  1. tym zaworem zamykasz układ otwarty i robisz układ zamknięty,

    i nie ważne, że dasz naczynie i nawet dodatkowo zawór bezpieczeństwa,

     

    może i nic się nie stanie,

     

    ale czy zastanowiłeś się, że kocioł który konstrukcyjnie był przystosowany do układu otwartego,

    tzn. do ciśnień 1 bar, no może troszkę większych (zależnych od wysokości słupa wody od kotła do naczynia),

    stosujesz przy ciśnieniach większych, czasami nawet dwukrotnie,

     

    i co się może z tym kotłem stać,

    takie zamknięcie instalacji, może w sposób radykalny skrócić jego żywot,

  2. każdy z tych schematów jest nieprawidłowy,

    ma być zgodnie z PN ? 91 / B ? 02413 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania, dokładnie tak jak napisał reaper

    poza tym, jeżeli poziom Twojej wiedzy jest taki jak reprezentujesz,

    to może odpuść sobie prace przy instalacji co, po co masz zrobić krzywdę sobie i innym,

     

    a skoro powołujesz się na PN to wystarczy ją ze zrozumieniem przeczytać,

    schematy też tam są,

  3. ta instalacja nie będzie pracować prawidłowo,

    każdy z obiegów powinien mieć swoją pompę,

    jeżeli masz kocioł gazowy, to nie ma sprawy,

    pompa kotła obsłuży Ci instalację grzejnikową,

    pompa z zestawu zasili podłogówkę,

    jeżeli to kocioł na paliwa stałe, to potrzebna jest druga pompa,

    ale sytuacja gdy podłogówka jest zasilana z grzejników jest nie do przyjęcia

  4. Mam pytanie do fachowców,Mam instalacje c.o. na 2 obiegach spietych wymiennikiem płytowym. 1 obieg zamkniety z kaloryferami, 2-gi otwarty na którym jest kociół i naczynie wyrównawcze(podłączone do powrotu). Dzisiaj nie wiadomo czemu zagotowała się woda i temp na piecu pokazywała 120 stopni (wygotowała się cała woda ze zbiornika wyrownawczego. Wyrzuciłem z paleniska palący sie miał i po obnizeniu temp dolałem wody do układu.Teraz takie pytanie co by sie stało gdybym nie zauważył tego że na piecu jest 120 stopni (miału było tyle ze jeszcze prze 6 godzin by sie to paliło) i bym nie wygasił.

    zbiornik wyrównawczy musi być na zasilaniu, rura bezpieczeństwa dla kotłów o mocy do 25 kW minimalna średnica 1",

    szarpnij się i wymień ten zbiornik wyrównawczy na taki z uzupełnianiem wody,

    w takim zbiorniku wygotowana woda jest uzupełniana przez cały czas w przypadku jakiegokolwiek jej ubytku,

  5. fajnie się czyta, :angry:

    po pierwsze - zima 2009/2010 a zima 2010/2011 to dwie różne zimy, ta ostatnia była nie tylko dłuższa ale i bardziej mroźna,

    po drugie - ktoś napisał, że kondensat to temperatura zasilania to 50C, bzdura, przy kotłach kondensacyjnych ważna jest nie temperatura powrotu, ta powinna być niższa niż 55C,

    po trzecie - ktoś błysnął formą i stwierdził, że kondensat nie ma modulacji, kolejna bzdura, kotły które nie mają modulacji to jedynie kotły atmosferyczne, reszta czyli kotły z palnikami nadmuchowymi to kotły które mają modulację mocy,

    po czwarte - kolejna bzdura to zwiększenie mocy kaloryferów, bo inaczej kondensat się nie sprawdzi, nie jest tak jak się zdaje,

    grzejnik który jest dobrany do temperatur 75/50/20 doskonale będzie współpracował z kondensatem,

    jak napisałem nie jest ważna temperatura zasilania, ważna jest temperatura powrotu,

