  1. Elektrozawór o rozsądnej średnicy 3/4 cala kosztuje na Allegro co najmniej 229 złotych, za ta cenę a się kupić dwie pompy obiegowe 25/40 low quality.

     

    Co do poboru prądu to się zgodzę, że pompa pobiera więcej, ale i szybciej dogrzeje wodę.

     

    No i oczywiście pompa CWU na termostacie, sugerowałbym też programator czasowy tygodniowy skoro jesteśmy aż tak oszczędni :) .

  2. Ja bym to zrobił tak:

     

    post-21440-1295255042_thumb.jpg

     

    Nie wiem jak to wygląda na żywo, może są jakieś argumenty za i przeciw. Jak więcej podłogówki to wtedy rozdzielacz i jeszcze można to inaczej rozwiązać.

     

    Graficznie dostosowałem się do twojego schematu co nie znaczy, że wykonanie mi sie podoba, ale powiedzmy, że funkcję spełnia - to tak życzliwie na marginesie :)

  3. A co Wam się takim wymienniku nie podoba? grawitacyjnie raczej nie pójdzie. No stawiam na 90% że nie pójdzie.

    Bojler na 100% stojący. A taki wymiennik spokojnie będzie podgrzewał wodę, nawet jeśli jego temperatura będzie niewiele wyższa od temp. wody w zbiorniku. DObrze będzie oddawał ciepło.

    Spotkałem się z takim bojlerem kiedyś, gdy myślałem o ogrzewaniu gazem mieszkania. Wtedy tłumaczyli mi, że taka wężownica jest montowana do obiegu grzewczego wody co. Czy to prawda nie wiem. Ale tak pamiętam mi tłumaczyli w hurtowni chyba.

     

    Chociażby to, że wężownica przy zasilaniu wchodzącym od dołu bojlera wytraca część ciepła na podgrzewanie kompletnie zimnej wody - to powinien robić powrót (dolna część wężownicy), ale to niuans.

     

    A pompa do tej wężownicy raczej jest niezbędna, inaczej będą problemy z wyregulowaniem instalacji i utrzymywaniem temperatury CWU. Włączona między piecem a pompą na CO, do pompy CWU dodatkowo koniecznie zawór zwrotny.

  4. Problem z zaworem 3D przed pompą jest taki, że bez załączenia pompy na grzejniki pójdzie wyższa temperatura.

     

    post-21440-1295187027_thumb.jpg

     

    To paradoks, pompa załączając się w układzie z 3D będzie schładzać grzejniki, które grawitacyjnie będą cieplejsze.

     

    post-21440-1295187061_thumb.jpg

     

    Tak więc 3D de facto wyklucza grawitację ponieważ chciałbym zasilać grzejniki niską temperaturą czynnika - są przewymiarowane.

     

    Może się mylę w tej kwestii, dalsze opinie mile widziane.

     

     

    PS. Zawory zwrotne są na schemacie (okręgi w połowie czarne w połowie białe).

    PS2 Nie chodzi mi o ochronę kotła, jest żeliwny.

×
×