
Bufor 300l
Suma wody w instalacji około 400l naczynie przeponowe 50l było na promocji wziąłem większe.
Gupa bezpieczeństwa jak na zdjęciu.
Pompa Ciepła 12kw
Taka sama sytuacja w przypadku zbiornika cwu czy mogę wpiąć w miejsce wyjścia na pompę cyrkulacyjna?
-
13 godzin temu, cezario1 napisał(a):
Będziesz miał jednofazową
Cześć coraz bardziej skłaniam się ku Panasonic rozumiem że masz na myśli model Aqurea 7kw ponieważ T-cap najmniejszy model to 9kw i w taką pogodę jaka się utrzymuje od kilku dni nie zejdzie z mocą tak nisko więc będzie się często włączać i wyłączać.
-
Panowie jaki przewód do pompy ciepła około 7kw
5x4 czy 5x6 różnica w cenie 3zl długość od rozdzielni do pompy 12m
Instalację wodną myślę zrobić PP40 systemem zgrzewanym.
-
9 godzin temu, cezario1 napisał(a):
Musisz szukać PC 5-7kw. Pompy się modulują z mocą. Jednej firmy bardziej drugiej mniej.
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź.
Już mam jakiś zarys chociaż pompy jej mocy i budowy kotłowni.
-
-
36 minut temu, sambor napisał(a):
Na początku miał być monoblok
Wiesz już byli specjaliści którzy oferowali 12 albo 14 bo zobaczyli że piec jest 17kw
Już raz mi że tak powiem spieprzyli kotłownie więcej poprawiania niż to warte ale dużo też człowiek się dowiaduje z tego oto forum i dzięki takim ludziom jak Ty.
Więc tak naprawdę jestem otwarty na propozycje i porady co i jak z czym gdzie spiąć.
Czy monoblok czy split to tak naprawdę dla mnie obojętne.
Monobloka ogarnę sam splita kolega ma firmę która zakłada klimatyzacje więc też temat do ogarnięcia.
Panasonica idzie wyrwać 7 albo 9 za 15tys
A co z innymi producentami?
Jak rozwiązać kwestię zasilania na grzejniki i podłogówkę chodzi mi o rozdział?
Dawać bufor na powrocie czy spiąć równolegle czy 3T
Jaka wielkość i czy w ogóle jest potrzebny czy może sprzęgło hydrauliczne?
-
W dniu 25.02.2024 o 16:04, sambor napisał(a):
Jakimi kryteriami
Ogólnie trochę czytam opinie aczkolwiek będzie brane dofinansowanie z czystego powietrza więc jestem otwarty na propozycje co do pełnej modernizacji kotłowni. Napewno nie chcę przewymiarować i mieć w miarę zapewniony serwis.
Wolę aby raz za czas się włączyła grzałka aniżeli miała taktować. Bez zbędnych kombinacji.
A jak wiemy jest bardzo duży wybór pomp jak i rozbieżność cenowa.
-
A co myślicie o gree versati 8kw split
Ma wbudowany zawór trójdrożny
Jednostka zewnętrzna byłaby zaraz za ścianą do zbiornika cwu jakieś 4m
Do sprzęgła hydraulicznego także 4m lub bufora ale nad tym muszę się zastanowić
-
Cześć nawet gdybym poszedł w Sprsun to nie widzę żadnej grzałki wspomagającej co w takim przypadku nie jest wymagana? Ani tacy ociekowej ani karteru sprężarki jak w innych pompach.
Znając życie działa u niejednej osoby.
Czy sprzęgło hydrauliczne jest dobrym pomysłem na rozdzielenie ogrzewania plus mały bufor na powrocie?
Czy całkowicie zrezygnować z bufora?
-
W chwili obecnej niema bufora do pieca c.o i to duży błąd przy mocy 17kw🤦♂️.
Niemam ciśnienia na bufor bo bez sensu grzać 300l skoro pompa ciepła potrafi dostarczyć tyle ciepła ile w danej chwili budynek potrzebuje. Bardziej chodziło mi o zapewnienie odpowiedniego przepływu.
Jestem otwarty na propozycje ponieważ i tak cała kotłownia zmieni swoje miejsce.
A czy do rozdziału obiegów mogę założyć sprzęgło hydrauliczne?
Będzie zapewniony optymalny przepływ dla pompy. Ewentualnie mały bufor ma powrocie o ile to ma w tym przypadku jakiś sens.
-
Czyli T cap 7 albo taką którą podesłałeś monobloka jeden wentylator też 7 w razie problemów może się przecież wspomóc grzałką.
A jak rozwiązać kwestię rozdziału temperatury na podłogę mniej na kaloryfery więcej.
Sugerowany sposób wpięcia bufora i jaka wielkość?
-
5 godzin temu, cezario1 napisał(a):
Na dotacje tylko nowa. Tu masz Panasonica 7kw Może na olx znajdziesz lepszą cenę. https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-7kw-wh-mdc07j3e5-14877689472?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIto23vp28hAMVJIVoCR248wHVEAQYASABEgI82PD_BwE
Miałem styczność z Panasonic i Sprsun Tą drugą w tej chwili się nie opłaca.
Pompy Panasonic T-Cap są dwuwentylatorowe?
Przy tej cenie naprawdę warto niewiele dopłacić
-
Jakiś konkretny model Panasonica?
