  1. Mankaentem grzania w II taryfie jest to ze grzejemy w nocy kiedy powinno byc w domu chłodniej dla lepszego snu. a w ciagu dnia kiedy checmy zeby było ciepło to nie grzejemy. obliczajac ile potrzeba nam mocy na orzewanie i majac wentylacje grawitacyja mozna popełnic duzy błąd działanie wentylacji zalezy od wielu czynników np. wiatru , róznicy cośnien , szczelnosci a raczej nieszczlnosci budynku , jezli chcesz miec ogrzweac tanio to mozesz zainwestowac w wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła, badajac szczelnoc budynku na etapie stanu surowego - to bardzo wazne aby budynek był szczlny kiedy stosujemy wentylacje mechaniczna i wtedy mozna realnie policzyc ile bedzie potrzeba mocy ale niestety przy wentylacji mechanicznej kominek odpada. tak czy inaczej mysle ze wyliczone 7000 kWH rocznie to wyliczenie optymistyczne, bedzie raczej około 10000kWh- u mnie tak wychodzi ale ja grzeje gazem idzie 1000-1200 m3 na rok co daje własnie 10000kwh energi rocznie , ale mam 140 m2 .Pompa ciepła bedzie raczej nieekonomiczna chyba ze masz płytko wode wtedy mozna sie zastanowic i przeliczyc. 

  2. co do ciepłej wody nie bylbym takim optymistą, u mnie jak córka weźmie prysznic to tez czasami trzeba troszke poczekac, woda nie jest zimna ale te 35 to za mało na prysznic dla drugiej osoby.moze wiekszy zasobnik rozwiązałby sprawe. z drugiej strony spojrz na to ze 3 kw to moze byc za mało dla temperatur powiedzmy około -5 i kociol bedzie pracował na przykład na 40% modulacji pracujac z mniejsza sprawnościa. tez sie nad tym zastanawiałem  i kupiłem po prostu najtanszy kondenasat buderusa który kosztował mnie z pełną automatyka około 5 tys, te kotły o mniejszej mocy były droższe o około 2 tys, stwierdziłem ze tak czy inaczej to sie nigdy nie zwróci.nie odczuwam dyskofortu po prostu kocioł trzyma temerature wody w pewnych granicach, czasami kaloryfery sa troche cieplejsze i tyle. u mnie masymalna temperatura na ktorej chodzi kocioł to 40 stopni, tak mam dobrane grzejniki i podłogówkę,jezeli chodzi o zuzucie gazu to tego sie da prorównac, tu wchodzi dokładność wykonania budyku która ma ogromne znaczenie. u mnie  zuzycie gazu za styczen włacznie z cwu i kuchenką to 260m3, dom powierzchnia 150m2 ale wynika to raczej z tego jak wykonany jest budynek a nie z kotła. uwazam ze jezeli chcesz kupowc ten kocioł o mniejszej mocy to koniecznie wez wiekszy zasobnik powiedzmy 160-190l. w poprzenim domu miałem bojler gazowy o mocy chyba 9 kw ale za to pojemnosc chyba 200l było dobrze.wez pod uwage tez ze jezeli bedzieci sie intensywnie myc to przez powiedzmy przy 4 osobach kocioł moze chodzic na potrzeby cwu powiedzmy przez 1,5h , kaloryfery na pewno sie wystudzą i kocioł bedzie chodzil potem z wiekszą moca= mniejsza sprawność, zeby szybko je dogrzac prawdopodobnie zyski z kotla o mniejszej mocy beda niewielkie o ile w ogóle wystapią.

