  1. Witam.

    jestemw trakcie przebudowy c o i chciałbym zastosować zawor czterodrogowy ze sterownikiem i siłownikem. Chodzi mi o to aby mieć stałą regulowana temperature na zasilaniu na grzejnikachi również o to aby temperatura na powrocie do pieca nie spadała poniżej zadanej w sterowniku.Jezeli ktoś posiada juz takie rozwiazanie to prosiłbym o pomoc jaki siłownik i sterownik bym musiał kupić.

     

    Do takich zastosowań są specjalne zawory trójdrogowe z termostatem. Koszt jest ok 10pln wyższy od zwykłego zaworu trójdrogowego, a jednocześnie znacząco niższy od cen siłownika, sterowania itp itd.

  2. Jeżeli podawanie odbywa się równomiernie, to w jaki sposób możliwe jest "nagromadzenie" sobie opału?! Dlaczego wcześniej się nie spala, tylko dopiero po "nagromadzeniu"? Ja na pana miejscu zastanowiłbym się nad jakością opału...

    A na pytanie "czym wyregulować żeby w nadzór nie wchodził" - w zasadzie niczym. Jak jest dobry opał wystarczy przywrócić fabryczne ustawienia i zawsze będzie stabilnie utrzymywać temperaturę zadaną. Powtarzam - jak jest w miarę dobry opał.

    Co do zmiennego zapotrzebowania na energię - wg domyślnych parametrów czas całkowania jest ustawiony na ok 80s. A zakres regulacji na conajmniej 5s. To są wartości pozwalające w sposób płynny i w odpowiednio szybki dopasować się do nowego zapotrzebowania obiektu na energię. Czyli jeszcze raz powiem - przywrócić ustawienia fabryczne. Kupić chociaż testowo raz dobry opał i zobaczyć jak piec może chodzić...

  3. Witam!

     

    O samej instalacji nie będę zabierał zdania, ponieważ nie jestem w tym temacie ekspertem. A co do sterownika...

    Jakość spalania w Perfekcie można znacząco poprawić zmieniając parametr "ilość powietrza". Niestety optymalnej wartości trzeba poszukać droga eksperymentu, ponieważ zależy ona bezpośrednio od jakości opału.

     

    Pozdrawiam.

  4. Witam!

    Nic o tym nie pisze, ponieważ parametr ten nie ma istotnego wpływu na jakość spalania. Nie jest więc dostępny dla użytkownika(jedynie dla instalatora/serwisanta). Sterownik Perfekt jest sterownikiem automatycznie wyznaczającym czas przerwy tak, aby wytwarzać dokładnie tyle energii ile potrzeba. Dlatego nie ma większego znaczenia czy będzie 1s podawał i 5s czekał, czy 4s podawał i 20s czekał.

    Główny parametr którym można poprawić jakość spalania to "ilość powietrza". Jest to parametr mocno powiązany z jakością paliwa i prawidłowe jego ustawienie potrafi znacząco wpłynąć i na jakość spalania i na ilość zużywanego opału.

     

    Pozdrawiam

  5. Witam

     

    Posiadam piec z tym sterownikiem, właśnie rozpoczynam drugą zimę. Mam firmware 1.023. U mnie niestety piec przechodzi w tryb wygaszania w podobnych warunkach - znacznie poniżej obiecanych 10 st. poniżej zadanej.

     

    Paliłem przez całe lato z rusztem, nie udało mi się obejść podajnika, jedynie poprzez maksymalne wydłużenie jego czasu minimalnego - ale to i tak 800 sekund.

     

    Z moim piecem nie mogę dojść do ładu - ciągle z komina wylatują mi kulki sadzy które skutecznie zanieczyszczają dach i balkony. Próbowałem już różne paliwa i różne ustawienia - i nic. Może ktoś wie, co może być przyczyną?

     

    Nie jestem ekspertem, ale logicznie myśląc:

    Sadza to produkt niepełnego spalania. Niepełne spalanie następuje przy niedoborze tlenu. Wniosek - aby wyeliminować sadzę należy zwiększyć ilość powietrza. :)

×
×