Kolegro aby można Ci było pomóc musi podać więcej informacj o kotle instalacji czy masz jakąs automatykę jakieś sterowanie tym układem, układ otwarty czy zamknięty, średnicę rur itp. Bo tak to ciężko Ci cokolwiek podpowiedzieć.
Z tego co czytam woje posty to masz kocioł w układzie otwartym który bezpośrednio steruje temperaturą na grzejnikach i zapewne nie masz głowic termostatycznych, taki układ na dzień dzisiejszy dla mnie osobiście to porażka bo ciężko go wysterować to po pierwsze a po drugie aby coś uzyskać np. odpowiednią temp. w domu robisz to kosztem temp. kotła a to już nie jest tak kolorowe, no i spalanie nie wiele oszczędzisz tym obniżeniem bo po powrocie z pracy zadajesz mu wyższą temp. na kotle spływa chłodniejsza woad z instalacji i kocioł potem ileś czasu i opału spali na wyrównanie tych skoków.
Ja założyłem zawór trójdrożny z siłownikiem do niego steronik z pogodówką sterujący zaworem a do tego sterownika dwa regulatory pokojowe, kocioł ma temp. 70 stopni powrót 60 stopni w domu jak grzeje temp. na grzejnikach 45 stopni jak regulator rozłączy grzanie 30 stopni woda odbywa sie to wszystko za pośrednictwem wymiennika ciepła spalanie już pisałem dla mnie taki układ rewelacja , sam sobie zaprojektowałem ten układ i naprawdę śmiga.
Jak coś to pytaj śmiało.
Pozdrawiam Tomasz.