  3. Kocioł grzeje jedno albo drugie czyli jak grzeje cwu to co stygnie. Ja mam kociol 24kw i zasobnik 120l po kapieli nagrzanie takiego zasobnika to około 15 min temperatura 50 stoponi , ale wiadomo ze wieczorem czy tez rano myją sie wszyscy po kolei wiec przy mocy powiedzmy 16 kw bedzie trzeba czekać na ciepła wode, Moj kocioł moduluje w zakresie 6-24KW, praktycznie nie zdarza sie aby na potrzeby CO mial moc wiekszą a niz 6kw , w ostatnie mrozy przy tej mocy pracował z bardzo małymi przerwami ale dawał radę. Faktem jest ze kotły kondensacyjne pracuja z wieksza sprawnościa kiedy planik pracuje na 25% mocy. Wydaje mi sie kocioł 16kw na potrzeby CO bedzie wystarczający natomiat moze byc problem z dostarczeniem wystarczajacej ilości cwu- tutaj wstarczy duzy zasobnik i nieco wyzsza temperatura na zasobniku ale pamietajmy ze kiedy bedzie grzal cwu to co stygnie co moze czasami w duze mrozy byc nieco niezbyt komfortowe.

  4. Proszę nie zapominać o komforcie cwu, przy kotle o mocy maksymalnej 16 kw, zasobnik bedzie sie jakiś czas rozgrzewał, wiec trzeba zasobnik o wiekszej pojemności, lub tez trzymac wyzszą temperature na zasobniku, moze to byc jakis problem w przypadku kiedy mamy gosci i temperature na dworze -20 a kocioł pracuje z priorytetem ciepłej wody uzytkowej grzejąc cwu np. przez godzinę. Prosze tym pamiętać

  5. Witam

    Można to zrobić w sposób następujący:na betonie układasz folię lub papę, następnie warstwa styropianu 5 cm, do tego styropianu mocujesz rury od wody i rury od CO zasilające rozdzielacze i grzejnki, następnie układasz drugą warste styropianu docinając do rur ułożonych na pierwszej warstwie, pozostające przestrzenie miedzy rurami mozna zasypac piaskiem .Na drugiej warstwie styropianu tam gdzie ma byc podłogówka układasz ekran do podłogówki a następnienie rury.

    Wszystkie rury od wody i zasilające rozdzielacze i grzejniki w otulinach.

  6. Witam

    Jezeli chodzi o jakosc gazu i jego kalorycznosc to opieram sie na danych z PGNIG http://www.pgnig.pl/dladomu/6990/ mozna sobie zobaczyc raporty dla gazu grupy E to generalnie ponad 39 MJ/m3. Sam tego oczywiscie nie badałem .

    Jezli zwymiarujemy sobie grzejiki dla parametrów ogrzewania podłogowego to wtedy nie jest potrzebny mieszacz. Czyli dopłacajac do grzejników oszczedzamy nie kupujac mieszacza. W moim konkretnym przypadku przykładowo w pokoju na poddasz u o pow . około 20 m2 sa to dwa grzejniki typu v22 szerokosci 600mm. Prz temeraturze zewnetrzej około 0 stopni na zasileniu z kotła mam 30 stopni i to całkowicei wystarcza aby utrzymac temperature wewnątrz 19-20 stopni.

    Pozdrawiam

  7. Witam

    co do grzejników to przy temperaturach około 0 i  grzejnikach dobranych na 50/40 ( nie sa wcale duze tylko ze podwójne v22 , dla poddasza np pokój 20m2 dwa grzejnki  szer 600 ) temperatura na kotle 30 wystarcza do osiagniecia temp. w domu 19-20 stopni. W rzeczywistosci poniewaz grzejniki sa podłaczone z podłogówka kondenacja jest cały czas nawet prz temp. -20.Nie wiem ile jest wtedy na kotle bo nie miałem okazji stwierdzić. Dokładajac pieniadze na wieksze grzejiki oszczedasz na mieszaczu . U mnie wyszło nawet taniej ale mam tylko 8 grzejników. Zastanów sie jeszcze na kondensastem i przelicz to sobie spokojnie . Różnica w cenie kotła biorac pod uwage zaawansowane sterowanie to góra bedzie 2-3 tys.(chociaz moze by obecnym kursie euro moze byc inaczej)Zakładajac nawet 10% oszczednosci to bedzie około 400 na sezon . Uwazaj jezli bedziesz chciał stosowac sprzegło  często jest wymagany dodatkowy moduł elektroniczny

  8. Witam

    Jezeli chcesz to sprzegło nie zaszkodzi, tylko ze to kosztuje . Do ładowania zasobnika i przepływu wody w obiegu kocioł używa tej samej pompy, jest przełaczana przez zawór.

