Witam - moje aktualne ustawienia, sterownik Expert dmuchawa WPA 06 - kociołek 12KW
podawanie 20 sekund dla mocy maksymalnej
przerwa 30, dla mocy maksymalnej
nadmuch 30 procent dla mocy maksymalnej, przesłona otwarta 0,5 cm (fabrycznie jest zamknięta)
czas podtrzymania 25 minut
dla mocy minimalnej podawanie 20, przerwa 110, nadmuch 25
nadmuch podtrzymania 10 sekund,
praca dwustawna
popiół to płaski pojemnik na dobę, z zawartością spieków do 50 %, sadze czyszczą raz w tygodniu,
spalanie 12 - 13 kg na dobę ekogroszek z Chwałowic,
ogrzewam 80 m2 budynek parterowy, ściana 1,5 cegły z ociepleniem słomianym w ścianie (przedwojenna metoda),
w sumie nie wiem co o tym sądzić
na początku miałem drobny groszek i przy ustawieniach fabrycznych zmieniłem tylko otwarcie dmuchawy na 1,5 cm oraz przerwę podtrzymania z 3 na 6 minut - popiół był super zero szlaki i spieków z tym, że piec pracował w trybie lato zastanawiam się czy nie wrócić do drobnego groszku w sumie serwis Galmetu zaleca drobny groszek o średnicy do 15 mm tylko zastanawiam się czy zbytnio nie wzrośnie zużycie?