Skocz do zawartości

ignacy28

Forumowicz
  • Postów

    52
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez ignacy28

  1. witam. ostatnio zprosiłem majstra który robił mi instalacje żeby pozmieniał swoją fuszerkę. on twierdzi że wszystko jest ok, a instalacja dlatego jest tak podłączona żeby trzymąć dość wysoką temperaturę na powrocie z zaworu do pieca ( wtedy niejako nie niszcze pieca). zawór mam zawsze mieć ustawiony na wartość srodkową i praktycznie nim nie ruszać. pytanie tylko takie po co mi zawór jak nie mogę nim sterować. mój sterownik (tango) nie posiada wyjścia na pompę cwu. pytanie jak to poskładać w logiczną całość.

  2. Vlad24 mam pytanie. przez te 250 minut kocioł jest w całkowitym "bezwładzie" czy są wykonywane na nim jakieś czynności tj. przedmuchy dmuchawy jak tak to co ile i na którym biegu (mój piec od 1-12).mój sterownik ma ograniczenie krotności podawania do 10 i ewentualną długość podania miału mogę regulować już tylko parametrem Coc (czas Przerwy dmuchawy w stanie nadzór) jak możesz podaj mi swoje parametry z góry dziękuje

  3. ponieważ zrobiło się ciepło i praktycznie nie otwieram już kaloryferów, dlatego zastanawiam się czy jest jeszcze sen palić w moim piecu tłokowym czy wyłączyć go i załączyć bojler na prąd. caly sezon paliłem miałem. moje ustawienia wzorowały się na poradniku ChuckaM i wszystko było ok ale przyszła wiosna i mam dylemat czy palić w piecu czy wybrać prąd. z piecem problem mam taki że podbija mi temperature bardzo wysoko (brak zapotrzebowania na wodę w godzinach 7-17) nawet do 85 stopni. potem wiadomo wieczorne kąpiele i chłodniejsze noce spadek do 65 stopni (piec ustawiony na 55) moje obecne ustawienia to Pau 225, Cdp 25, Ppo 10, coc 8, dmuchawa 4 w skali do 10. pytanie moje czy jest sens szukania odpowiednich parametrów sterownika (może ktoś ma jakieś propozycję) czy jednak podłączyć bojler pod prąd z góry dziękuje za podpowiedzi

  4. piszę tego posta ponieważ coś mi się pokiełbasiło w moim piecu tłokowcu Marciniak26KW regulator tango. pale miałem średniej kaloryczności i używam twoich ustawień, tj.

    Temperatura kotła 70st dochodzi do 80st.

    Czas Pauzy Podajnika - 275sec.

    Czas Oczekiwania - 5 min.

    Krotność - 7

    Obroty Dmuchawy - 3 (12max)

    Obroty Dmuchawy Podtrzymania - 3 (12max)

    Czas Dmuchawy Podtrzymania - 23sec.

    ale mi zamiast twoich 25kg wychodzi teraz ok 60kg. kotłownia palona 4 sezon, dom ok200m2, ocieplony 12 cm styropianu, 13kaloryferów termozawory. popiół niby w porządku ale te spalanie. gdzie tu błąd?

  5. jako że w tym sezonie cały czas pale miałem zastanawia mnie kwestia z jaką siłą najlepiej dmuchać w miał żeby wypalał się najlepiej i co za tym idzie dawał jak największą temperaturę. jak swój regulator TANGO mam ustawiony na 4 w stanie praca i 3 w podtrzymaniu (w skali do12, co daje odpowiednio 33% i 25%) piszę o procentach gdyż wiem że różne regulatory mają różną skalę i dlatego ewentualnie podanie ustawień w % będzie bardziej czytelne. zaczynam ten wątek ponieważ po przeczytaniu kilkudziesięciu innych, często występują sprzeczne ze sobą opinię. jedni każą dmuchać jak najmniej, inni tak na 50% a jeszcze inni nawet na maksa. może podzielicie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami w tym temacie

  6. ja jestem właścicielem tłokowca i uważam że ten ma więcej zalet. przede wszystkim palisz czym dusza zapragnie ekogroszek, groszek, miał(nawet ten o niskiej wartości kalorycznej byle suchy). prawda, że trzeba przy nim trochę posiedzieć i poustawiać ale ja z moim już się dogadałem i teraz chodzę do kotłowni już tylko z przyzwyczajenia. tak do odstresowania. ciekawy poradnik jak palić w tłokowcu napisał chyba Chuck M, poszukaj to wiele pomoże. a ślimak i te jego zawleczki - każdy chwali swoje

  7. witam jako że zrobiła się piękna wiosna i czas wyłączyć centralne ogrzewanie to mam pytanie następującej treści: jakie parametry ustawić dla mojego tłokowca 25kw marciniak. obecnie przy temperaturze zadanej 55 moje ustawienia to pau 160, cdp 25, ppo5, coc5, obroty dmuchawy praca i nadzór po5 w skali do 12. co proponujecie pozmieniać by spalanie było jak najmniejsze

