Witam 
  
Praktycznie jest to mój pierwszy sezon grzewczy w nowym domu o powierzchni 143m + garaż też ogrzewany ( jak temperatura spadnie w nim poniżej 7 stopni ). 
Ściany Silka (pustak wapienny) 25cm + styropian 10cm + poddasze wełna 25cm. 
Piec na ekogroszek Elektromet EKO-KWP 15 + bojler 120l. 
Nie posiadam zaworu 3d ani 4d tylko wymiennik ciepła + głowice na grzejnikach. 
Podłogówkę posiadam na dole w łazience, sieni, przed pokoju, kuchni i w łazience na górze.  
Reszta to grzejniki aluminiowe.  
  
Po długich godzinach spędzonych w kotłowni i dochodzeniu metodą prób i błędów ustawiłem 
piec myślę, że w miarę dobrze ( oczywiście będę jeszcze próbował zmniejszyć spalanie). 
  
Teraz w domu temperatura na dole 21,5 do 22,5 taką lubimy z żoną i synkiem a na gorze 
w sypialniach 20,5 do 21,5. 
Spalanie w ostatnim tygodniu wyniosło 22,2 kg na dobę czyli 100kg ekogroszku starczyło 
mi na 4,5 dnia. Myślę, że obliczenie w miarę dokładne ponieważ posiadam pakowany ekogroszek po 25 kg worek. 
  
Do klolegi Modd ja mam ustawienia następujące: 
n= 58 ( co przy mojej instalacji daje wodę powrotną o temp. 48 do 52 stopni) 
d= 10 ( jak są mroźne noce około -5 do -10 to w tedy ustawiam na d= 12) 
b= 120 
u= 19 ( przy moim ekogroszku najlepiej się dopala i nie ma dużo spieków ) 
o= 30 
l= 3 
przysłona na wentylatorze otwarta na około 2,5cm do 3cm 
  
Pozdrawiam