Skocz do zawartości

pPp

Forumowicz
  • Postów

    31
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez pPp

  1. W dniu 19.02.2022 o 23:47, Gch napisał:

    Pewnie masz ten zwykły sterownik z pokrętłem, ja zamowilem blaze praktik 25 860t z tym dotykowym wyświetlaczem i trza było dopłacić. Wziolem praktika ponieważ nie planuje montażu bufora ze względu na brak miejsca . Byłem z zapytaniem w gminie i powiedzieli mi że jeżeli według normy nie wymaga bufora to nie musi być, ale jeżeli bym się starał o dofinansowanie to mogą nie wypłacić. ta ustawa jest niedopracowana. 

    Tak. Mam ten zwykły z pokrętłem. Jeżeli bierzesz na dotację to piec na paliwo stałe z załadunkiem ręcznym musi mieć bufor (a to narzuca nie ustawa tylko dyrektywa UE).

  2. Nie wiem co jest, ale ja miałem taką sytuację. Jak mi się zepsuł w grudniu to czekałem dopiero jak wyślą z Czech. Więc sami oceńcie.

    • Jeżeli kupisz piec wraz z palnikiem pelletu to "jakby" serwis Kipi się zajmuje sprawami sterownika - pomoc, itp.
    • Jeżeli kupisz bez palnika pelletu to musisz dzwonić do Czech i tam wszystko załatwiać. Tak u mnie było. W wersji bez pelletu chyba jest najprostszy sterownik, ja niestety nie jestem z niego zadowolony.

     

  3. Witam. Niestety nie jest tak kolorowo jak reklamujesz. W październiku montowałem piec. W grudniu zepsuł się sterownik i został wymieniony na nowy. Wczoraj ponownie zaczął się zawieszać i jestem w trakcie pisania reklamacji do producenta. Teraz to już sam nie wiem czy co dwa miesiące będę miał takie zabawy.

    Reklamowanie to jedno a używane do drugie.

  4. Robiłem mały test i tak:

    Pełny załadunek (około 9szczapów buka 50cm), moc 75%.

    • czas palenia - 5,5godz., temp zew. +9st.
    • bufor nagrzał z 32 do 83st.
    • bojler z 50 do 60st.
    • budynek z 21,8 do 22,5 nagrzał w ciągu 2godz., a przez resztę czasu tylko dogrzewanie.

    Ustawiłem aby zrobił żar, ale w środku zostały tylko dwa małe kawałki.

    Temperatura na piecu była zależna od powrotu.

    • przez ok. 4godz 70st.
    • przez 1,5 godz. od 70 do 85. Powyżej 80 to ostatnie pół godziny.

    Jeżeli na powrocie przed ATV55 była temp. 66st, to za ATV na zasilaniu była 73st (na piecu wtedy było 82). Czyli wyszła różnica pomiędzy powrotem i zasilaniem 7stopni.

  5. To niej jest chyba tak do końca.

    W Blaze z kwasówki są piece za dopłatą. I to dość drogo.

    Mi w Blaze najpierw powiedziano że powinno się palić jak najwyżej czyli 85-90stopni. Próbowałem, ale jeszcze do tej pory nie widziałem takiej temperatury na piecu. Jak przyszedł serwis i powiedziałem, żeby mi pokazali jak uzyskać 90st, to okazało się że nie da się i wtedy powiedzieli że 70st też jest dobrze. Sam już nie wiem o co w tym chodzi.

    Powolutku porównuję do starego pieca SAS UWG23kW i nie widzę różnicy. Na tym starym to potrafiłem wygonić temperaturę nawet na 100st.

    Jeszcze testuję ale wydaje mi się, że tą całą ekologią to się nam jeszcze dobrze odbije.

  6. Ochrona powrotu jest - zawór Afriso ATV555 - 55st.

    Robiłem test tydzień temu i tak:

    • Zawory na grzejniki i CWU zamknięte, tylko bufor.
    • Temperatura początkowa na buforze 1000l (góra 65st., dół 50st.)
    • Paliłem na 100% mocy kotła przez 1,5 godz.
    • Po tym czasie temperatura na buforze 1000l (góra 82st., dół 76st.)

    Sprawdzę jeszcze jak szybko ładuje przy 50% mocy kotła.

    • Lubię to 1
  7. Moc którą piec pokazuje jest jakby czytana z temperatury spalin. Wczoraj:

    • przy 60% była temperatura spalin około 130stopni.
    • przy 150% była temperatura spalin około 200stopni.

    Kiedyś sprawdzałem przy otwartych drzwiach do kotłowni, ale nic się nie zmieniało. Ciąg raczej dobry, komin z kształtek ceramicznych 18x18, w środku czysto. Rozpala się błyskawicznie.

  8. Moc pieca ustawiam w sterowniku. Jest to podobno nowość, nazywają to "Certyfikowana regulacja mocy 50–100 %, pozwala na instalację mniejszego zbiornika akumulacyjnego".

    Bez lambdy, powietrze ustawiam ręcznie przesłoną.

    Może źle tłumaczę, ale nieważne czy ustawię moc przykładowo 60% lub 100%, raz ustawiłem nawet 120% (można ustawić do 150%) - jeżeli woda na powrocie jest 55stopni to na zasilaniu 68. Wiec po co ta "regulacja" jeżeli wydaje mi się że nic nie daje?

    Ja myślałem, że jak ustawię 50-60% to będzie ogrzewał wodę od przykładowo 15-20stopni, a jak ustawię 100% to będzie ogrzewał mocniej.

    Ciekawe jest to, że wczoraj ustawiłem moc kotła na 65%, a przez około godzinę wyświetlał że pracuje z mocą 150%. Jeszcze tego nie rozumiem, dlatego szukam osoby, która posiada taki piec.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.