     

    moja rada, to nie przejmuj się na razie tym zużyciem, jest dokładnie takie jakie masz straty ciepła budynku,

    ocieplij dom, ocieplij całą instalację zwłaszcza w piwnicy, żeby ograniczyć straty przesyłu, piwnicy nie potrzebujesz grzać,

    nie wiem czy masz cyrkulację, podejrzewam, że tak,

    w tym wypadku zaizoluj porządnie rury z cyrkulacji i załóż wyłącznik czasowy do pompy cyrkulacyjne cwu i ustaw tak, żeby nie chodziła niepotrzebnie,

    jak Was nie ma w domu, to ciepła woda w obiegu nie jest potrzebna,

    to są straty, cyrkulacja to bardzo dobra rzecz, ale też dodatkowe koszty,

     

    aha i jeszcze jedno,

    ogrzewanie to jest uzupełnianie strat ciepła w budynku,

    zastosowanie konwektorów bo są oszczędniejsze, to gruba pomyłka,

    jak napisałem wyżej, żeby ogrzać dom to trzeba dostarczyć pewną ilość energii, nie ważne z jakiego źródła i nie ważne do jakiego grzejnika,

    koszt jest ten sam

  6. 1.Kocioł który wymieniłeś jest dwufunkcyjny (nie wiem po co w schemacie zasobnik CWU). I pytanie jak zamierzasz zrealizować funkcje grzania CWU przez zasobnik jeżeli zamontujesz kocioł dwufunkcyjny?

     

    jedna drobna uwaga,

    jeżeli nie wiesz, to nie staraj się rżnąć fachowca,

     

    ten model MCR-a jest kotłem jednofunkcyjnym,

     

    2. Dla obiegu podłogówki powinieneś zastosować obieg z mieszaczem. Czy dla obiegu podłogówki konieczna jest dodatkowa pompa to trzeba policzyć. Przy małym układzie pompa z kotła wystarczy, dla dużego konieczna będzie dodatkowa. Taki sposób zamontowania pompy dla podłogówki jak na schemacie jest zły. Sterownik kotła obsługuje dwa obiegi grzewcze w tym obieg z mieszaczem czyli problemu nie powinno być

     

    patrz uwagę powyżej,

    jeżeli są dwa obiegi grzewcze to obydwa muszą mieć pompy,

    i nic nie trzeba obliczać, przy tak małej instalacji nie trzeba nic obliczać, każda pompa da sobie radę,

     

    sposób podmieszania jest zły, Twój fachowiec chyba tak do końca nie wie co robi,

    a jeżeli nie wie w jaki sposób to poskładać to kup mu gotowy układ mieszający, są takie w sprzedaży, czy to Tece czy Kan, Gorgiel czy inni, jest tego na pęczki, każdy z producentów alupexa ma je w swojej ofercie,

     

    3. Nie wiem również czemu ma służyc naczynie nad podgrzewaczem CWU. Jak napisałem wcześniej kocioł jest dwufunkcyjny czyli cały układ podgrzewacza jest zbędny łącznie z tym naczyniem. Jeżeli zastosujesz kocioł jednofunkcyjny z funkcją grzania wody przez zasobnik to też nie montuj na nim naczynia.

     

    patrz uwaga wyżej

     

    Zastosowane materiały to już rzecz wtórna (kwestia pieniędzy jakie chcesz zainwestować). Pamiętaj tylko o zastosowaniu systemu uzdatniania wody bo to ma największe znaczenie dla trwałości instalacji

     

    a tak jeszcze uwagi drobne uwagi dotyczące schematu,

    - jak wspomniano w którymś z postów wyżej, naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa muszą być na nitce zasilającej zasobnik w zimną wodę,

    przed zaworem i naczyniem nie ma prawa być zawodu odcinającego,

    i taka moja prywatna uwaga,

    jeżeli Twój fachofiec nie wie tak podstawowych rzeczy to go wywal,

    później może być już za późno,

    - pozostałe dwa zawory bezpieczeństwa są niepotrzebne, w MCRze jest zawór bezpieczeństwa zabezpieczający instalację,

    - zawór (chyba nadmiarowo-upustowy) pomiędzy zasilaniem i powrotem z centralnego jest niepotrzebny,

    - średnice rur, do trójnika rozdzielającego obydwa układy miedź, fi 28, lub alupex fi 25 lub 26 zależne od producenta

×
×