Odpowiedzi opublikowane przez roberts78
-
-
6 godzin temu, seles napisał:
A po co taki przewodowy pod K/K1 już pisałem , że wygasza wtedy kocioł.
Czyli nie da się go przypisać do pompy strefy grzejnikowej?
-
Czy wystarczy wspiąć taki termostat pod styki k,k1 sterownika?
-
Dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie odnośnie termostatu pokojowego wi-fi.
Czy rtb fenix obsłuży termostat innej firmy czy musi być dedykowany?
Jak działa to w sterowniku.
Czy impulsem do załanczania i wyłączania pompy obiegu grzejnikow moze byc sygnał z tegoż termoststu a temp. wody bedzie sterowana prze stację pogody i zawor 3.d?
-
Jak zamontować Rck ?
Wyczystka odpada ,znajduje się z przeciwnej strony kotłowni w garażu .
Czy ze względu na wentylator wyciągowy rtb mozna zamontować na rurze spalinowej ?
Jeśli tak to trójnik z boku czy przodu ?
-
Konin jest nowy schiedel 200mm
Do kotła 10kw to za duża srednica i ciąg.
Rck moze i zmniejszy ciąg ale wychlodzi dodatkowo spaliny i w koncowym odcinku komina zaczną spaliny kondensować .
-
Atomfx miałeś komin 200mm i zmniejszałeś jego średnicę wkładem kominowym.
Dystrybutor kotła proponuje mi rck .
Ktoś doradzi co będzie lepsze a nie tańsze?
-
8 minut temu, atomfx napisał:
Wszystkie pompki mam spięte razem z pompą kotłową. Wtedy robi się trochę wolnych miejsc na siłowniki
Przez jakis przekaźnik czy obciążyłeś jedno wyjście 3 pompami?
Wejść T wystarczy .
Obecnie masz podłogówkę bez siłowników że myslisz o dodatkowym sterowaniu?
Na razie mam problem z zakupem kotła, mój dystrybutor z Małopolski zamilkł jak usłyszał że nie będzie robił całej kotłowni,tylko podłączenie kotła + odbiór.
Muszę zadzwonić do enecom może sprzedają bez montażu.
-
Podłogówka jest podzielona na strefy (pokoje z czujnikami temp.)
Regulator tech L-8 steruje pracą pompy – włącza pompę po odliczeniu czasu opóźnienia, gdy
którakolwiek ze stref jest niedogrzana. W momencie, gdy wszystkie strefy są dogrzane
(osiągnięta jest temperatura zadana) sterownik wyłącza pompę.
Funkcja Opóźnienie pozwala użytkownikowi ustawić czas opóźnienia włączenia pompy
po spadku temperatury w którejkolwiek ze stref poniżej zadanej. Opóźnienie załączenia
pompy stosowane jest po to aby siłownik zaworu zdążył się otworzyć.Czy w przypadku nadrzędnego sterowania podłogówką przez tech nie lepiej aby on obsługiwał pompę a sterownik kotła zawór 3d przez stację pogody dostosowywał temp .jaka pójdzie na pompę?
Sterownik posiada też styk beznapięciowy
Jest sens go podłanczac do kotła ?
Jeśli tak to chyba pod któryś T.
Oczywiście wszystko dotyczy pracy w tym układzie.
- 1
-
6 godzin temu, pospisz napisał:
Pompę podłogowki musiał byś wpiac w osobne L wtedy nie wyłącza się i pracuje a pompę od grzejników pod L5 razem z kotłowa.
Jest jeszcze jedna opcja.
W rozdzielaczu podlogowki będzie sterownik techa który obsługuje termostaty,siłowniki oraz pompę.
Wyglądało by to tak:
Pompa kotła L5
W primoboxie:
3d. podlogowki L 12, L 13
3d. grzejników L 13, L14
Zawór strefowy L 15
Pompa podlogowki tech
Pompa grzejniki L 16
I czujniki temp: T3 czujnik powrotu kotła(między separatorem a atv)
T4 czujnik zasilania za pompą podłogówki
T5 czujnik zasilania za pompą grzejników
T6 czujnik w bojlerze
- 1
-
Kociewiak ma problem z czujnikami ntc10k:
-
Atomfx.
Tak właśnie chciałem podpiąć rtb.
Tylko w tej sytuacji brakuje wyjść.
Pompa kotła L5
W primoboxie:
3d. podlogowki L 12, L 13
3d. grzejników L 13, L14
Zawór strefowy L 15
Pompa podlogowki L 16
Pompa grzejniki ???
Można podpiąć wszystkie pompy przez przekaźnik do L5 Tak aby włączyły się z pompą kotłową. Lub moduł rozszeżeń .
Jak masz zrobione u siebie?
I czujniki temp: T3 czujnik powrotu kotła(między separatorem a atv)
T4 czujnik zasilania za pompą podłogówki
T5 czujnik zasilania za pompą grzejników
T6 czujnik w bojlerze
-
-
Atv montuje się w pozycji poziomej
-
Chodzi o temp.wody w zasobniku,a nie czas w Jak im dopłynie do kranu.
-
Reduktor juz jest ,atm dodatkowo zabezpieczy przy grzaniu bojlera przeciw legionelli.
Miejsca w kotłowni nie mam na plątaninę rur .
Musiałbym zainstalować wzs100 a to juz wydatek 1400.
Oczywiście pułapka cieplna
Opcja numer 2. Darować sobie atm i czekać ewentualnie na wodę 20 min .
