  1. Jako sprawca całego zamieszania z przesłanianiem dmuchawy na wylocie po przeprowadzonym teście stwierdzam :

     

    brak oszczędności w paliwie

    Popiół nawet nieco gorszy ( więcej małych ,kruchych ale jednak spieków )

    a przez zastosowanie przesłony na wylocie tylko uzyskałem efekt w postaci głośniejszej pracy dmuchawy

    Widoczne do mojej ( zwykła retorta ) chyba nawet nie Pancerpola nie ma potrzeby generować tak dużego ciśnienia

     

    Więc wracam do starych nastaw

     

    Pracę mojego pieca można podejrzeć tu

     

    https://esterownik.pl/remote/921

     

    Janusz

  2. Może jakieś lepsze porównanie - chętnie bym załapał różnicę działania przesłony za i przed wentylatorem oraz jej powiązanie z obrotami wentylatora.

     

    Na jednym z forum ekspert w temacie dmuchaw napisał ( nie podam linka bo nie potrafię go zlokalizować)

    Dmuchawy zostały stworzone do pieców zasypowych a tam złoże węgla wiadomo dużo większe to i opory większe

    więc dmuchawy miały odpowiednio duże wydajności

    Weszły kotły retortowe gdzie złoże opału na retorcie znacznie mniejsze tak i opory znacznie mniejsze

    a dmuchawy pozostały w swoich parametrach

    Moim skromnym zdaniem znacznie przewymiarowanym

     

    Tak więc zdławienie dmuchawy na wylocie uznałem jako mechaniczne ograniczenie wydajności dmuchawy

    W ten sposób mogłem podnieść obroty dmuchawy a co z tym związane utrzymać odpowiednie ciśnienie

    z jakim powietrze jest doprowadzane do palnika

    Bo jak podają w specyfikacjach przy obrotach poniżej 40% ciśnienie spada drastycznie ( zbliża się do zera )

     

    Teraz mam do dyspozycji cały zakres manipulacji przesłoną na wlocie celem dobrania odpowiedniej ilości powietrza

    pozostawiając ciśnienie prawie w tej samej wielkości

     

    Ale to tylko moje zwykłego palacza spostrzeżenia żadnego naukowego poparcia na tą tezę nie posiadam

     

    Janusz

  3. Reasumując: należy wytworzyć takie ciśnienie powietrza aby pokonać wszelkie opory i doprowadzić odpowiednią jego ilość a to można zrealizować (przy odpowiednik wentylatorze, którego parametry są wyższe niż maksymalne zapotrzebowanie) poprzez regulację obrotów (ciśnienie maksymalne) oraz przesłonięcie wlotu lub wylotu z wentylatora.

     

    I o to mi chodziło wytworzyć takie ciśnienie powietrza aby pokonać wszelkie opory i doprowadzić odpowiednią jego ilość tlenu do palnika Na chwilę obecną mogę stwierdzić że jest lepiej niż się tego spodziewałem złoże ładnie równo rozżarzone temp spalin niższa około 20-30 stopni brak spieków a o sadzy to chyba jeszcze za szybko może za 2 dni coś będzie można powiedzieć

     

    Janusz

  4. Witam

     

    Miałem podobny problem walczyłem z nim długi czas

    w koncu doszłem do wniosku ze to nie jest sprawa podawania opału

    lecz nierówny nadmuch powietrza w miejscu gdzie był nadmiar paliwa

    powietrze dochodziło w miejszej ilości

    Rozebrałem palnik wyczysciłem i bez efektu

    Wiec zdecydowałem

    Uszczelniaczem do kominków zaslepilem dwa otwory na "koronce" retorty od przeciwnej strony nadmiaru paliwa

    Teraz palnik wygląda w miarę przyzwoicie

    Wydaje sie że problem polega na nierównomiernym dostarczaniu powietrza do palnika

    Powietrze to wrazliwy temat nawet niewielka przeszkoda na jego drodze moze powodować

    znaczne przekierowanie jego strumienia

     

    Janusz

    • Zgadzam się 1
  5. Witam

    Twoje objawy mogą sugerować zakamienianie wymiennika wody co powoduje zakłócenia

    w przepływie wody a to z kolei może powodować takie efekty akustyczne

    przyczyna to twarda woda

     

