  1. Proszę o informację jak zabezpieczyć kocioł na okres letni gdy nie palę.

    W instrukcji jest napisane wyczyścić i zostawić otwarte drzwiczki.

    - ale skrapla mi się duża ilość wody na wew ściankach pieca a to mu chyba nie służy.

     

    Co zrobić aby ta woda się nie pojawiała i piec nie korodował przez lato ?

    No chyba że ja panikuję ale wody jest dość sporo. Mniej się pojawia jak pozamykam wszystkie drzwiczki.

  2. Proszę o pomoc czy na podstawie takich danych pompy jak poniżej

    można policzyć jaka może być maksymalna odległośc grzejnika od pompy .

     

    Mam problem z ostatnim grzejnikiem oddalonym 15-17 mb od pompy.

    Bardzo słabo grzeje , nie jest zapowietrzony i kryza na zaworze termostatycznym otwarta maksymalnie.

    Czy istniej maksymalna odległość grzejnika od pompy?

     

    - wysokość podnoszenia 6 mb

    - moc 100 W

  3. Teraz to musztarda po obiedzie. za chwilę ten niewielki przeciek zamieni się w duży i co wtedy? Jeśli chodzi o wężownice to podejrzewam, że to błąd w spawie. Najczęściej szybciej koroduje płaszcz zbiornika. Dobrze też jest wyrównać potencjały pomiędzy ziemią a przewodem zerowym. To też wydłuża eksploatację urządzeń.

    Jak rozumieć "wyrównać potencjały pomiędzy ziemią a przewodem zerowym"

    Mieszkam w starym domu i nie miałem trzeciego przewodu uziemiającego więc sobie podpiełem osobny kabel do rurki z wodą którym zasilam każdy bolec w gniazdku.

    Oczywiście nie mam mowy o przefazowaniu i pojawieniu się fazy na bolcu bo bo idzie to zupełnie osobno od rurki z wodą do kazdego gniazdka na bolec osobno.

    Ale czy taki sposób uziemienia gniazdek nie wpłynął na tę korozję bojlera ?

  4. Na pewno u mnie korozja wężownicy jest związana z brakiem anody.

    Fachowiec ją wykręcił i wyrzucił mówiąc że to zaślepka i wkręcił grzałkę.

    Z drugiej strony wykręciłem korek i zamontowałem pompę mieszającą obieg CWU.

     

    Mam teraz pytanie ponieważ nie mam korka w który się wkręca anodę czy można odręcić rurę od ogiegi CWU z tyłu bojlera i luzem wrzucić anodę do bojlera ?

    Czy zda ona swoją funkcję i spowolni korodowanie zew płaszcz bojlera - bo wężownica już jest dziurawa

    Proszę o pomoc

  5. To co piszesz o bojlerze ma sens.

    Bojler mam dodatkowo z zamontowaną pompą, która miesza cały czas obieg CWU.

    Efekt sączenia wody z rurki przelewowej ustał po zakręceniu zaworów na zasilaniu i powrcie rur calowych weżownicy bojlera.

     

    Czy to oznacza że bojler jest uszkodzony i woda CWU dostaje się do wężownicy ?

    Jak najlepiej to sprawdzić - powinien być jeszcze na gwarancji.

    I czy do sprawdzenia musi być podpalony piec i załączona pompa na piecu od centralnego aby wymusić obieg w wężownicy. Bo teraz nie palę w piecu tylko ogrzewam wodę w bojlerze elektrycznie.

     

    A co do odpowiedzi Szczepaniak12 to sprawdzę czy jest zamontowany odpowietrznik.

     

    Dzięki z góry za pomoc.

  6. Proszę o pomoc co jest nie tak.

    Mam piec na ekogroszek w układzie otwartym.

    W tym roku jescze nie podpaliłem pieca a zauważyłem że od trzech dni ze zbiornika przelewowego cały czas cieknie woda - efekt jakbym maił odkręcony zawór którym dolewam wodę.

    Ale sprawdzałem zawór na rurce z wodą zakręcony, zawór przy piecu zakręcony , a woda małym ciurkiem wylatuje z rurki zbiornika przelewowego na zewnątrz.

    Jestem bardzo zdziwiony i pytam czy ktoś się z tym spotkał - no i skąd jest pobierana ta woda jeśli wszystko pozakręcane, nawet zasilanie grzejników na piecu zakręciłem.

     

    Dodam że mam trochę żle zamontowany ten zbiornik przelewowy bo jest w najwyższym punkie instalacji ale podpięty na rurce powrotu do pieca a nie jak powinno być osobną rurką z pieca z pominięciem grzejników.

    Czy to może mieć znaczenie ?

  7. Dużo by pisać pytanie jest dziwne.

    Weż pożądną firmę , która wystawia faktury vat i ma referencje, podpisz z nimi umowę.

    Zapytaj przed montażem co chcą zrobić i jak i dopiero napisz. Jak ktoś to przeczyta to może znajdziemy błędy (sposób połączenia grzejników, przekroje rur, podłączenia kotła , zbiornika itd.)

    Co do rur miedzianych to polecam zakub tylko markowych producentów tj. KME, Hutmen Wrocław lub Vailland. Większości sklepów sprzedawcy nie wiedzą co sprzedają byle tańsze i więcej zarobić. A wszystko co daleko wschodnie to syf i łatwo o korozje miedzi co objawia się mikropeknieciami itd.

  8. Mam żle zamontowany zbiornik wzbiorczy przelewowy w systemie otwartym.

    Zamontowany jest na strychu w najwyższym miejscu instalacji ( to ok) jednak podpiety nie jest bezpośrednio osobną rurą wychodzacą zaraz z pieca z pominięciem grzejników tylko jest podpięty z pionu rury powrotnej CO.