    Jezli chodzi o moje wyliczenia to watosc opałowa gazu 39,5 GJ mam w umowie z zakładem gazowniczym. Są one rózne w zaleznosci od składu gazu w u mnie akurat taka. Sprawnosc 108 tez nie jest teoretyczna przy układzie kiedy kocioł pracuje w tempetaurach około 30stopni. Miałem okazje obserowac badanie innego kotła o wiekszej mocy i miał on sprawnosc prawie 110%.W swoich kalkulacjach zapomniałes ze płacisz jeszcze odsetki od kredytu niech bedzie 5 %. Wiec inwestycja moze zwróci sie po 20 latach a moze nie w zaleznosci od stóp procentowych. A 20 lat to raczej kominek nie przesłuzy...

    Pozdrawiam

  9. Witam

    Wyjasnie o co chodzi z tym oddzielnym sterowaniem podłogówka i grzejikami z poziomu automatyki pieca. Kocioł który steruje takim układem ma mozliwosc niezlależnie od siebie obnizac i podwyzszac  temperatury na obu układach w zaleznosci od temperatury zewnetrznej . Siłownik w mieszaczu do podłogówki jest wysterowywany automatyka z kotła. Obnizenia i temeratury i sposób wysterowania obu obiegów sa niezalezne od siebie. Wymagany jest jednak specjalny moduł , raczej tez wskazane jest sprzegło hydrauliczne.

    W swoim czasie tez nad tym sie zastanawiałem ale stwierdziłem ze koszt takiego rozwiazania przewyzsza zyski. Oczywiscie jezeli masz mozliwosci finansowe komfort uzytkowania  jest na pewno wyzszy.

    Ja mam u siebie zrobione to w ten sposób ze mam dokładnie przliczone moce na poszczególne pomieszczenia i wszystko dobrane na parametry wody. 50/40. Podłogówka i grzejiki chodza na jednym obiegu i na jednej pompie i  sa sterowane pogodowo . Zauwaz ze koszt działania pompy jest bardzo w wysoki i bardzo czesto jest wyzszy niz zyski z automatyki. W mim domu 130m2 zuzywam przy temperaturze 19-20 stponi w pomieszzceniu i tempetarurze zewn około 0 jakies 7m3 na dobe to jest 12pln/dobe. Koszt pracy pompy 80W wynosi 1 PLN . Sumarycznie to 13 pln, a koszt pracy pompy to jakies 8% kosztów .

    Jezeli chodzi o kominek to koszt enegrgii masz wyliczony tutaj http://www.kostrzewa.com.pl/cieplo-spalani...wilgotnosc.html ale teraz mp drwena twardego suchego to jakes 180-200 pln czyli dwa razy tyle jak na przykładzie czyli 1GJ przy sprawnosci 80% to 31pln. Ale kominek to bedzie mial raczej około 70 % to ten koszt bedzie w granicach 35 pln/GJ. Dla gazu ziemnego u mnie koszt 1.63pln/m3 przy warosci opałowej 39mj/m3 i sprawnosci przy kotle kondensacyjnym 108% Koszt 1GJ wyniesie 38 ,7PLN. Róznica to tylko maksymalnie 10%. Biorac pod uwage prace pomp (2 pompy -2 pln/dobe), wymiennik na którym tez sa straty oszczednosci nie bedzie. Bedzie drozej grzac kominkiem.

