Treść opublikowana przez danielp01

  1. Wiem,że tak jest. Czujnik wpięty na górze aby pompa się często nie włączała. Będę miał na uwadze twoją sugestię narazie to wody nie braknie. Jeśli nic nie wymyślę z tą histerezą to zostanie na harmonogramie. Pozdrawiam
  2. CWU nierdzewka Termatec 300l ,czujnik wpięty pod górne wejście.
  3. Wszystko jest dobrze zainstalowane. Problem w sterowniku.
  4. No ,ale powinien się trzymać histerezy 10 st. Na tą chwile wody wystarczy, a co jak będzie większe zapotrzebowanie? Pompa będzie czekała do tej godziny co ma ustawione na sterowniku.
  5. Nic nie mylę i nie chodzi o opuszczanie ust.serwisowych. Po prostu pompa zaczyna grzać cwu jak spadnie poniżej zadanej o stopień a mam ustawione 10. Na tą chwilę ustawiłem sobie harmonogram i grzeje tylko raz dziennie o określonej godzinie. Nie chodzi o serwisowe. Myślę, że od pierwszego uruchomienia coś zostało źle wprowadzone bo nawet nie wyświetla funkcji " ilość CWU " . Myślę aby zrobić reset FTC.
  6. Tak,kilka razy już restartowałem. Zapomniałem dodać jest to ta nowa jednostka z wyświetlaczem dotykowym
  7. Zapomniałem dodać jest to ta nowa jednostka z wyświetlaczem dotykowym
  8. Witam, nie mogę zrozumieć dlaczego temp. CWU ustawiona na 48 st. i histereza 10 , a pompa zaczyna grzać już od 47 st. Ktoś mi to wytłumaczy? Pozdrawiam
×
×