Mam wątpliwość przy doborze naczynia wzbiorczego przeponowego zgodnie z PN-B-02414, a konkretnie z określeniem ciśnienia dopuszczalnego w instalacji. Jak się określa to ciśnienie?
Owoce moich poszukiwań są następujące:
zgodnie z PN-B-02414 minimalną pojemność całkowitą naczynia z hermetyczną przestrzenią gazową Vn oblicza się wg wzoru:
Vn=Vu*(pmax+1)/(pmax -p)
gdzie pmax to maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu w barach
natomiast maksymalne obliczeniowe ciśnienei w naczyniu należy przyjmować jako ciśnienie nie większe niż ciśnienie dopuszczalne instalacji według PN-90/B-01430
W normie b]PN-90/B-01430[/b] jest napisane że:
2.13. ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.
dodatkowo wiem że to ciśnienie dopuszczalne nie może być większe niż ciśnienia dopuszczalne dla elementów instalacji np. naczynia wzbiorczego, kotłów, grzejników, wymienników etc.
Jak zatem optymalnie określić to ciśnienie unikając "przewymiarowania"?