    pozdrawiam

  10. Witam

    Jezli bawi Cie automatyka to spróbuj kupic kocioł który bedzi miał mozliwosc współpracy z automatyka sterujaca dwoma obiegami grzewczymi niezaleznie od siebie tj. podłogówka i grzejnikami .  Nie wiem do końca jak bedzie wygladała współpraca z kominkiem ale sa mądrzejsi od mnie to moze podpowiedza. Jezli zas liczysz ze ta cała automatyka biorac pod uwage jej koszt i dodatkowe pompy przyniesie jakies oszczednosci to jestes w błedzie. W przypadku takiego obiektu jak domek wystarczy dobrz dobrac wielkosci grzejników i obliczyc podłogówke i smiało mozna robic instalacje bez zaworów termostatycznych sterujac pogodowo tylko temperatura czynnika grzewczego .Pozdrawiam

  11. powietrze do spalania kondenstat moze ciagnac szachtem kominowym. wiec tak naprawde potrzebny jest tylko wkład pojedynczy ale dopuszczony do pracy w nadcisnieniu.Róznica cenowa pomiedzy kotłem kondensacyjny a zwykłym to około 200

    0. Zwiekszone koszty grzejników to około 1000 pln (grzejniki musza byc dobierane na nizsze parametry ).Przy instalcji wykonanej pod kondensat jego sprawnosc teoretycznie bedzie wyzs

    za o 15%.koszt gazy przy normanlnym kotle dla przecietnego domu budowaneg o obecny standardzie ocieplenia i takich zimach jakie mamy to około 3000 na sezon grzewczy. Czyli mozemy zaoszczedzic 450 i inwestycja powinna sie zwórcic po około 7latach.Czyli chyba sie opłaca ...

  12. Kocioł będzie odpowiedni, chociaż ta moc minimalna mogłaby byc niższa. Jezli chodzi o koszty to tak naprawde praktyka pokaze, ponieważ w nowych domach tyla samo ciepła ucieka przez sciany co przez tzw mostki cieplne a to  miedzy innymi balkony,kominy,  pewne błedy nagminnie popełniane przez budowlańców itd. Tak czy inaczej przy takiej zimie jak ostatnio koszt ogrzewania jezeli tych mostków nie ma za duzo powinien sie zamknąc kwota około 500 pln/miesiąc , oczywiscie jezeli znowy nie bedzie podwyzki.

  13. To nie bedzie działać .Jeżeli chcesz robić intalacje na 1 pompce to dobierz grzejniki na parametry 50/40 i łącz wszystko z rozdzielaczy,temperatura w intalacji wtedy max 50 stopni na zasilaniu i dodtakowo zawór z termostatem który odetnie zasialanie jak temperetura przekroczy 50 stopni.

  14. Liczni ciepła działa w ten sposób że mierzy róznicę temperatur między rurą zasilająca i powrotem i równocześnie mierzy przepływ wody i na tej podstawie oblicza ilośc ciepła które zostało zużyte. Jeżeli przykręcisz zawory termostatyczne to zmniejszasz zapotrzebowanie na ciepło. Jeśłi je skecisz na 0 a sterownik ustawisz na max. to grzejniki nie będa pracowac tylko cały przpływ pójdzie przez bypass(zapezpiczenie przed wzrostem cisnienia w instalacji). Nagrzewanie sie okresowa grzejników jest związane ze sposobem pracy sterownika po prostu po osiągnięciu zadanej temp. wyłącza pompę a potem gdy temp. spadnie powtórnia ja załacza.

  15. jezeli chodzi o Hepworth to wszystko dobrze tylko cena złączek jest kosmiczna, oszczędności wiec mogą być pozorne. Kolano z PP kosztuje 80 groszy, a tutaj 4 zł, podejscie do armatury około 100 a przy PP około 30 zł. Wiec oszczednośći wcale nie są duże, jeżeli w ogóle.

×
×