  1. Witam,

    zgadzam się z przedmówcami odnośnie sterowania PID. Przeczytałem już wiele postów odnośnie tego cudu i nie wytrzymałem.

     

    Znam proces spalania od strony reakcji chemicznych i informuje z pełną świadomością wszystkich czytelników forum - nie jest możliwym sterowanie jakością procesu spalania na podstawie temperatury czynnika grzewczego. Jest to totalna bujda!!!

     

    A jak się okazało osławiony Ognik PID zużywa więcej paliwa niż 3-letni Luxus 3 plus! - dlatego, że powietrze w Luxusie 3 jest ustawiane przez użytkownika tak aby proces spalania był optymalny, a Ognik kręci wciąż dmuchawą sprawdzając temperaturę kotła i przez to totalnie zaburza proces spalania!

     

    Aby sterować procesem spalania trzeba mieć jakieś informacje o jego przebiegu. Najlepiej ilość reszty tlenu w spalinach i temperaturę spalin. Aby sprawność procesu była wysoka tlen musi być utrzymany na możliwie niskim poziomie. Tylko takie sterowanie jest w stanie zminimalizować ilość zużywanego paliwa. Czyli reasumując aby w końcu uciąć te zastanawiania czy to możliwe czy nie aby sterować spalaniem po temperaturze kotła.

     

    Dobry regulator powinien posiadać co najmniej dwa algorytmy (jeśli chodzi o spalanie):

    - regulacja jakości samego procesu spalania tak aby uzyskać maksymalnie wysoką sprawność oraz niską emisyjność (sonda Lambda, czujnik temperatury spalin)

    -regulacja temperatury czynnika grzewczego - sama wartość nie jest krytyczna, wahania 5 st.C w niczym nie przeszkadzają i nie mają wpływu na sprawność

     

    Taki regulator z tego co mi wiadomo robi jedna firma w Polsce! (ESTYMA - notabene producent również tego Luxusa 3 plus z testu, teraz mają Luxusa 4 i tam sterowanie dmuchawą rozwiązane jest jeszcze inaczej, aby nie zostać posądzonym o reklamę nie będę się o nim rozpisywał). Sterownik to Pellets control i stosują go w kotłach na pellets Kostrzewy. Ma właśnie pomiar tlenu i temperatury spalin.

     

    To tyle jeśli chodzi o spalanie i możliwości zaistnienia cudu.

     

    P.S. Rozpisałem się trochę ale przeczytałem dziś tyle bredni na temat PID, że musiałem.

    Dziękuję za cierpliwość.

  2. do A-W - dwa niebezpieczne błędy w instalacji:

    1. przewody nie mogą być prowadzone po rurach

    2. między kotłem a zbiornikiem wyrówwnawczym nie może być zamontowany zawór kulowy (bardzo niebezpieczne)

     

    ps. niedawno widziałem kocioł po wybuchu, został przypadkowo zamknięty zawór na powrocie. po wybuchu wyleciały z budynku wszystkie szyby oraz w piwnicy i na klatce drzwi z futrynami do pierwszego piętra...

     

    sugeruje zmienić....

     

    automatyka wygląda poważnie:)

×
×