  1. Ostatnio wpadłem na pomysł żeby do mojej instalacji CO dołączyć pompę ciepła.

    Najlepiej byłoby żeby nadal Buderus sterował strefami i temperaturą a pompa ciepła ładowała wspólny bufor z którego byłoby pobierane ciepło.

    Niestety GB072 nie ma styku do blokowania palnika co byłoby idealne do tego typu rozwiązania.

    Jest styk:

    6.4.1 Podłączenie regulatora temperatury zał/wył
    (bezpotencjałowy)
    Regulatory temperatury zał/wył są w niektórych krajach (np. Niemcy,
    Austria) niedozwolone. Przestrzegać właściwych dla danego kraju
    przepisów.
    ▶ Podłączyć regulator temperatury zał/wył do
    zacisków oznaczonych tym symbolem.

    ale nie wiem jak to będzie działać. Będzie blokowało tylko palnik czy również pompy sterowane przez MM100?? Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym stykiem?? 

  2. Mam na dachu 10kW PV i nadwyżki prądu. Mam też firmę która montuje PV i PC więc zrobię to sobie po kosztach. W przyszłym roku ma też ruszyć program Moje Ciepło więc po dofinansowaniu wyjdzie naprawdę tanio. 

    gbbsoft: styk 19 wyłączy całkowicie kocioł a mi chodzi o to żeby automatyka (moduły MM100) działały a jedynie palnik był zablokowany.

     

  3. Witam,

    Dawno mnie tu nie było... Założyłem temat jakiś czas temu i nawet nie myślałem że się tak rozwinie 😉

     

    Wpadłem ostatnio na pomysł dołożenia do mojej instalacji pompy ciepła (powietrze woda) żeby działała sobie w okresach przejściowych a w mrozy włączałby się kociołek Buderusa. Hydraulicznie podłączyć chcę to przez bufor, który ładowałaby pompa ciepła lub kocioł. Zachowam wówczas całą logikę działania instalacji bo dalej kocioł będzie sterował temperaturą w domu.

    Pompa ciepła ma styk połączenia biwalentnego czyli mogłaby blokować pracę kotła gdy sama działa - niestety nie mam pomysłu jak blokować pracę palnika w kotle bo on nie ma takiego styku.

    Ma ktoś jakiś pomysł??

  4. Czy ktoś ma takie rozwiązanie? Szukam i nic nie mogę znaleźć. Chcę zrobić tak żeby podłączyć drugie źródło ciepła razem z GB072 tak żeby Buderus sterował dalej obiegami (grzejniki + podłogówka). Myślę, że najlepiej zrobić to przez bufor np 100l lub większy -  tylko nie wiem czy kocioł będzie dobrze pracował z buforem.

  5. Tylko że u mnie tego nie ma - ale ja mam GB072 i być może ten piec nie obsługuje tych funkcji.

     

    Druga sprawa jest przynajmniej 2 wersje sterownika RC300 (starsza i nowsza) ja mam starszą, ale znam też osobę która ma nowszy RC300 i GB072 i też tego nie ma...

  6. Witam,

     

    Mam prośbę do tych którzy mają u siebie sterownik RC 310. Jest tam takie menu jak zużycie energii. Mógłby ktoś zrobić fotki jakie tam można znaleźć informacje? Czy pokrywają się one ze stanem faktycznym (tzn czy zużycie podane na sterowniku pokrywa się z rzeczywistym?

  7. Myślę, że tu nie chodzi o temperaturę w pomieszczeniu. Stawiałbym na różnice pomiędzy temperatura zadaną zasilania z pieca a rzeczywista temperaturę jaka podaję pięć. Jeżeli z wyliczeń wynika, że (przykładowo) temperatura zadaną dla pieca wynosi 25stC, a piec mimo zejścia z mocą najniżej jak może (u mnie 11%), nie może przez pewien czas zejść z temperatura zmierzoną na wyjściu do zadanej temperatury, to się po prostu wyłącza.

     

    Może to nie być różnica temperatur, ale zadana temperatura zasilania z pieca (tak jak piszesz). Ale na pewno nie jest to temperatura zamierzona pomieszczenia.

     

    Pamiętaj, że co innego temperatura pomieszczenia a co innego temperatura zadaną pieca. Temperatur pomieszczeń może być kilka, jeden dla każdego obwodu. Tak samo krzywych grzania może być tyle ile obwodów. Moduł RC300 zbiera wszystkie krzywe i temperatury pokojowe (max 4 obwody) i na ich podstawie zadaje piecowi temperaturę zasilania.

     

    Moim zdaniem piec nie zna żadnych ustawień dotyczących obwodów (może się mylę?). To zna tylko moduł RC300 i je przetwarza. Wynikiem tego przetwarzania jest temperatura zadana dla pieca (i może jeszcze jakieś inne dane? )

     

     

    Wysłane przy użyciu Tapatalka

     

    Ja właśnie o tym pisze że temp zadana pieca to np 30 a funkcja 2.3C ustawiona jest na 12 i dopóki piec nie ostygnie do 18 to się nie włączy a wg instrukcji ten parametr nie ma znaczenia jeśli jest system regulacyjny co jest nieprawdą bo sprawdziłem i ma wpływ.

  8. Tak mam RC300 + RC200 i piec GB072v2. menu 2 na piecu - kluczyk i OK trzeba przytrzymać. Co do tego co piszesz o wpływie pomieszczenia to wszystko się zgadza oprócz tego przelicznika - na 99% jestem pewien że u mnie nie mnoży przez 3. To że jeśli temperatura pomieszczenia jest 22 to podbija charakterystykę o 3 może się zgadzać, ale muszę to jeszcze sprawdzić. 

  9. Jeszcze jest kilka opcji w sterowniku pieca które mają wpływ na automatykę (menu 2)

     

    1.W1 - Regulator zależny od temperatury zewnętrznej z liniową charakterystyką grzewczą.

    Ta funkcja serwisowa jest dostępna tylko wtedy, gdy w układzie rozpoznano czujnik temperatury zewnętrznej.
    Możliwe ustawienia to:
    • 0: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej (pogodowy) nie jest aktywny
    • 1: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej jest aktywny
    Ustawienie podstawowe to 0.

     

    Opis zupełnie niezrozumiały - przełączenie na 1 powoduje że sterownik pieca przejmuje pogodówkę i RC300 nie ma ni do gadania.

     

    Teraz 2 opcje:

    2.3b - Interwał czasowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika

    2.3C - Interwał temperaturowy dla wyłączenia i ponownego załączenia palnika

     

    Przy podłączeniu systemu regulacyjnego nie jest wymagane dodatkowe ustawianie na kotle. System regulacyjny optymalizuje to
    ustawienie.

     

    Bzdura - jeśli zmieniłem 2.3C na 15K to piec nie włączył się pomimo że temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej zadanej - działo się tak dlatego że temperatura pieca była tylko o 12stopni mniejsza niż zadana dla instalacji CO - zmiana tego parametru na 12K spowodowała włączenie pieca.

×
×