Witam. Posiadam taki sam kocioł ale, spalanie mam na poziomie 40kg na dobę.
Co ja bym zaproponował:
1. przede wszystkim zacznij palić od góry
2. załóż regulator pokojowy - w tym przypadku jak pokój w którym będzie tenże regulator nagrzeje się nastąpi praca pompy z przerwami, ja mam ustawiony współczynnik pc 2 czyli pompa załącza się co 2min na 30sek, 30sek jest stała, a minuty można regulować od 1-10
3.żeby spalanie górne miało miejsce, należy w popielniku zasunąć dwie zasuwy w kierunku do komina ( czytaj instrukcje obsługi)
4. dmuchawa na minimalnych obrotach
5. temperatura kotła 60st.
Pozdrawiam Sławek D.