  1. Nie ma innej opcji jak pompa co na stałe... Można też ustawić pracę pompy w interwałach tylko poco sobie komplikować jak masz 4d z siłownikiem. Dobrze ustaw reakcje i skoki pracy siłownika bo to też ma znaczenie na skoki temperatury kotła.
    Ja mam instalacje mocno przewymiarowanaą po ociepleniu domu. Podłoga zasilanie 24-28 a kaloryfery 27 - 35 i każde otwarcie zawór powoduje zalewanie pieca zimna wodą. A przy takim pid turbo jak się piec dobrze rozbuja to nie ma opcji że z rozpędu / bezwładności mocno przebije żądaną temperaturę.

  2. Jak obiecałem....
    Korekta nadmuchu 13%
    Korekta paliwa -34
    Wegiel standard
    Przyrost mocy 10%
    Spadek mocy 43%
    Ograniczenie mocy dolne 20%,górne 75
    Czujnik żaru, korekta -18%
    Moc kotła 19kw
    Temperatura nastawiona kotła 60 stopni
    Temperatura pracy powrotu ok. 54 przy 58 zasilanie
    Soft 17.10.17 gro test pid

    Nastawy te mogą wydawać się ciut nie logiczne, ale przy tym piec pracuje jakoś równo i odstawia się może 2 razy na dobę. A czy kopczyk właściwy i takie tam to już z czasem jakoś się przestaje przejmować. Ważne że popiół przepalony, nie ma spieków a w domu ciepło

  3. No tak 60 stopni na cwu to trochę dużo, ale daje rady, jak znajdę trochę czasu to spisze wszystkie ustawienia.... Może się komuś przyda. Jako opcja wyjściowa do testu. A pomysł na bufor z cwu wymusił brak funduszy na taki z prawdziwego zdarzenia, a instalacje mam o małej pojemności tz. parter podłogówka a piętro kilka kaloryferów aluminiowych.



  4. Dziękuję za rady.

    Na szamocie mi się zbiera raczej taki jaśniejszy, jasno brązowy pył a na wymienniku z tyło czarna sadza.

    Wesoła jest ewidentnie mieszana.Większość eko jest taka bardziej czarna, a pomiędzy tym takie matowe bardziej szare kawałki węgla.

    Jedno z nich spieka do takich małych kalafiorów, ale spala się ładnie.

     

    Z deflektorem pokombinuje na następny sezon, na razie zwiększę nadmuch i zobaczymy.

     

    Odnośnie obiegu drugiego, niestety nic nie wskórałem. Sas rozkłada ręce, a Rekalart potraktował mnie delikatnie mówiąc po macoszemu. Cytuje:

    "Jeśli wymieniony został sterownik i dalej jest to samo to znaczy że któryś z przewodów podłączonych w kotle jest przyczyną usterki"

    "W naszej instalacji nie wykryliśmy takiego błędu jak u Pana. Dlatego nie wiemy co jest przyczyną"

     

    Podnoszenie temperatury na obiegu był ewidentnie związany z ustawioną korektą czujnika pokojowego, dlatego przełożyłem na co2 podłogówkę na której mam ustawioną korektę 0 % i jakoś z tym żyje.

     

     

     

  5. Mi udało się choć trochę wyrównać parce pieca.

    Przynajmniej nie przegrzewa jak wcześniej nawet o 10 stopni i więcej.

    Otóż zamiast pompy przewałowej  zostawiłem na stałe włączoną pompę cwu.

    Mam zbiornik 140l dwupłaszczyznowy. Moim skromnym zdaniem praca całej instalacji się wyrównała.

    Piec pracuje równiej, a i zawory tak nie szaleją.

     

    Palę ekogroszkiem Wesoła i strasznie piec zarasta sadzą.

    Po tygodniu wygarniam co najmniej pół wiaderka, a po czyszczeniu temperatura spalin spada średnio o 15 stopni.

    Pokazany wykres jest z zasyfionego pieca.

     

    Jest jakaś rada na tą sadze ?? Żeby tego nie było tak dużo ??

    post-23476-0-45819100-1521369191_thumb.jpg

    post-23476-0-85773700-1521369206_thumb.jpg

  6. Rudobrody, prawdopodobnie znalazłeś błąd w sofcie i serwis nic tu nie pomoże. :D

     

    Krisgie dziękuje że Ci się chciało i przeprowadziłeś ten test.

     

    Potwierdziłeś tym moje podejrzenia. Od początku celowałem w uszkodzony moduł lub błąd softu, a każdy kolejny test z czujnikami potwierdzał moje podejrzenia.

    Serwisant Sasa na wizycie podmienił moduł i panel, czyli praktycznie cały ster.

    A anomalia jak dla mnie jest zbyt powtarzalna jak na problem z okablowaniem, czy też z czujnikiem.

     

    Piec przyjechał z softem 15.06.16 GRO SAS - 2.  Montaż był pod koniec maja.

    Wtedy grzałem tylko cwu i nie zwracałem na to uwagi.Potem aktualizacja, sezon grzewczy i się zaczęło...

     

    Serwis RecallArta na prośbę podesłania starszego softu jakoś mnie zbył.

    Ciekawe co wymyślą.

     

    Jeszcze raz dziękuje.

