  1. A poza tym ta pompa - i tak będzie.

    Czyli celem ma być zlikwidowanie pompy a osianąć go chcesz przez ... zainstalowanie pompy.

     

    Pomyślałem że w takim przypadku pompa będzie się rzadko włączała przez co zużyje mniej energii

    W przypadku standardowego mieszacza ta pompka działa całą dobę. A może się mylę ?

  2. Wszystko fajne, ale nierealne.

    1. Maksymalna temperatura zasilania podłogówki i minimalna temperatura powrotu do pieca są prawie takie same, a biorąc pod uwagę wychłodzenie się czynnika w podłodze, to kocioł będzie non stop rosił.

    2. Jak rozwiązać problem samej temperatury pieca. Nie potrzebujesz już grzać podłogi , ale chcesz dogrzać wodę w zasobniku i grzejniki. Co wtedy?

    3. Koszty. Rezygnujesz z mieszacza i z czego jeszcze? Tylko z mieszacza, a dołożyć musisz drugie naczynie wzbiorcze wraz z instalacją. Jeżeli zależy Tobie na kotle, to musisz dołożyć drugi zawór 4D wraz z instalacją, rozwiązać problem sterowania i najważniejsze, zapłacić za produkcję nietypowego pieca.

    Mnie to wygląda na bezsenną noc filozofa, nadmiar wolnego czasu i wyważanie już otwartych drzwi, ale to są tylko moje subiektywne odczucia.

     

    ad.1-2 O tym nie pomyślałem :)

    ad 3. Jeśli chodzi o koszty to myślę że przy instalacji byłyby podobne (producent pieca którego nie będę podawał nazwy aby nie robić reklamy - stwierdził że zrobi to gratis) no może troszkę wyższe.

     

    Nie jest to bezsenna noc filozofa - zastanawiam się od jakiegoś czasu co zrobić aby nie robić tej dodatkowej pompki do układu mieszającego wodę w podłogówce.

    Powinienem wspomnieć że nie jestem jakimś doświadczonym ani wykształconym instalatorem - mam zamiar zrobić sam dla siebie instalację.wodną oraz C.O.

    Po rozmowach z fachowcami oraz przeglądając od jakiegoś czasu to forum zauważyłem że jest to niezbędne i nie można bezpośrednio podłączyć podłogówki pod rozdzielacz grzejnikowy.

     

    Mam jeszcze jedno pytanie może banalne ale nie znalazłem na nie odpowiedzi:

    Czy ta pompka która znajduję się przy rozdzielaczu do podłogówki cały czas jest włączona ?

    Ile prądu zużywa przez miesiąc pracując z tym układzie mieszającym ?

  3. Co sądzicie o takim rozwiązaniu.

    Aby umieścić w kotle dwie wężownice a więc byłyby 2 zasilania i 2 powroty

    Rozmawiałem już na ten temat z producentem kotłów i stwierdził że jest to wykonalne.

    Zastosowanie tego rozwiązania byłoby takie iż jeden obieg zasilałby grzejniki

    a drugi zasilałby ogrzewanie podłogowe.

     

    Dzięki temu byłaby możliwość ustawienia niższej temperatury dla obiegu podłogówki.

     

    Myślę że można by było do tego wykorzystać funkcje sterownika ładowanie bojlera CWU podpinając pompkę oraz czujnik temperatury właśnie pod obieg podłogówki.

     

    Myślę że dzięki temu nie byłoby konieczności stosowania układu mieszającego do podłogówki co za tym idzie pompka przy mieszaczu nie działałaby cały czas i nie zużywałaby tyle prądu.

     

    Myślę że takie rozwiązanie byłoby dobre przy kotłach na paliwo stałe ewentualnie z podajnikiem.

×
×