-
5 godzin temu, pospisz napisał:
A jak to się odbywa w przypadku gdy jest atv i zimny kocioł. Atv ma jakąś grzałkę? . Jest identycznie.
Tak, tylko najpierw atv dogrzewa powrót ,potem otwiera się przeplyw na zawór strefowy
Pompa kotłowa na powrocie dalej separator,atv, czujnik
Na zasilaniu grupa bezpieczeństwa ,trójnik na atv, separator powietrza ,zawor strefowy ,sprzęgło.
Temp. Na bojlerze 40-60° (nie mam miejsca na większy bojler na 4-5 osob)cyrkulacja + atm przed poparzeniem.
-
45 minut temu, pospisz napisał:
Bojler między kotlem a atv będzie cieplejszy powrót przez ten momement niż przez atv. Te kotły mają 36l pojemności i z jednego ziarnka pelletu grzeją ten czajnik do zadanej.
Dane z temperatura powrotu masz zapisane na serwerze w Danii o ile masz podłączony czujnik. Jeżeli atv to może go nie być.
Mówimy o grzaniu cwu latem.
Co np : w przypadku grzania całkowicie wychłodzonego zasobnika i braku atv ?
Jeśli primobox byłby z grupą przewałową cwu to pewnie obieg kotłowy zaciągałby przez sprzeglo zasilanie i zapewnił ochronę powrotu .
"Jeżeli atv to może go nie być. "
W jakim sensie ?.Jest lepszy zawór na ochronę?
W jeden wypust zasilania grupa bezpieczeństwa ,zostaje 1 powrót do zaślepienia .
-
4 godziny temu, eliks napisał:
Jakiej wielkości będzie to bojler? Jakieś 300l z podwójną wężownicą wpinają przed ATV w razie W, normalnie wpinasz go przy kotle.
150l. Kospel z 1 wężownicą.
2 godziny temu, atomfx napisał:A o jakim primobox rozmawiamy. Podaj oznaczenie
Azb 255 .Zgadza się powrót z cwu będzie podnosił powrót na 3.D podłogówki.
2 godziny temu, atomfx napisał:Jeżeli chodzi o średnicę rur możesz zrobić 28. Tylko po co?
Mam 2 rozdzielacze grzejnikowe (parter 3szt. i podddasze 5szt.)na cu 22 później trójnik i 28 ,tą średnicą do primoboxa( niestety wyjścia na obiegi są 3/4").
Zasilanie z primoboxa na podlogowkę ( 400m pex)na cu 28 .
Nie wypada teraz z kotła wyjść mniejszą srednicą.
Separator na powrót przed samym kotłem ?
-
Gdzie w przypadku tego schematu i zastosowania primoboxa podpiąć powrót z cwu ?
Dodatkowo w tym schemacie będzie zastosowany atv 55° .
Zasilanie cwu pozostanie na Zaworze strefowym przed sprzęgłem.
Czy mozna podpiąć powrót cwu w powrót podlogowki Tak by był przed sprzęgłem ( od strony instalacji )?
Czy za sprzęgłem a przed atv i czujnikiem temp.powrotu kotła ?
Jak macie rozwiązane podpięcie pieca ?
Są dwa zasilania i powroty.Jedne są zaślepione ?
Jaka srednica rur idzie do sprzęgła?
Piec ma wyjścia 3/4" a chciałem zastosować cu 28.
-
Twój wkład jest z kominflex typu kf?
Do rtb 10 kw wystarczy srednica wkładu 100mm czy 120 mm?
Komin ceramiczny ocieplony wełną .
Na allegro widziałem wkłady kwasozaro 1mm fi 130 za ok.1500 zł za 8m.
https://allegro.pl/oferta/1mm-wklad-kominowy-fi-130-kwaso-zaroodporny-8m-hit-6768325666
W porównaniu do ceny jaką zapłaciłeś to jakiś niskiej jakości ten z allegro ?
-
Witam.Mam problem ze zbyt dużym kominem.
Nowy ocieplony schiedel 200
Piec rtb fenix .
W instrukcji kotła powinien być komin 130mm
Nie można zastosować rck że względu na wentylator wyciągowy kotła.
W obecny komin planuję zamontować wkład nierdzewny odpowiedni do kondensujacych kotłów.
Czy będzie lepiej jeśli zastosuję ocieplony wkład?
Czy można pozostałą pustkę wykorzystać jako dopływ powietrza zamiast zetki?.
Ktoś poleci dobrej jakości wkład odpowiedniej klasy?
Dziękuję za odp.
-
Można poznać koszt wkładu i który konkretnie zamówić?
Wygląda na to że będę musiał mieć komin w kominie .
Może zamówić ocieplony ?
I tak zostanie jeszcze jeszcze luka powietrzna .
Czy mozna ją wykorzystać jako napływ powietrza do spalania zamiast zetki ?
-
Kryzio
Mam podobny problem.Nowy komin schiedel 200 .
Według instrukcji rtb jest zbyt duży.
Jak rozwiązałeś problem?
-
Wystarczy ustawić harmonogram, co dwa dni o5° zwiększać temp . Az do 45,50°.Potem zmniejszać w ten sam sposób.
Trzeba wyłączyć pogodówkę.
RTB Feniks V16
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Czy oryginalny termostat wifi nie pelni funkcji on off palnika?
A czujnik temp.tego termostatu może sterowac pompą grzejnikow.
Pompa podlogowki sterowana z techa.