Witam.Też posiadam sterownik Wulkan,tyle tylko że steruje on wieloślimakiem.Nastawy są podobne do retorty.Temperatura minimalna kotła na sterowniku to 55 stopni.Jest regulacja dzień-noc,gdzie można obniżyć tę wartość.Udało się to dwa razy,później przestał reagować na nastawy poniżej 55 stopni.Po reklamacji dostałem nowy sterownik w którym zbicie poniżej 55 stopni w funkcji dzień-noc,działało ze dwa tygodnie.Teraz dałem sobie spokój z reklamowaniem i ustawiłem temp.noc 55 a dzień 65 stopni.Na zaworze 3d zjechałem na 3.Temp.na zasilaniu wacha się 38-44 stopnie,różnica 6 stopni a na samym kotle wiele więcej.Nakręca się nawet 6 stopni powyżej zadanej a spada o 5 stopni poniżej zadanej (histereza 2 stopnie).Prośiłbym o podpowiedź jak temu zaradzić. Przepraszam Cię lidsza że pisze nie w Twojm temacie ale może ktoś mi pomoże. Z swej strony pogadam z kuzynem ma on tłokowca z osiem lat,może coś podpowie w sprawie nastaw. POZDRAWIAM Adam