    Ale jeżeli jak piszesz piec ma 6 m-cy to proponuję zawołać serwisanta

     

     

    Janusz

  6. Jeżeli nadmuch w nadzorze w takiej mocy jak podczas trybu pracy a pozostałe ustawienia czyli przerwa podawania większa jak przy pracy

    to chyba nie za bardzo bo będzie to skutkowało zanikiem kopczyka a to już chyba nie najlepsze dla naszego kociołka

     

    ale może się mylę ty masz chyba większe doświadczenie w tej materi a ja dopiero startuje 1-szy sezon palenia

     

    Janusz

  7. Witam

     

    To że nazywa się to trybem nadzoru nie ma znaczenia

    Masz możliwość ustawienia pracy palnika na zmniejszonych parametrach

     

     

    Gdybym ja miał taką możliwość to z pewnością bym ją zastosował

    Bo tryb pracy jest z swojej natury paliwożerny bo dmuchawa pracuje na większych obrotach

    dawka paliwa większa a co za tym idzie straty kominowe większe

     

    To chyba tak jak z samochodem aby go rozpędzić naciskamy gaz do dechy i paliwa ubywa

    w zbiorniku niemiłosiernie ale już jak go rozpędzimy i możemy jechać na małym gazie

    to paliwo w zbiorniku dłużej leży

     

    Moim skromnym zdaniem ideałem byłoby gdyby piec pracował cały czas na małej

    mocy palnika utrzymując przy tym zadaną temp bo każdy spadek temp i następnie

    podnoszenie jej przez zwiększanie obrotów dmuchawy oraz dawki paliwa do zadanej temp to oczywista strata ( to gaz do dechy w samochodziarskiej nomenklaturze )

     

    A tak odbiegając od tematu jak radzicie sobie z sadzą ?

    Bo ja jako że sadza się pali to jak czyszczę wymiennik to zbieram na łopatę i do pojemnika

    na groszek a co tam niech się spali

     

    Stosuję oczywiście sadpal okresowo ale mam też taki staroświecki sposób na dopalanie sadzy

    Dorobiłem sobie dodatkowy ruszt z pręta zakładam go w miejsce rusztu awaryjnego

    Tyle że pręty są tak przyspawane że opierają się o brzegi retorty w środku pusto

    I teraz jak mam odpadki po ziemniakach owocach czyli wszystkie gnilne odpady

    to właśnie nimi zasypuję piec Ta utylizacja daje doskonałe wyniki sadza wypala się znacznie

    skuteczniej niż przy sadpalu

     

    Z poważaniem Janusz

  8. Witam

     

    Bardzo zazdrościłem wszystkim którzy podawali że ich kociołek w trybie podtrzymania

    potrafi pracować około 40 min

    Mój sterownik nie ma trybu podtrzymania ma tylko tryb nadzoru

    tzn. można w zakresie od 5 do 25 min uruchomić podajnik na 1 cykl pracy dmuchawa niestety nie pracuje

     

    Skutkuje to tym że kopczyk szybko robi się ciemny przy niskich temp nie wytrzymywał nawet 5 min i wracał do trybu pracy

    Wczoraj przy testach cieplej na zewnątrz tryb nadzoru to 15 min

     

    Postanowiłem poeksperymentować dodałem 2 wentylator ( przykręciłem zamiast przesłony

    na dmuchawie z kotła) dodałem regulator obrotów i ustawiłem bardzo wolne obroty

    teraz mam cały czas niewielki nadmuch w kotle

     

    Nie zmieniając ustawień sterownika przystąpiłem do testów

    okazało się że kopczyk był cały czas ładny czerwony

    a czas nadzoru wydłużył się o 10 min

    lecz po kilku jakimś czasie kopczyk zaczął maleć więc zwiększyłem czas podawania

    z 7 sekund na 8 kopczyk przestał zanikać piec dochodził do temp zadanej szybciej o jeden cykl pracy podajnika

     

    W Excelu zrobiłem tabelkę i wprowadziłem dane dla pracy bez dmuchawy dodatkowej

     

     

    Tu okazało się że w okresie 1 godz. nastąpi 2,93 cykli pracy a każdy cykl to 119 sekund pracy podajnika

