Witam wszystkich serdecznie,
Otóż postanowiłem napisać tego posta gdyż na forum nie ma tematu o tym kotle.
Kocioł: Defro Eko Uni 28KW
Powierzchnia: 180m2 + CWU 140l Galmet pionowy
Dom z 1980r nieocieplony. Cegła - pustka powietrzna - suporex = 40 cm, okna plastikowe.
Tydzień temu został on zamontowany i wpięty do starej instalacji grawitacyjnej.
Kotownia jeszcze nie skończona bo tylko po pracy mam czas kłaść płytki.
Nie miałem okazji grzać pełną mocą bo przecież ciepło ale grzeje tylko CWU.
Palę tylko miałem. Ekogroszek jest za drogi :)
Jeśli chodzi o spalanie to tak na oko :) pełne wiaderko (10L po farbie) miału starcza na 2 dni.
Ustawienia trybu letniego:
Podawanie: 10s
przerwa podawania: 80s
siła nadmuchu: 35%
temperatura zadana CWU: 56
praca w podtrzymaniu: 10s
przerwa w podtrzymaniu: 35min
nadmuch w podtrzymaniu: 60s
przerwa nadmuchu w podtrzymaniu: 10min.
Miał spala się bardzo ładnie. Przy zbyt dużym nadmuchu wyrzuca z palnika niedopalone drobiny miału. Gdy ustawiłem nadmuch na 24% to zauważyłem dużo sadzy na ścianach kotła.
Teraz jest w miarę OK. Okaże się za kilka dni czy tez będzie dużo sadzy.