    Czy w sutuacji kiedy woda się zagotuje znajdzie sobie miejsce i wyżuci ją na zewnatrz poprzez rurę powrotną i zamontowane na niej naczynie przelewowe z ogrzewania CO ?

    Pytam bo przeróbka teraz jest bardzo kłopotliwa ze wzgl. na zakonczony remont.

    ?

  9. W między czsie już troszkę doczytałem o układzie ze skroplinami i z dymem.

    Ja mam układ z trójnikiem tzn. komin zewnetrzny dwupłaszczowy gdzie na samym dole trójnika zamontowany jest skraplacz i to jest ok bo skropliny wydostają się na zewnątrz -ale to połączenie od czopucha do trójnika w kominie nie powinno być kielichami w dół ? Odcinek jest krótki mniej niż 2 metry więc się nic już tam nie powinno skraplać.

     

    Chodzi mi o to czy się nie bedzie wydobywał czad w układzie który ja mam , kielichami do góry ?

    Będzie w komorze kominka zamontowana turbina która bedzie rozprowadzać powietrze do pokoi na górze.

    Skropliny przrżyje ale czadu nie .

    Dzięki za zainteresowanie i pomoc.

  10. Proszę obejrzeć zdjęcia.

    Fachowiec założył redukcję na czopuch kominka chyba dobrze tak że się czad nie będzie wydobywał.

    Na mniejszą srednicę nałożył większą.

    Jednak kolejne elementy w górę poskładał odwrotnie - kolejne elmenty komina wkładał do środko poprzedniej rury tworząc szczelinę .

    Czy przez tak poskładane przyłącze kominowe może się wydostawać czad ?.

    Czy ma to znaczenie jak wkładane sa rury- kolejna do środka poprzedniej czy kolejna na zew poprzedniej ?

    Proszę o pomoc

    post-2763-1247723751_thumb.jpg

    post-2763-1247723765_thumb.jpg

    post-2763-1247723772_thumb.jpg

  11. Dzięki za zainteresowanie tematem

     

    A więc tak:

    - przed piecem retortowym była kuchnia węglowa, która przestała chodzić 16 lat temu. Jest to dom odremontowany od wewnątrz, zerwane drewniane podłogi, zalane dwie posadzki, między nimi styropian 5 cm, centralne poprowadzone między posadzkami, czyli w podłodze, rury wychodzą z podłogi pod okna, poddasze nieocieplone, nie zamieszkałe (chyba z tego takie straty ciepła...)

    - proporcje 7:43 - leciał lekki dymek, dmuchawa ustawiona na 50% (przysłona), piec długo się nagrzewał, nie było prawie wogóle czasu podtrzymania, płomień niewielki czerwonawy

    - do dziś miałem ustawienia 10:35, wtedy piec nagrzewał się 6 minut, podtrzymanie ok. 6-7 minut, dmuchawa 50%

    - zawór skala 1-10, 10 to w pełni otwarty obieg na dom, obecnie cały czas jest na 2

    - aktualne ustawienia z dziś wieczora 10:25 - sugerowałem się postem kolegi admina Marcina z ustawieniami 20:42 i zauważyłem, że piec szybko się nagrzewa, jest duży biały płomień, czas pracy to ok. 4 minut, czas podtrzymania ok. 12 minut !! - dla mnie rewelka, teraz tylko patrzeć na spalanie :)

    - nadmienię, że pompka pracuje na I biegu, dmuchawa 50%

    - sterownie mocą dmuchawy - tylko przysłona

     

    Dziś z rana zasypię cały swój 100 litrowy zasobnik do pełna i sprawdzę na ile starczy i pochwalę się osiągnieciami.

     

    ps czy do zasobnika 100 litrów wchodzi 100 kg groszku?? cały czas przyjmowałem, że 1 litr = 1 kg groszku

     

    co to znaczy 10:25 lub 20:42

    też chętnie ustawiłbym aby piec tak chodził (czas pracy to ok. 4 minut, czas podtrzymania ok. 12 minut !! - dla mnie rewelka, teraz tylko patrzeć na spalanie :)

    )

    daj znać jak to ustawić jakie czsy jaka przerwa.

  12. Chcę zapytać ponieważ piec używam dopiero od września. (per eko 17 kw z podajnikiem)

    Czy jest sens oszczędzać poprzez ustawienie mniejszej wartości na piecu np 50 stopni i chodzić po domu w swetrze aby mniej piec spalił czy ustawić na piecu 70 stopni i czuć się dobrze ?

    Czy piec na dobę przy ustawieniu 70 stopni na piecu dużo więcej spali niż jak jest ustawiony na 50 stopni?

    Czy ustawianie na 50 stopni to aby nie głupia oszczędność ?

     

    ps. Dom jest nie ocieplony więc 70 stopni to wcale nie dużo.

    Oczywiście próbowałem samemu to sprawdzić ale moja żona co chwilę podkręca piec i pomiar jest mało wiarygodny.

  13. No cóż nikt Ci tu nic mądrego nie napisze.

    Ja mam podobny dom. 60 metrów na dole poddasze 50 metrów nie ogrzane . Dom z zewnątrz nie ocieplony z lat 60 tych z kamienia . Jedynie ocieplone sufity poprzez rozwinięcie wełny na podłodze poddasza.

     

    Do póki domu nie ocieplisz (OCIEOLIMY) to spalanie będzie.

    U mnie jest w sumie 40 żeberek ale piec pali mniej. Przy podobnych ustawieniach.

×
×