    A czas pracy wliczając przerwy w podawaniu to 329 sekund

    Teraz mnożąc ilość cykli na godz. przez czas pracy podajnika 119 s otrzymałem tzw. Ilość spalonych jednostek paliwa na 1 godz to 348,58

     

     

    A dla pracy z dodatkową dmuchawą czyli praca dmuchawy w trybie nadzoru

    czas pracy wliczając przerwy w podawaniu to 339 sekund

    Tu okazało się że w okresie 1 godz. nastąpi 1,96 cykli pracy a każdy cykl to 144 sekund pracy podajnika

    Teraz mnożąc ilość cykli na godz. przez czas pracy podajnika 144 s otrzymałem tzw. Ilość spalonych jednostek paliwa na 1 godz to 281,89

    z wyliczeń wychodzi że powinien spalić mniej

     

    Ale jaka będzie prawda to chyba w nastepnym sezonie sie dowiem lub i nie bo bardzo rozważam zakup sterownika "Bruli"

    Więc jak masz sterownik który może pracować w trybie automatycznym to chyba żadne nastawy ręczne nie mają tu szans

     

    Janusz

    • Nie zgadzam się 1
  9. Witam

     

    Jako nowy podam może kilka słów o osiągach swojego kociołka

    Typ ? chyba pozaklasowy bo nie znalazłem żadnej wzmianki o takowym cudaku (UniKessel )

    Podajnik śrubowy Sterownik ?Luksus ? ale ja uważam ze do luksusu to mu daleko

     

    Dlatego rozważam zakup sterownika ?Bruli? czy może ktoś powiedzieć na temat owego

    sterownika jako użytkownik bo z danymi firmowymi się zapoznałem

    ale co innego opinie użytkowników

    Firma nigdy nie zdradzi że sterownik posiada jakieś mankamenty

     

    Tak ogólnie problemy moje to jak większości pytających

    Złe spalanie w popielniku ?kalafiory ? dużo sadzy itd.?

     

    Tak tak w kotłowni przesiedziałem dużo czasu co poczytałem na forum

    to do kotłowni i regulacja

     

    Ostatecznie doszedłem do wniosku że każdy przypadek to rzecz naprawdę indywidualna

    różna dla każdego posiadającego nawet taki sam piec i sterownik

    Powierzchnia ogrzewana ocieplenie budynku budowa instalacji jakość opału i wiele innych przyczyn składa się na ilość spalonego opału

     

    Zbyt mocno zasugerowałem się filmami o spalaniu w retorcie ( łagodny płomień )

     

    Tak więc wentylator ustawiłem na 35% przesłona zasłonięta na 85 %

    płomień w palniku jest ?agresywny? słychać go ale za to biały no i z komina dymku nie widać i mało sadzy się odkłada w popielniku jest kilkanaście spieków ale żadnych ?kalafiorów? nie znam temp spalin brak termometru do pomiaru

    czopuch przy piecu ma temp 50 zawsze niższą niż zadana temp wody ( 60 )

    i tu mam obawy czy nie jest za niska temp spalin

     

    czas podawania 9 s, przerwa podawania 13 s

     

    Powierzchnia ogrzewana 150 m dom nieocieplany ( jeszcze ) okna plastik

     

    Od 1-10-2010 do dnia dzisiejszego średnie zużycie to 26 kg na dobę

     

    Myślę że nie najgorszy wynik zważywszy że opalam nie eko lecz zwykłym groszkiem 25000

    Miałem obawy że podajnik nie poradzi sobie z większą średnicą opału ale tylko ?chrupnie?

    i po kłopocie Dlaczego zwykły groszek ? bo u nas jak za komuny były zapisy na ekogroszek

    nie mogłem czekać zima przyszła szybciej niż się spodziewaliśmy

     

    Jestem bardzo ciekaw wszystkich nowości i z nadzieją że ten nabytek ?Bruli ? poprawi moje osiągi co do zużycia paliwa i nie będę już tyle biegał do kotłowni może żona przestanie się naśmiewać i odstąpi od propozycji że przeniesie mi ?spanko ? do kotłowni

     

    Więc jeżeli mogę liczyć na opinie w sprawie sterownika Bruli byłbym bardzo wdzięczny

     

    Z poważaniem Janusz

×
×