  7. Przewody raczej nie przekraczają 10m, jest to linka 2x0.75m2.Tu korekta czujnika powinna wystarczyć.

    A czujniki na prośbę serwisu, podmieniłem już chyba wszystkie oprócz zewnętrznego.

    Podkreślę, że przy normalnym paleniu, dopóki nie podniosę klapy zasobnika na wykresach niema żadnych anomalii.

  8. Dziękuje za wszystkie porady, niestety nic się nie zmieniło.

    Dodatkowe spostrzeżenia to, to iż po dłuższym czasie znika z panelu domek z temperaturą pokojową co2,

    oraz wartość o jaką podnosi sterownik temperaturę co2 jest zależna od ustawionego parametru wpływu czujnika pokojowego.

     

    Czas świąteczny się zbliża, czasu trochę brak na kombinowanie :) zobaczymy co wymyśli serwis.

  9. Najprościej wejść w sterowanie ręczne, piec staje i tyle... Tylko poco?

    Sterownik jest praktycznie nowy a tu taki zonk.

    Serwisant podmienił moduł wykonawczy, panel, wyłącznik krańcowy, sprawdził okablowanie i jeszcze pewnie parę innych rzeczy.

    Po otwarciu klapy piec wstrzymuje palenie, tylko po cichu otwiera zawór co2 :D

     

    Może jeszcze ktoś coś wymyśli :)

  10. Witam.

    Mam pewien kłopot ze sterownikiem multifun, z którym nie potrafi sobie poradzić  zarówno serwis Recallarta,  jak i Sasa.

    Czy ktoś z Was posiada konfiguracje: dwa zawory mieszające z siłownikami plus czujnik zewnętrzny i dwa czujniki pokojowe po kablu ??

    U mnie przy takim zestawie sterownik po otwarciu klapy zasobnika podnosi temperaturę zadaną obiegu CO2 o kilkadziesiąt stopni. Skutkuje to przeliczeniem i podwyższeniem temperatury kotła, otwarciem zaworu i kompletnym wychłodzeniem kotła przy dłuższym dosypywaniu węgla….

    Dla mnie zachowanie kompletnie niezrozumiałe. Piec jest praktycznie nowy, Solid 19kW. Serwisant wymienił chyba wszystko co się dało, a problem dalej pozostał. Może to jakiś błąd w oprogramowaniu. Poratujcie starszymi wersjami softu dla testu, posiadam tylko dwa ostatnie.

    Nadmienię tylko, że piec przy zamkniętej klapie pracuje w miarę poprawnie, mógłby lepiej modulować mocą, bo ciągle przegrzewa się i odstawia się…

    Jeżeli mógłby ktoś to sprawdzić u siebie, czy dzieje się coś podobnego, to bardzo proszę.

    Może jakieś sugestie??

    Tak to wygląda na platformie e-multifun:

     

     

    post-23476-0-06435500-1513512942_thumb.jpg

    post-23476-0-02340600-1513512951_thumb.jpg

    post-23476-0-85327400-1513512966_thumb.jpg

  11. Dziękuje za informacje.

     

    Po majówce muszę złożyć zamówienie i wpłacić zaliczkę, z czym wiąże się wybór sterownika :)

     

    Jak by były jeszcze jakieś opinie za lub przeciw, proszę o opinie.

     

    Jeszce jedno pytanie.

    Na piętrze mam grzejniki a na parterze podłogówkę.

    Co będzie lepszym rozwiązaniem w przypadku MultiFuna, czujnik pokojowy czy termostat?

    Będą dwa zawory mieszające z siłownikami.

  12. Może w tym być trochę prawdy.

     

    Ja jestem zdecydowany na MultiFuna.

    Dla mnie zdalny dostęp, czujnik żaru i dwa tryby pid prowadzenia pieca brzmią przekonywująco.

    Choć ziarnko niepokoju zostało zasiane. 

     

    W instrukcji instalatora wyczytałem coś takiego:

     

    "Dodatkowa temperatura kotła

    Stabilna praca zaworu bez zbędnego zamykania w celu ochrony kotła wymaga aby na kotle była
    wyższa temperatura niż na instalacji C.O. Temperatura na kotle jest wyznaczona w następujący
    sposób: wymagana temperatura C.O. + wartość parametru. Uwaga: Parametr zmienia temperaturę
    kotła tylko gdy aktywny jest zawór mieszający (patrz Włącz sterowanie zaworem)."

     

    Może o to chodziło z tą temperaturą.

     

    Jeszcze długą droga przede mną :)

  13. Witam :)

     

    Postanowiłem zakupić piec Sas Solid 19kW.

    Mam blisko przedstawiciela z ekipą monterską. Przy dogadywaniu szczegółów Pan przedstawiciel zabił mi ćwieka....

    Otóż nie poleca mi MultiFun'a tylko sterownik Techa...... Argumentując to tym, że MultiFun jest problematyczny w użytkowaniu, mniej programowalny i potrafi wachlować temperaturą kotła w nieprzewidziany sposób.

     

    Ciekawi mnie wasz opinia na takie zagadnienie ??

    Na stronie Sasa jest informacja o nowym sterowniku Techa ST-550zPID z dostępem do internetu,o którym Pan nic nie wiedział.

    Twierdzi, że piece są dalej dostarczane ze starym sterownikiem, natomiast potwierdza to co pisał ktoś wyżej, że na piec z MultiFun'em czeka się dłużej, a z Tech'em są od ręki....

×
×