A co myślicie o Rotenso Kaisai albo LG
Mam możliwość też kupić taką prawie nową w bardzo dobrej cenie.
https://coolmarket.pl/pl/p/Pompa-ciepla-SINCLAIR-Monoblok-10%2C0-kW-SMH-100IRB-3/5002
-
7 minut temu, cezario1 napisał(a):
Pompa pompie nierówna. Patrzy się na moc pompy przy minusowej temperaturze a większość podaje przy dodatniej np moja pompa od -15 do +15 ma cały czas 9kw a przykładowo Sprsun 16kw ma przy -15 st 9kw a przy + 15st 16kw. Czyli musiałbym kupić Panasonica T-cap 9kw a Sprsum 16kw żeby pompa dała radę u mnie przy -15st na dworze bez załączenia grzałki. Porównuję na czynnik R32 a jest jeszcze ostatnio modny R290 który inaczej się zachowuje.
Tak wiem że patrzy się na cop przy minusowej temperaturze. Przy czym nie boję się że uruchomią się czasem grzałki do wspomagania.
7 minut temu, cezario1 napisał(a):Jestem przeciwnikiem zakładania dużego bufor jeżeli jest wystarczający zład wody. Najlepiej podłączyć mały bufor na powrocie szeregowo i dobrać odpowiednią wielkość PC. Wystarczający zład wody masz w podłogówce.
Split trzeba robić przeglądy na szczelność instalacji gazowej. Raz w roku dodatkowy koszt. Teoretycznie krócej wytrzyma Split od Monoblok według danych producenta.
A może zainstalować Hybrydę?
Ile chcesz wydać na PC?
Będzie na nią dotacja?
Masz zamiar sam ją montować ?
W podłogówce mam za mały przypływ chyba musi być zasilana non stop stałą temperaturą i nie pomaga zwiększenie prędkości pompy ani regulacja rotametrow prawdopodobnie za duże pentle.
A to o corocznym przeglądzie mało kto wspomina przy split. Do monobloka można założyć ups do pompki w razie braku prądu będzie pracować.
Bufor ma na celu głównie rozdział temperatury na kaloryfery wyższa podłoga niższa. Te 300l to myślę nie za dużo nie za mało.
Na samą PC myślę z 15tys
Chcę wziąć dotacje.
Przyłącza w kotłowni bufor cwu ogarnę sam.
Monobloka też mogę sam podłączyć tylko serwis do uruchomienia.
-
Witam,
Stoję przed wyborem pompy ciepła.
Jakie modele polecacie?
Monoblok ryzyko zamarznięcia przy zaniku prądu.
Split ma jakieś wady?
Wyliczenia ze strony CW 6.8kw z cwu.
Coś o domu jest to bliźniak. W całym domu ogrzewanie podłogowe plus kaloryfery sterowane termostatami praktycznie nieużywane jedynie w pralni i garażu.
W chwili obecnej przewymiarowany piec górnego spalania już praktycznie nie używany.
W ostatnim czasie założyłem piec elektryczny kospel (fotowoltaika stare zasady musiałem jakoś zużyć nadwyżkę) który pracuje tylko z ogrzewaniem podłogowym.
Przy temperaturach na zewnątrz +3 do 10 pobiera między 1.3 a 2kw na godzinę.
Z reguły temperatura zasilania na podłogę między 27 a 29 w mrozy.
Plan jest taki żeby założyć bufor 300l ogrzewany przez pompę ciepła a z niego rozprowadzanie na podłogę i kaloryfery. Bufor byłby grzany do maksymalnie 40 stopni więcej nigdy nie szło na dom od 10 lat.
Jakie modele pomp polecacie?
Brać split czy monoblok?
Celować w pompę ciepła przy buforze 6 czy 8
Jeden z hydraulików mówi masz bufor bierz 10 ale wiem że przewymiarowana pompa gorzej ma aniżeli miałaby się wspomagać grzałką nawet przez 2 tygodnie.
Dziękuję za odpowiedzi.
-
Witam zakupiłem piec elektryczny z wbudowaną pompą co. Zamysł jest taki żeby wpiąć go w zasilanie ogrzewania podłogowego i żeby tylko grzało podłogówkę(nadwyżka prądu z paneli fotowoltaicznych)
Pytanie czy dwie pompy na zasilaniu ogrzewania podłogowego to duży problem? Jedna wbudowana w piec druga przy rozdzielaczu.
Jak ewentualnie rozwiązać ten problem o ile istnieje.
Pompa w piecu na 1 biegu a przy podłogówce na 2 biegu.
Czy demontaż tej wbudowanej w piec?
Dziękuję za porady pozdrawiam
-
czy ktos cos doradzi?
-
witam jestem na etapie zakupu pieca i mam problem z wyborem po ostatnich targach instalacyjnych prosze mi do radzic ktory z tych kotłow jest trwalszy i w miare prosty w obsludze
zębiec wenus 21kw
sas uwt 23kw
drewmet mj-1nm 20kw
czy kamen wg 22kw
-
-
czy ktos cos moze mi podpowiedziec??
Bufor i rozdział wyjść i wejść
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Właśnie zauważyłem że kiedy idzie tylko podłogówka woda powyżej wyjścia na podłogówkę niema opcji być wykorzystana.
Czy mogę dać trójnik przy wyjściu na kaloryfery i tam wpiąć podłogówkę?
Przez większość czasu i tak idzie tylko podłoga w sezonie czasem uruchamiam kaloryfery.
Albo zamienić je miejscami?
Jeśli idą obie pompki to problem zanika woda jest przemieszana.
Lub jeśli pompa ciepła włączy pompkę to także wymiesza wodę ale też bez sensu chyba będzie ustawić jej włączanie co 15 minut na 3 minuty żeby wodę przerzuciła.