Jak czytam opinie o powyższym kotle to myślę że z moim jest chyba coś nie tak (Defro duo Plus 25kW) ,w tej chwili powierzchnia grzewcza po podłodze około 100 m zasobnik CWU 140l - docelowo 215 m, jak bym próbował go nie ustawić to spala powyżej 30 kg groszku (ekoret) na dobę. Próbowałem różnych ustawień stosując się do informacji znalezionych na forum
ustawiałem stosunek: podawanie-czas przerwy od 1 do 6 do 1 do 3, najlepsze rezultaty co do ilości spalanego opału osiągnąłem przy stosunku 1-4 czyli podawanie 6sek przerwa 24 sekundy, nadmuch 30-40%, zawór 3D nastawiony na około 50% Przy takim stosunku piec dosyć szybko osiągał temperaturę (zadana Co 60 stopni) około 10 minut pracy w podtrzymaniu pozostawał około 15 minut. Przy takich nastawach spalanie dobowe wynosi trochę ponad 30 kilogramów groszku.
Dziwi mnie czytając niektóre posty, iż przy podobnych nastawach możliwe jest mniejsze spalanie, może różnica ta wynika ze stosunku wielkości - mocy pieca do powierzchni ogrzewanej.
Wszelkie sugestie mile widziane.