witaj igor doszłeś już do właściwych ustawień
teraz trafiłem na ten wątek
z tego co widziałem na twoich zdjęciach masz za płytko czujnik temperatury w kapilarce
spróbuj takich ustawień jak masz dalej problem z kotłem
podawanie 5 sek
przerwa 50 sek
dmuchawa 50 %
podtrzymanie wyłączone ponieważ do niczego nie służy niepotrzebne zużycie groszku
jade tak zimą , latem ewentualnie przerwa w podawaniu 55 sek i jest ok
pozdrawiam
kocioł ustawiony na 50 stopni histereza 1 stopień
sterownik taki jak twój jest do ogarnięcia
aha raz w roku rozbieram palnik do czyszczenia co kwartał czyszczę wyczystkę pod palnikiem czyszczenie kotła raz na tydzień