Tą krzywa grzania którą ustawiasz, w Twoim przypadku ( tak mi się wydaje) jest dla całego układu. Oddzielne ustawienie powinno być dla każdego obiegu. Grzejniki chodzą na innej krzywej niż podlogowka. Potrzebują zupełnie innych parametrów ( no chyba, że masz grzejniki odpowiednio zwymiarowane). Nie szalej za dużo z obniżeniem pkt końcowego, bo jak przyjdą mrozy, to możesz zmarznąć, jeżeli kręcisz pkt końcowym przy temp zewnętrznych gdy jest okolica 0* . Przy podłogowym pompa powinna chodzić stałe, za regulację temp w obiegu odpowiada zawór 3d.