  8. witam po dłuższym czasie. muszę przyznać że twoje ustawienia co do mojego pieca również spisywały się nieżle ok 30kg opału na dobę. teraz jednak zrobiło się cieplej i chciałoby się pooszczędzać troche wiecej. ChuckM jakie nastawy proponujesz przy tej pogodzie bo teraz przy tych poprzednich mam w dzień 85 stopni na piecu i niepotrzebnie marnuję opał czekam na podpowiedz pozdrawiam

  9. witam. zakupiłem ostatnio ekogroszek ekoret. posiadam tłokowca 25 kw marciniak. dla ekogroszku ustawienia regulatora tango były następujące:

    czas pracy podajnika 210s

    czsa dmuchawy w stanie nadzór 10s

    krotnoś podawania paliwa 3

    czas przerwy dmuchawy w nadzorze 10min

    obroty dmuchawy praca 4 (skala1-12)

    obroty dmuchawy nadzór 4

    pytanie moje jest takie jak ustawić te parametry aby zmniejszyć spalanie. ostatni worek 25kg starczył na 14h. czytałem że ekoret powinien mieć jak najdłuższą przerwe w podawaniu paliwa w stanie praca i małe obroty dmuchawy. czy to prawda. może ma ktoś jakieś rady i spostrzeżenia.

  10. u mnie wygląda to tak, że po spadku zadanej temperatury (w moim przypadku 65 stopni) załacza się wentylator i odczekuje te 210sekund i wtedy podaje paliwo. jeżeli to nie wwystarczy do podciągnięcia temperatury do zadanej to za 210 sekund poda jeszcze raz. gdy kociołek przejdzie już w stan nadzoru to co 10 min wentylator zrobi przedmuch na 10s i za trzecim razem poda paliwo. i to jest ta moja krotność podawania. wszystko jedak cały czas dzieeje się w nadzorze aż do momentu spadku temperatury zadanej i tak w kółko. sterowniki są różne i nieraz niby te same nazewnictwo a co innego oznacza. też czytając forum często się na to łapię pozdrawiam

  11. witam też mam Marciniaka 26Kw. podaj więcej namiarów to może coś wymyślimy. choć 40kg miału na dzień to nie jest jeszcze taka makabra. niektórzy koledzy chwalą się tutaj że spalaja po 15 czy 20 kg ale zapominają dodać że latem jak podgrzewają wodę Polak to fantasta ale nie przejmuj się godziny w kotłowni i marciniak też spali te swoje 30 no może 35kg przy wielkości mojego pieca i domu ok180m.

  12. witam. po kilku próbach palenia róznym rodzajem opału zamierzam popróbowac palić w moim kotle miałem. posiadam tłokowca 25 kw marciniak. dla ekogroszku ustawienia regulatora tango były następujące:

    czas pracy podajnika 210s

    czsa dmuchawy w stanie nadzór 10s

    krotnoś podawania paliwa 3

    czas przerwy dmuchawy w nadzorze 10min

    obroty dmuchawy praca 4 (skala1-120

    obroty dmuchawy nadzór 4

    i teraz pytanie jakim proponujecie palić miałem ( w mojej okolicy ceny wachają się od 430-540zł luz lub 550 z domieszką groszku) jakie ewentualnie parametry na piecu pozmieniać? czy palenie miałem jest opłacalne czy dużo więcej go spalę od eko i czy w ogólnym rozrachunku to mi sie będzie kalkulowało. pieklorz kosztuje u mnie ok 800zł luz. prosze o sugestie i porady

  13. witam. po kilku próbach palenia róznym rodzajem opału zamierzam popróbowac palić w moim kotle miałem. posiadam tłokowca 25 kw marciniak. dla ekogroszku ustawienia regulatora tango były następujące:

    czas pracy podajnika 210s

    czsa dmuchawy w stanie nadzór 10s

    krotnoś podawania paliwa 3

    czas przerwy dmuchawy w nadzorze 10min

    obroty dmuchawy praca 4 (skala1-120

    obroty dmuchawy nadzór 4

    i teraz pytanie jakim proponujecie palić miałem ( w mojej okolicy ceny wachają się od 430-540zł luz lub 550 z domieszką groszku) jakie ewentualnie parametry na piecu pozmieniać? czy palenie miałem jest opłacalne czy dużo więcej go spalę od eko i czy w ogólnym rozrachunku to mi sie będzie kalkulowało. pieklorz kosztuje u mnie ok 800zł luz. prosze o sugestie i porady

  14. w składzie w którym się zaopatruje jest węgiel pieklorz po 810zł luz i węgiel słowacki po 520zł luz. czy ktoś pali tym słowackim? czy to gra warta świeczki? mam tłokowca 25kwmarciniak z regulatorem tango, dom ocieplony okna plastiki, dach wata. proszę o opinie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.