Witam ponownie,
Potestowałem trochę piec i sterownik i nie jestem z niego(sterownika) zadowolony.
Kol. Marcin, żle się zrozumieliśmy,piec wybiega z temp. tylko podczas rozruchu i w czasie przedmuchu fabrycznego ustawionego na poziomie minus dwa stopnie poniżej temp. zadanej.
Czas przedmuchu jak i przerwa nie mają na to wpływu.
Ustawione wg mnie 40s i 4min przerwy są optymalne,i nie powodują przegrzewania pieca.Oczywiście po ok 1- 1,5 godz temp. spadnie o dwa stopnie poniżej zadanej (55C) i wtedy piec wybiega z temp znacznie powyżej zadanej.
Zauważyłem,że im większą temp. puszczę na grzejniki i ustawię mniejsze obroty dmuchawy ,tym mniej piec wybiega - ale nie udało mi się zejść poniżej 64C. czyli o 9C więcej od zadanej.
Zastanawiam się nad sterownikiem Płomyk PID,może on będzie utrzymywał piec w ryzach.
Pozdrawiam